Diskutiere Riss Vorbeugen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, es wird ein Haus mit ca. 100qm Grundfläche und eine doppel Garage mit ca. 70qm Grundfläche gebaut. Gründung ist mit Holzrammpfählen und...

  1. #1 Erich89, 16.10.2022
    Erich89

    Erich89

    Dabei seit:
    12.11.2018
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kfz-Meister
    Ort:
    Großefehn
    Hallo,

    es wird ein Haus mit ca. 100qm Grundfläche und eine doppel Garage mit ca. 70qm Grundfläche gebaut.

    Gründung ist mit Holzrammpfählen und 2m Betonaufsetzer. Darauf sind Fundamente gegossen. Alles natürlich vom Statiker berechnet. Beide Gebäude sind zusammenhängend.

    Bald kommt die Betonplatte.
    Die Bodenplatte von der Garage ist 4cm höher als vom Haus. Die Platten sind 18cm dick.

    Meine Frage:

    1. Wie kann man Risse zwischen den Gebäuden vorbeugen ? Ich möchte die Bodenarten von der Garage nur mit einer Garagen 2K Beschichtung bearbeiten, also die Bodenplatte als Nutzfläche nutzen.

    2. Welchen Beton sollte man nehmen? Es steht c25/c30 in der sratik. Reicht der als Nutzfläche? Oder lieber höherwertiger?
    Screenshot_20221016_101329.jpg
     
  2. #2 hanghaus2000, 16.10.2022
    hanghaus2000

    hanghaus2000

    Dabei seit:
    24.11.2021
    Beiträge:
    1.625
    Zustimmungen:
    696
    Beruf:
    Bauleiter, Kalkulator, Controller, Salzdesign
    Ort:
    Bayern
    ausreichend Betonstahl, Betondeckung und Nachbehandlung.

    Im Zweifel eher eine Sollbruchstelle herstellen.
     
  3. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.874
    Zustimmungen:
    4.219
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Sehe ich hier erstmal nicht als notwendig an.

    Ja , paar Zulagen etc Dübel würde ich keine nehmen beim EFH

    Der langt völlig aus.


    Maßgeblich ist hier eher die Verbindung, Aufsetzer Holz und Verbindung Aufsetzer zu BPL, die 4 cm kommen vermutlich schon von Ausgleichsstücken/Dämpfung/Setzung dort solltest du Rücksprache mit deinen Planer halten.
     
    hanghaus2000 gefällt das.
  4. #4 hanghaus2000, 16.10.2022
    hanghaus2000

    hanghaus2000

    Dabei seit:
    24.11.2021
    Beiträge:
    1.625
    Zustimmungen:
    696
    Beruf:
    Bauleiter, Kalkulator, Controller, Salzdesign
    Ort:
    Bayern
    Ich auch nicht.

    Der Statiker wird das schon richtig bemessen.
     
  5. #5 Hercule, 16.10.2022
    Hercule

    Hercule

    Dabei seit:
    11.11.2019
    Beiträge:
    3.734
    Zustimmungen:
    865
    C25/30 passt - ich würde aber ausdrücklich auf WU Beton bestehen und das auch nachweisen lassen.
    Tip: ab ca. 22cm ist WU Beton wasserdampfdicht. Meist macht man 30cm. Und natürlich muss die Bewehrung entsprechend ausgelegt sein.
    Zwei separate Platten werden immer arbeiten. Es ist Aufgabe des Architekten hier eine Bewegungsfuge einzuplanen.
    Ich habe das bei einem Vordach ähnlich. Hat sich ca. 3mm bewegt in den letzten Jahren und ist nun zur Ruhe gekommen.
     
  6. #6 petra345, 16.10.2022
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    5.237
    Zustimmungen:
    1.027
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Ob sich an der gemeinsamen Verbindung ein Riss bildet ist auch vom Untergrund abhängig.

    Ich würde die beiden Gebäude an der gemeinsamen Stelle trennen statt sie starr zu verbinden.
    Die Kräfte, die sich bei der Setzung der ungleichen Gebäude einstellen, wird man nicht zuverlässig an der gemeinsamen Grenze bändigen können.

    Bei einer Trennung vermindert sich auch die Bewehrung der beiden Gebäude.
     
    meisterLars, Tilo und hanghaus2000 gefällt das.
  7. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.874
    Zustimmungen:
    4.219
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Woher kommt diese Erkenntnis - Preis x2 die Pfahlkonstruktion ist bereits drinn und nun die Platte auf 30 'ziehen' ?
     
