500l Speicher auf schwimmenden Estrich

Diskutiere 500l Speicher auf schwimmenden Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Moin, ich mache meine Estrich im Heizungskeller neu und es wird ein schwimmender Estrich (CT-C25-F4 / Werkstrockenmörtel) 5cm stark auf 2cm EPS...

  1. #1 Donpepe, 11.08.2022
    Donpepe

    Donpepe

    Dabei seit:
    11.01.2016
    Beiträge:
    586
    Zustimmungen:
    147
    Beruf:
    Dipl. Ing. Maschienbau
    Ort:
    Hamburg
    Moin,

    ich mache meine Estrich im Heizungskeller neu und es wird ein schwimmender Estrich (CT-C25-F4 / Werkstrockenmörtel) 5cm stark auf 2cm EPS (100kpa bei 10% Stauchung).

    Wenn ich von 5kN/m² (evtl noch einen Platte zur Lastverteilung?) ausgehe, dann muss ich diesen Estrich dort in 70mm ausführen. Die Stauchung der Dämmung sollte ja nicht kritisch sein, von daher sollte z.B. XPS mit 300kpa nicht viel helfen, oder?

    Wie führe ich den Bereich unter dem Speicher (keine Füsse / Metallring 600mm Druchmesser) aus:

    1. Sockel in der Estrichplatte ausbilden (Evtl armieren im Übergang)
    2. Sockel entkoppelt ausführen.

    Danke und Grüße

    PS: Sockel auf Betonplatte möchte ich vermeiden, wegen Dämmung.
     
  2. SvenvH

    SvenvH
    Moderator

    Dabei seit:
    22.11.2019
    Beiträge:
    4.170
    Zustimmungen:
    1.584
    Mit XPS Platten ist das kein Problem. In den Estrich müssen dann bloß PE Fasern beigemischt werden. Man könnte den Bereich auch abtrennen, wenn man auf Nummer Sicher gehen will und sich nach dem Fugenbild der Fliesen richten.
     
    simon84 und BaUT gefällt das.
  3. #3 Fabian Weber, 11.08.2022
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    15.972
    Zustimmungen:
    6.265
    Wegen 2cm? Meinst Du die bringen so viel?
     
    simon84 und Fred Astair gefällt das.
  4. #4 Donpepe, 11.08.2022
    Donpepe

    Donpepe

    Dabei seit:
    11.01.2016
    Beiträge:
    586
    Zustimmungen:
    147
    Beruf:
    Dipl. Ing. Maschienbau
    Ort:
    Hamburg
    Moin,

    danke für die Antwort… Fugenbild ist natürlich ein Thema… machbar aber nervig.::

    Habe noch Glasfasern für Estrich… gehen die auch? Dachte immer, dass die nur zur Rissreduzierung genutzt werden…

    Hätte auch noch ein Zusatz zur Estrichvergütung… damit sollte man auf F6 kommen… Allerdings ist in dem Werkstrockenmörtel ja bereits Zusatzmittel…

    Grüße
     
  5. #5 Fabian Weber, 11.08.2022
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    15.972
    Zustimmungen:
    6.265
    Hau alles rein :)
     
  6. #6 Donpepe, 11.08.2022
    Donpepe

    Donpepe

    Dabei seit:
    11.01.2016
    Beiträge:
    586
    Zustimmungen:
    147
    Beruf:
    Dipl. Ing. Maschienbau
    Ort:
    Hamburg
    Moin,

    die ersten cm bringen doch am meisten… UWert ist aktuell irgendwo bei 3,5 und wäre dann bei 1,x (gerade unterwegs und die Werte nur halb im Kopf)

    Warum sollte ich die nicht mitnehmen, gerade im Heizungskeller wo ich dafür auf Deckendämmung verzichte (sonst müssten viele Rohre etc wieder ab) Perimeter ist bereits mit 8cm gedämmt…

    Grüße
     
  7. SvenvH

    SvenvH
    Moderator

    Dabei seit:
    22.11.2019
    Beiträge:
    4.170
    Zustimmungen:
    1.584
    Ja auf jeden Fall. Ganz ohne Dämmung bildet sich je nach allgemeinem Dämmstandard des Gebäudes auch mal Kondenswasser auf dem Belag. 2cm reichen schon aus um das zu verhindern.
     
