Starkstromanschluss für den Herd - wie muss er aussehen

Diskutiere Starkstromanschluss für den Herd - wie muss er aussehen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir wollen in einer Einliegerwohnung eine neue Küche montieren lassen. Starkstromleitung ist vorhanden. Installation 1990. Und zwar ein...

Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. #1 FriederS, 28.03.2023
    FriederS

    FriederS

    Dabei seit:
    21.03.2022
    Beiträge:
    92
    Zustimmungen:
    8
    Hallo,
    wir wollen in einer Einliegerwohnung eine neue Küche montieren lassen. Starkstromleitung ist vorhanden. Installation 1990. Und zwar ein 5-adrige Kabel in der Dose.
    Jetzt habe ich aber bei einem bekannten gesehen, dass sich bei ihm in der Dose Klemmen befinden, an die das Kabel vom Haus festgemacht ist. Das Kabel des Herdes wurde dann dort eingesteckt.
    Meine Frage: Hat sich der Anschluss in den letzten Jahren geändert. Müssen wir, bevor die Küche kommt, einen Elektroinstallateru zur Erneuerung kommen lassen oder kann auch an das Kabel angeschlossen werden? Beispiel, sah bei ihm aber etwas anders aus. Ich selbst trau mich da nicht ran.
    Entschuldigung für die unfachlichen Ausdrücke.
    Danke.
     
  2. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    6.737
    Zustimmungen:
    4.068
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Wäre ja cool, wenn ihr eure Herdanschlussdose mal aufmacht und ein Foto vom Innenleben hier postet...
    Erst dann können wir was dazu sagen.
    NYM-J 5 x 2,5mm² sollte als Zuleitung auf jeden Fall vorhanden sein.
     
    FriederS und Fred Astair gefällt das.
  3. #3 Gast16093, 28.03.2023
    Gast16093

    Gast16093 Gast

    Das hängt auch davon ab, ob neue Geräte mitgeliefert werden. Nach denen richten sich dann die nötigen Kabel/Dosen. Wo früher eine Herdanschlußdose mit einem 5x2,5 für Kochfeld und Herd/Backofen ausreichend war kann das mit aktuellen Küchgeräten anders aussehen. 1990 habe ich noch keinen Herd mit Schukostecker gesehen. Heute schon...

    Welche Gerät sind denn geplant? Welche Leistung haben die?
     
    FriederS gefällt das.
  4. #4 driver55, 28.03.2023
    driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    5.796
    Zustimmungen:
    1.203
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Wenn Geräte jetzt mit Schuko daherkommen, ist der vorhandene Querschnitt 3xausreichend.
     
    FriederS gefällt das.
  5. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    6.737
    Zustimmungen:
    4.068
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Mein Eli hat bei der Neuverkabelung meiner Küche gleich mal aufgerüstet von vorher 2 Kreisen (1971) auf heute 6 Kreise:
    Kochfeld 5 x 2,5
    Backofen 3 x 2,5
    Mikrowelle 3 x 2,5
    Geschirrspüler 3 x 2,5
    Kühlschrank + Deckenlicht 3 x 2,5
    Arbeitsplattensteckdosen + Arbeitsplattenbeleuchtung 3 x 2,5
     
    simon84, FriederS, Viethps und einer weiteren Person gefällt das.
  6. #6 Gast16093, 28.03.2023
    Gast16093

    Gast16093 Gast

    Ich hätte jetzt kein Problem mit "Der Schukostecker passt nicht in die Herdanschlussdose." Viele andere aber schon. Die Frage war ja:
    Die erlaubte Anschlußleistung an ein 5x2,5 ist mit modernen Geräten schneller erreicht als manchmal gedacht.

    Es ist auch richtig, dass der TE sagt: Er traut sich da nicht ran. An 400Volt zu zappeln ist etwas anderes als bei der 230Volt Steckdose abzurutschen... Ich weiß wovon ich schreibe!
     
    FriederS gefällt das.
  7. #7 Christian2021, 28.03.2023
    Christian2021

    Christian2021

    Dabei seit:
    11.11.2021
    Beiträge:
    105
    Zustimmungen:
    28
    Bin zwar kein Elektriker, aber warum ein 2,5mm² zu z.B. Kühlschrank & Deckenlicht, Mikrowelle oder Geschirrspüler? Dachte, dass die Geräte immer effizienter werden... :-)

    Gruß Christian
     
    FriederS gefällt das.
  8. #8 nordanney, 28.03.2023
    nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    2.776
    Zustimmungen:
    1.453
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Das sollte für ein modernes Kochfeld alleine völlig ausreichen. Mehr als 11kW Anschlussleistung haben die nicht.
     
    FriederS gefällt das.
  9. #9 FriederS, 28.03.2023
    FriederS

    FriederS

    Dabei seit:
    21.03.2022
    Beiträge:
    92
    Zustimmungen:
    8
    Ich muss mich entschuldigen. Habe heute Nachmittag die Bilder gemacht (Smartphone Android 2.0) und bekomme die Bilder nicht mehr auf den PC (nicht per Kapel, nicht per WLAN/Nachricht senden). Peinlich ist, dass aus der Dose zwar ein Kabel hing. Es aber einfach am alten Herd abgezwickt wurde. Wird die Dose geöffnet, sind dort 5 Schraubklemmen.
    Ich warte bis meine Tochter da ist. Die soll mir ein Bild mit Ihrem Smartphone senden. Außerdem weiß sie, welchen Herd (Marke) sie kaufen will.
    Entschuldigung. Ich melde mich wieder.
     