  8. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.874
    Zustimmungen:
    4.219
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Quatsch, das ist ein EFH und kein Ing-Bau
     
  9. #9 Hercule, 16.10.2022
    Hercule

    Hercule

    Dabei seit:
    11.11.2019
    Beiträge:
    3.734
    Zustimmungen:
    865
    Stimmt, dann müsste alles neu ausgelegt werden.
    WU schadet aber nie - wäre mir die paar € Aufpreis Wert.
     
  10. #10 Erich89, 16.10.2022
    Erich89

    Erich89

    Dabei seit:
    12.11.2018
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kfz-Meister
    Ort:
    Großefehn
    Wegen dem WU Beton. Würde diese nicht mehr zum Kondensat in der Garage Führen?

    Wie genau sollte die Nachbehandlung optimalerweise aussehen? Der Beton in der Garage wird geflügelt und geglättet.

    Die Sollbruchstelle klingt interessant, wo sollte die am besten sein, in der Luftschicht zwischen Wohn haus und Garage? Da könnte ich mein Statiker mal zu fragen, Im Fundament ist natürlich keine Sollbruchstelle, da geht das Eisen durch mit 16mm Stangen und 90cm Winkel in den Ecken als Überlappungslänge.


    Was meinst du mit Dübel?

    Erst wurde der Holzpfahl in den Boden gerammt, dann wurde der 2m Betonaufsetzer auf den Holzpfahl gestellt und bis ca. 80cm unter Fertigen Fußboden gerammt, Also unterkante Fundament. Der Betonaufsetzer wurde etwa 1 bis 5cm in des Fundament eingegossen. Also Fundament und Betonaufsetzer sind direkt verbunden.

    Die Betonplatte wird ja auch direkt auf die Fundamente gegossen, also kann sich da ja erstmal kaum was setzen meiner Meinung nach, oder irre ich mich da?


    Die beiden Platten sind in einem Stück gegossen und die Stahlmatten sind auch durchgehend mit drei Felder Überlappung.

    Was meinst du genau, das es keinen Riss geben wird? Wenn der Riss später in der Hohlschicht entsteht, wäre es ja niht so schlimm, nur doof, wenn es ind er Garage passieren würde, da ich den Belag als fertigen Boden nutzen möchte.

    Vielen Dank schon mal für die vielen Antworten.
     
  11. #11 petra345, 17.10.2022
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    5.237
    Zustimmungen:
    1.027
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Was liegt denn hier für ein Boden vor, wenn für ein kleines EFH mit Garage derartige Eisenquerschnitte in der Bodenplatte erforderlich sind?
     
  12. #12 Erich89, 17.10.2022
    Erich89

    Erich89

    Dabei seit:
    12.11.2018
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kfz-Meister
    Ort:
    Großefehn
    Die Holzpfähle sind 5m und die Betonaufsetzer sind 2m. In der Tiefe ist Sand. Darüber ist kleiboden.

    Verschiedene Bauunternehmen meinten.berwits, dass ich viel zu viel Eisen dein habe. Deren Statiker haben deutlich weniger.

    Meine außenfundamente sind 60cm breit. Sie anderen Häuser bekommen alle nur 50cm. Innen habe ich 50cm.
     
  13. #13 hanghaus2000, 17.10.2022
    hanghaus2000

    hanghaus2000

    Dabei seit:
    24.11.2021
    Beiträge:
    1.625
    Zustimmungen:
    696
    Beruf:
    Bauleiter, Kalkulator, Controller, Salzdesign
    Ort:
    Bayern
    Die Sollbruchstelle vermindert das Risiko eines unregelmäßigen Risses.
    Im Zweifel kann man Risse recht gut verharzen.
     
  14. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.874
    Zustimmungen:
    4.219
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Eben meinten .

    Doch , das weiß dein TWP bzw steht es in der Statik 'prog. oder erwartete Setzung'.

    Aufgrund deines Bodens und deinen ergänzenden Angaben ist die Ausführung so korrekt , eine Teilung wie Verschiedene hier vorgeschlagen haben funktioniert nicht, dazu hätte die Ausführung bzw Verbindung zwischen Pfahl bis hin zur BPL technisch völlig anders gelöst werden müssen.

    Auch geglättet reicht für deine BPL , im Bereich des Hauses kommt ja sicher noch eine Bahn Katja oder Bitumen oder Dichtschlämme

    Insofern ist alles gut und vermutlich wird es eine Setzung geben , aber gleichmäßig über alles , die gibt es immer, gleich welcher Boden sich darunter befindet.
     