  8. #8 Donpepe, 11.08.2022
    Donpepe

    Donpepe

    Dabei seit:
    11.01.2016
    Beiträge:
    586
    Zustimmungen:
    147
    Beruf:
    Dipl. Ing. Maschienbau
    Ort:
    Hamburg
    Aber was ist dann mit „im System“ bleiben? :mega_lol:
     
  9. #9 Hercule, 11.08.2022
    Hercule

    Hercule

    Dabei seit:
    11.11.2019
    Beiträge:
    3.736
    Zustimmungen:
    865
    Das mit den PE Fasern interessiert mich.
    Besteht dabei eigentlich die Gefahr, dass Fasern am Schluss rausstehen bzw kann man das einfach nacharbeiten (schleifen ?) ?
     
  10. SvenvH

    SvenvH
    Moderator

    Dabei seit:
    22.11.2019
    Beiträge:
    4.170
    Zustimmungen:
    1.584
    Ja da sind dann auch Oberflächlich Fasern zu erkennen. Das sind aber dünne weiche Fasern, da muss man nichts schleifen.
     
  11. #11 Hercule, 11.08.2022
    Hercule

    Hercule

    Dabei seit:
    11.11.2019
    Beiträge:
    3.736
    Zustimmungen:
    865
    stehen die dann auch aus dem Material raus oder sind die Fasern nur auf der glatten Oberfläche sichtbar ?
    Sorry für die blöde Frage, habe das noch nie live gesehen.
     
  12. SvenvH

    SvenvH
    Moderator

    Dabei seit:
    22.11.2019
    Beiträge:
    4.170
    Zustimmungen:
    1.584
    Die stehen dann auch raus. Das sieht man erst richtig wenn man paar mal drüber läuft oder die Fläche abfegt.
     
    SIL gefällt das.
  13. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.846
    Zustimmungen:
    4.197
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Korrekt sind es PP - Glas - Basalt oder Stahlfaser etc
     
    SvenvH gefällt das.
Thema:

500l Speicher auf schwimmenden Estrich

Die Seite wird geladen...

500l Speicher auf schwimmenden Estrich - Ähnliche Themen

  1. Aufbau eines Balkonkraftwerkes mit Speicher

    Aufbau eines Balkonkraftwerkes mit Speicher: Guten Morgen. Ich habe derzeit 2 Hoymiles HM-600 (beide laufen auf 400 Watt). Der Erste an einem eigenen Stromkreis an L1 (3x,2,5mm²) und das...
  2. Anordnung von Wärmepumpen-Inneneinheit, Hauseinführung und WW-Speicher im HWR

    Anordnung von Wärmepumpen-Inneneinheit, Hauseinführung und WW-Speicher im HWR: Hallo, ich überlege derzeit, wie ich die Heizungsanlage (WP Monoblock mit Innenheit und speraten WW-Speicher) im Hauswirtschaftsraum optimal...
  3. Update 2 zum braunen Warmwasser. Bilder aus dem Speicher...

    Update 2 zum braunen Warmwasser. Bilder aus dem Speicher...: So Leute, heute war der Heizungsbauer da und wir haben zusammen die Inneneinheit auseinandergenommen. Und was soll ich sagen...bin relativ...
  4. Wie schnell kühlt ein WW Speicher ab?

    Wie schnell kühlt ein WW Speicher ab?: Hallo zusammen, ich besitze einen 190 L Warmwasserspeicher in meiner Vaillant Luftwärmepumpe (Kombi Gerät Model VWL 85/3 + Uni Tower VIH QW 190)....
  5. Wärmepumpe mit 500l

    Wärmepumpe mit 500l: Hallo! Ich suche passende Wärmepumpe und Warmwasser vorbereitung für ein Haus 143 qm mit Fußbodenheizung. Familie besteht aus 5 Menschen. Wir...