Überstand Mauerwerksperre zu Schweißbahn

Diskutiere Überstand Mauerwerksperre zu Schweißbahn im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich kann mir nicht vorstellen das diese Frage im Forum noch nicht kam. Ich kann aber leider nichts finden... Wie weit muss die...

  1. JanSN

    JanSN

    Dabei seit:
    14.03.2022
    Beiträge:
    351
    Zustimmungen:
    8
    Hallo,

    ich kann mir nicht vorstellen das diese Frage im Forum noch nicht kam. Ich kann aber leider nichts finden...

    Wie weit muss die Mauerwerksperre nach innen reichen damit diese vernünftig an die Horizontalsperre angeschlossen werden kann? Also wie viel Zentimeter sind nötig die die Mauerwerkssperre in den Raum reichen muss?
     
  2. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.229
    Zustimmungen:
    1.262
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    10cm?
     
    SIL gefällt das.
  3. JanSN

    JanSN

    Dabei seit:
    14.03.2022
    Beiträge:
    351
    Zustimmungen:
    8
    Wenn wir eine 1 m Bahn der länge lang durch 3 teilen, hätten wir bei einem 24er Mauerwerk 9 cm übrig. Reicht das dem gemeinen Dachdecker?
    Am äußeren Ende der Bodenplatte schließt die Mauersperrbahn ja bündig ab, oder?
     
  4. Tilo

    Tilo

    Dabei seit:
    15.10.2022
    Beiträge:
    1.670
    Zustimmungen:
    531
    Beruf:
    Dipl.- Bauingenieur
    Ort:
    Dresden
    Hallo Jan
    Da bist du ja wieder.
    Die Überlappung der Stöße soll min. 8 cm betragen.
    Gruß
     
  5. JanSN

    JanSN

    Dabei seit:
    14.03.2022
    Beiträge:
    351
    Zustimmungen:
    8
    Ja, da ist er wieder!

    8 cm an den seitlichen Bahnen und 10 cm an den Stirnflächen? D. h. an den beiden Längsseiten der Bodenplatte 8 cm Überstand und an den schmalen Seiten 10 cm?
     
  6. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.842
    Zustimmungen:
    4.194
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Alles Teilrichtig , zuerst wo liegt deine Lage noch 'erdberührt' oder nicht , DIN 18195 und auch die neueren 'kotzen' sich dazu nicht richtig aus ( Ausnahme einige Herstellervorschriften ) heißt 10 cm Überlappung in Längsachse und mindestens 8 cm besser 10 cm seitlich.
    Falls du eine hohe Beanspruchung Wasser hast ( drückend) gehen einige in der Literatur sogar auf 20 cm Überlappung.
    Ja.

    Das sagt dein Planer bzw derjenige welcher das Abdichtungskonzept erstellt, eigentlich lässt man kurz überstehen im Minimum
     
Thema:

Überstand Mauerwerksperre zu Schweißbahn

Die Seite wird geladen...

Überstand Mauerwerksperre zu Schweißbahn - Ähnliche Themen

  1. Überdachung mit Überstand

    Überdachung mit Überstand: Hallo, ich würde gern an mein Carport noch eine Überdachung mit etwas größerem Überstand nach den Pfosten haben. Die beiden Pfosten sollen...
  2. Alter Rollladenkasten - Überstand verschließen

    Alter Rollladenkasten - Überstand verschließen: Hallo zusammen, wir sanieren gerade unsere Wohnung BJ1975. Bei einem Fensterelement zum Balkon hin hat bereits vor ca. 11 Jahren ein Austausch...
  3. Überstand Terrasse

    Überstand Terrasse: Hallo, ich plane gerade eine kleine Terrasse zu bauen. Ich habe einmal eine Auflage auf einer Mauer und würde noch Pfosten setzen. Kann man...
  4. Pfostenkappe für Holzzaun mit Überstand ok?

    Pfostenkappe für Holzzaun mit Überstand ok?: Hallo, ich will an meinem Holzzaun Pfostenkappen anbringen und die Pfosten haben die Maße 8,5 x 8,5 cm, ich finde nur 9 x 9 cm Kappen, ich denke...
  5. Fragen von Laie: Überstand bei Beplankung, nur teilw. Doppelbeplankung, Diamant vs Silentboard?

    Fragen von Laie: Überstand bei Beplankung, nur teilw. Doppelbeplankung, Diamant vs Silentboard?: Hallo in die Runde, wir wollen in einem Dachgeschoss zwischen Treppenaufgang und Dachzimmer eine gerade Trockenbauwand mit Tür einbauen lassen....