  15. #15 Erich89, 17.10.2022
    Erich89

    Erich89

    Dabei seit:
    12.11.2018
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kfz-Meister
    Ort:
    Großefehn
    Also ist deine Meinung, dass ich keine Sollbruchstelle in dem Sinne machen brauche. Das sich Garage und Haus gleichmäsig setzten und so keine Risse in der Bodenplatte im.berwich Garage zu erwarten sind?

    In der Garage ist nur eine Folie als Trennschicht zum Untergrund, damit es sich beim betonieren nicht vermischt und dann die Bodenplatte da kommt weiter keine Abdichtung. Sollte ich da zusätzlich wu Beton für alles nehmen, damit es in der Garage etwas Dichter ist? Wie verhält es sich beim Wetterumschlag mit Kondenswasser?
    Ich weiß das die Wände bei meinen Eltern oft Kondenswasser bilden, die Garage ist allerdings nicht gedämmt. Der Boden ist dann trocken, da es in den Beton einziehen kann. Bei mir kommt 8cm Dämmung in die Wand. Und Sandwichplatten aufs Dach.

    Im Bereich Wohnhaus wollte ich sehr wahrscheinlich die alujet Speed oder Reflex nehmen. Oder spricht da was gegen?
     
  16. #16 VollNormal, 17.10.2022
    VollNormal

    VollNormal

    Dabei seit:
    20.11.2021
    Beiträge:
    4.322
    Zustimmungen:
    2.956
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Bochum
    Vielleicht ist der Boden aber auch trocken, weil er etwas wärmer ist als die Wände.
     
  17. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.874
    Zustimmungen:
    4.219
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Ja.
    Ja.
    Nein.
    Das hat weniger mit dem verwendeten Beton zu tun

    Nein, ist zu empfehlen.

    Wir sehen ja immer nur einen Teil was ist im Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 erfasst bzw dargestellt...ist die Garage auch beheizt? Bzw wie ist die thermische Trennung insofern vorhanden und der Zugang ..auch in die angrenzenden Räume?
     
  18. #18 Erich89, 18.10.2022
    Erich89

    Erich89

    Dabei seit:
    12.11.2018
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Kfz-Meister
    Ort:
    Großefehn
    Ein Lüftungskonzept gibt es nicht. Ich habe nur eine Bauzeichnung erhalten, wonach wir bauen.

    Die Garage ist nicht beheizt.

    Zum Wohnhaus wird es eine Feuerschutztür geben. Welche weiß ich noch nicht.
     
  19. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.874
    Zustimmungen:
    4.219
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Hast du einen Wärmeschutznachweis?Stell mal den Grundriss ein Garage etc deine FH Tür sollte dann schon aufgrund der Überganges beheizt/ unbeheizt eine 'gedämmte' sein , eventuell muss auch die Wand an sich noch zusätzlich gedämmt werden.
     
Thema:

Riss Vorbeugen

Die Seite wird geladen...

Riss Vorbeugen - Ähnliche Themen

  1. Stahlbetondecke: Langer Riss, Hohlklang und schwarze Schicht unter dem Putz

    Stahlbetondecke: Langer Riss, Hohlklang und schwarze Schicht unter dem Putz: Hallo zusammen, wir renovieren derzeit unser Schlafzimmer in einem Zweifamilienhaus (Baujahr Ende der 70er-/Anfang der 80er-Jahre) und sind auf...
  2. Risse auf dem OG-Rohfußboden im Muster der Bewehrung

    Risse auf dem OG-Rohfußboden im Muster der Bewehrung: Hallo, gerade auf der Baustelle gewesen und zufällig auf der am 27.07 gegossenen OG-Decke (6cm Filigrandecke und darauf 18cm Beton) sehr...
  3. Risse in der Bodenplatte

    Risse in der Bodenplatte: Guten Tag, unsere Bodenplatte wurde am 03.06.2026 gegossen. Anschließend wurde diese für mehrere Tage mit eine Folie abgedeckt und aushärten...
  4. Feuchtigkeit zieht die Außenwand hoch + Riss in Kellerwand

    Feuchtigkeit zieht die Außenwand hoch + Riss in Kellerwand: Hallo zusammen, ich hätte da zwei Anliegen auf einmal. Wir haben eine Bestandsimmobilie erworben, welche in den Jahren 2019/2020 kernsaniert...
  5. Mängel nach Terrassensanierung: 0 % Gefälle, Risse & Feuchte – Handwerker lehnt Mangel ab (Brauche E

    Mängel nach Terrassensanierung: 0 % Gefälle, Risse & Feuchte – Handwerker lehnt Mangel ab (Brauche E: Hallo zusammen, ich benötige eure fachliche Einschätzung zu einer frisch sanierten Terrasse, da der ausführende Handwerker jegliche...