Einstellung Tecalor THZ 5.5 Eco

Diskutiere Einstellung Tecalor THZ 5.5 Eco im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, wir wohnen seit Mai 2021 in unserem neuen Zuhause, ein Fertighaus der Firma allkauf mit knapp 157 m2 Wohnfläche. Verbaut wurde eine...

  1. Heeke

    Heeke

    Dabei seit:
    15.10.2022
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Guten Tag,

    wir wohnen seit Mai 2021 in unserem neuen Zuhause, ein Fertighaus der Firma allkauf mit knapp 157 m2 Wohnfläche. Verbaut wurde eine Tecalor 5.5 Eco.

    Nun haben wir in den ersten 18 Monaten 11000 Verdichterstarts gesammelt. Durch Einstellung der Durchflussmenge (hydraulischer Abgleich wurde ja gemacht, vom Heizungsbauer aber nicht eingestellt), Aufdrehen der Thermostate und Optimierung der Einstellungen konnnte ich die Starts auf knapp 12 pro Tag reduzieren. Meine Frage wäre.

    Ist da noch mehr möglich? Von was sind die Starts abhängig? Sind 12 pro Tag zu viel? Hat jemand mögliche Einstellungen für mich?

    Vielen Dank
     
  2. #2 Deliverer, 15.10.2022
    Deliverer

    Deliverer

    Dabei seit:
    24.07.2022
    Beiträge:
    1.789
    Zustimmungen:
    842
    In der Übergangszeit könntest Du per Zeitprogramm das Heizen auf die Tagstunden (da ist wärmer) legen. Der Neubau sollte die Temperatur über Nacht halten.

    Geht es dann gegen die Null, sollte sie weniger Starts haben.

    Außerdem reicht es meist, Warmwasser einmal am Tag zu machen.
     
  3. #3 Deliverer, 15.10.2022
    Deliverer

    Deliverer

    Dabei seit:
    24.07.2022
    Beiträge:
    1.789
    Zustimmungen:
    842
    Ich sehe gerade, das könnte man falsch verstehen: Geht es gegen null, wieder umstellen auf 24/7 heizen. Durch den höheren Wärmebedarf hast du dann weniger Starts.
    Sind es immer noch zu viele, ist die WP wahrscheinlich stark überdimensioniert. Dann hilft nur, immer wieder aktiv sperrzeiten einzuplanen. Dann kriegt sie zur Laufzeit ihre Energie ans Haus abgegeben und muss nicht takten.
     
  4. Heeke

    Heeke

    Dabei seit:
    15.10.2022
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    vielen Dank.
     
  5. Heeke

    Heeke

    Dabei seit:
    15.10.2022
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    wäre eine optimierte Einstellung der Hysterese ein geeignetes Mittel, die Starts weiter zu verringern.

    Gruß
     
  6. #6 Gast 85175, 19.10.2022
    Gast 85175

    Gast 85175 Gast

    Eingeschränkt ja. Sowas funktioniert im schlecht gedämmten Altbau regelmäßig besser als im gut gedämmten Neubau. Du kannst es ausprobieren, aber ich würde im Neubau dazu raten da behutsam vorzugehen, bei sonst gut abgeglichener Anlage fängst dir da schnell stark schwankende Raumtemperaturen ein.
     
  7. Heeke

    Heeke

    Dabei seit:
    15.10.2022
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Ok. Danke. Ich habe durch Optimierung ungefähr 12 bis 17 Starts am Tag. Durchfluss ist eingestellt. Thermostate sind offen. Ich regle alles über die Heizkurve. Kann ich sonst was tun, um die Starts zu minimieren? Sie läuft heute knapp einmal die Stunde an und läuft dann 30 min.
     
Thema: Einstellung Tecalor THZ 5.5 Eco
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. thz eco warmwasser sperrzeiten

Die Seite wird geladen...

Einstellung Tecalor THZ 5.5 Eco - Ähnliche Themen

  1. Einstellen einer Wohnungseingangstür mit Wicona Rollenbändern

    Einstellen einer Wohnungseingangstür mit Wicona Rollenbändern: Liebes Forum, ich wende mich an Euch, da ich nun zum ersten Mal meine schwere Metalltür einstellen möchte, die auf dem beigefügten Bild gezeigt...
  2. Türe einstellen

    Türe einstellen: Hallo, ich habe eine Hörmanntüre neben dem Carport und wenn sie zu ist hat sie immer noch viel Spiel. Ich habe die zwei Kreuzschrauben am...
  3. Alten Fensterflügel einstellen

    Alten Fensterflügel einstellen: Hallo, ich habe ein älteres Kunststoff-Fenster (so an die 40 Jahre) bei welchem der linke Flügel etwas "hängt". Dadurch lässt er sich nicht mehr...
  4. Tecalor THZ 5.5 Eco Vergleichswerte/Einstellungen

    Tecalor THZ 5.5 Eco Vergleichswerte/Einstellungen: Hallo zusammen Wir haben eine THZ 5.5 Eco mit Lüftung auf 150qm. Ich habe alle Raumthermostate auf Max gestellt und die Stellmotoren in den...