  10. #10 FriederS, 28.03.2023
    FriederS

    FriederS

    Dabei seit:
    21.03.2022
    Beiträge:
    92
    Zustimmungen:
    8
    Jetzt habe ich ein Bild der Dose. Und geliefert wird ein Respekta HERDSET HS2200-26. Kann es sein, dass dafür gar kein Starkstrom benötigt wird? In der Beschreibung steht 220-240 Volt.
    Danke.
     

    Anhänge:

  11. #11 msfox30, 28.03.2023
    msfox30

    msfox30

    Dabei seit:
    12.05.2015
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    607
    Beruf:
    IT Berater
    Ort:
    Halle
    Die Dosen gibt es von unterschiedlichen Herstellern in unterschiedlichen Ausführungen. Einigen haben sogar eine WAGO-Klemme drin. Da braucht man dann nicht mehr schrauben.



     
    FriederS gefällt das.
  12. #12 JohnBirlo, 28.03.2023
    JohnBirlo

    JohnBirlo

    Dabei seit:
    28.05.2020
    Beiträge:
    1.139
    Zustimmungen:
    421
    Das hat ein Kochfeld und ein Backofen. Beide haben getrennte Stromanschlüsse. Das Kochfeld braucht Starkstrom, der Backofen braucht "Normalstrom"
     
    FriederS gefällt das.
  13. #13 msfox30, 28.03.2023
    msfox30

    msfox30

    Dabei seit:
    12.05.2015
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    607
    Beruf:
    IT Berater
    Ort:
    Halle
    Hier steht aber 220V-240V oder 380V - 415V.
    https://www.respekta.de/fileadmin/p...6/HS2200-26_Produktinformation_2022-04-27.pdf
    letztlich kann man einen Herd auch so anschließen, dass er nur an einer Phase läuft. Nur kann man diesen dann nicht so hoch belasten. Also ggf. nur 2 Platten gleichzeitig einschalten. Je nach Absicherung und Kabelquerschnitt.
    Wenn du also die Möglichheit hast, dann würde ich das schon sauber auf alle 3 Phase verteilen.
    Bei Herd nimmst du meines Wissen ja nicht wirklich Starkstrom ab. Sondern verteilst lediglich die Anschlüsse / Last auf 3 Phasen auf.
     
    FriederS gefällt das.
  14. #14 Maape838, 28.03.2023
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    739
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Seit wann denn das?
    Doch. Deine Dose ist erstmal gut.
    Das Kochfeld hat 6,6kW und der Ofen 2,6.
    Anzuschliessen an 400V.
    Ich weiss aber nicht ob das Herdanschlusskabel dabei ist sonst seperat zu kaufen
     
    FriederS gefällt das.
  15. #15 FriederS, 28.03.2023
    FriederS

    FriederS

    Dabei seit:
    21.03.2022
    Beiträge:
    92
    Zustimmungen:
    8
    Danke für die Antworten. Daraus entnehme ich, dass auch der Starkstromanschlus-Möglichkeit o.k. ist.
     
    Maape838 gefällt das.
  16. #16 Maape838, 28.03.2023
    Maape838

    Maape838

    Dabei seit:
    25.06.2015
    Beiträge:
    1.901
    Zustimmungen:
    739
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    15xxx
    Nicht hier. Die Leitung reicht nicht
     
    FriederS gefällt das.
  17. #17 simon84, 28.03.2023
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    20.753
    Zustimmungen:
    5.556
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Wenn 3 Phasen vorhanden sind nutzt man die selbstverständlich auch.

    einmal mit dem Schraubendreher ausgerutscht und L1 und L3 gebrückt dann wird es „interessant“.
    Im schlimmsten Fall besteht Lebensgefahr

    :closed:

    E-Fachkraft beauftragen oder auf eigenes Risiko ohne weitere öffentliche Hilfe hier im Forum weitermachen.
     
    Christian2021, SvenvH und FriederS gefällt das.
Thema:

Starkstromanschluss für den Herd - wie muss er aussehen

Die Seite wird geladen...

Starkstromanschluss für den Herd - wie muss er aussehen - Ähnliche Themen

  1. Alter DDR Starkstromanschluss?

    Alter DDR Starkstromanschluss?: Hallo liebe Elektriker, da ich hier bis jetzt für alles extrem gute Tipps bekommen habe, versuche ich es erneut :) Ich habe neben vielen...
  2. 32-Ampere-Starkstromanschluss für 16-Ampere-Holzspalter

    32-Ampere-Starkstromanschluss für 16-Ampere-Holzspalter: Hallo liebe Experten, in meinem Haus wurde ein 32-Ampere-Starkstromanschluss installiert, ich will jedoch einen 16-Ampere-Holzspalter...
  3. Starkstromanschluß Garage

    Starkstromanschluß Garage: Hallo zusammen, ich würde gerne einen Starkstrom-Anschluß in die Garage legen lassen (z.B. für eine Auto-Ladestation). Jetzt ist die Frage, ob 32...
  4. 230V abzweigen von benutztem Starkstromanschluss

    230V abzweigen von benutztem Starkstromanschluss: Hallo, Wollte nur mal fragen ob das überhaupt machbar wäre in diesem Fall . Der Aufbau sieht in etwa so aus; Sicherungskasten mit Fi und LS...
  5. Industrie Kaffeemaschine und Herd - Starkstromanschluss

    Industrie Kaffeemaschine und Herd - Starkstromanschluss: Moin liebes Forum :bierchen: Ich habe das Problem, dass wir umgezogen sind und ich 2 Starkstromanschlüsse brauche. 1x für Herd (vorhanden und...
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.