Kellerabdichtung - Übergang Bodenplatte Stahlbetonwand

Diskutiere Kellerabdichtung - Übergang Bodenplatte Stahlbetonwand im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Guten Tag zusammen, ich bin neu im Forum und habe eine Frage zu einem Detail unserer Kellerabdichtung: Muss im Übergang zwischen...

  1. DZOL

    DZOL

    Dabei seit:
    24.05.2023
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Guten Tag zusammen,

    ich bin neu im Forum und habe eine Frage zu einem Detail unserer Kellerabdichtung:

    Muss im Übergang zwischen Stahlbetonwand und Bodenplatte im Rahmen der Abdichtung mit Remmers MB2K zwingend ein Fugenband verwendet werden?

    Einige Eckdaten, um die Frage beantworten zu können:

    - Gemäß Bodengutachten kein drückendes Wasser
    - Bodenplatte ist gem. WU Richtlinie erstellt (nicht nur WU-Beton)
    - keine überstehende Bodenplatte
    - Stahlbetonwand besteht aus Schalungssteinen und WU-Beton (Kein WU-Betonteil gem. Richtlinie)
    - Die Fugen der Schalungssteine wurden mit Zementmörtel egalisiert und mit Kiesol grundiert vor der Kratzspachtelung
    - danach bereits zwei Aufträge mit Remmers MB2K erfolgt (Trockenschichtdicke derzeit ca. 4 mm).

    Ich freue mich auf Antworten!

    Vielen Dank vorab!

    Beste Grüße!
     
  2. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.597
    Zustimmungen:
    5.353
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Was für Schalungssteine?
     
  3. DZOL

    DZOL

    Dabei seit:
    24.05.2023
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!

    Es sind ganz normale Betonschalungssteine, 30iger Dicke (Anbei ein Bild).
    Vielen Dank vorab!
     

    Anhänge:

  4. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.597
    Zustimmungen:
    5.353
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Der Materialwechsel im Übergang zwischen Stirnseite der Bodenplatte (Beton) und dem Schalungsstein der Wand muss "rissüberbrückend" ausgeführt werden, d. h. bei PMBC wird hier eine Rissbinde empfohlen.

    Was sagt der Remmers-Kundendienst zu deiner Frage?
     
  5. DZOL

    DZOL

    Dabei seit:
    24.05.2023
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Erstmal vielen Dank für die Antwort.

    So wie ich die Anwendungsempfehlungen auf der offiziellen Seite von Remmers verstehe, fängt MB2K den problematischen Punkt des Materialwechsels aufgrund der eigenen Flexibilität auf. Bin mir da aber letztlich nicht ganz sicher und wollte mich nochmals absichern bzw. das Gewissen beruhigen. Wegen den paar Euro Fugenband möchte ich nämlich ungerne die Baugrube nachher nochmal freilegen.

    Unser Planer ist mit der Frage leider überfordert und ein befreundeter Maurermeister ist der Ansicht, dass ein Fugenband hier nicht erforderlich sei.

    Die Antwort des Kundendienstes steht noch aus - habe mich dort bereits zweimal versucht zu erkundigen.

    Grüße
     
Thema:

Kellerabdichtung - Übergang Bodenplatte Stahlbetonwand

Die Seite wird geladen...

Kellerabdichtung - Übergang Bodenplatte Stahlbetonwand - Ähnliche Themen

  1. Welcher Gutachter für Bodenplatte / Kellerabdichtung?

    Welcher Gutachter für Bodenplatte / Kellerabdichtung?: Hallo, nach entfernen eines Vinyl-Fußbodenbelages in einer Kellerwohnung sind uns unzählige Risse in der darunter liegenden...
  2. Frage Kellerabdichtung

    Frage Kellerabdichtung: Hallo, Situation: In den Keller läuft Wasser. Baujahr 1996, Fundament und dazwischen Bodenplatte gegossen. Estrich im Keller ist aktuell entfernt...
  3. Lücke in Kellerabdichtung

    Lücke in Kellerabdichtung: Hallo erstmal. Ich habe ein kleines Problem mit meinem Keller und hoffe hier auf Hilfe. Mein Haus ist Baujahr 1979. Dort ist es im Keller an...
  4. Kellerabdichtung - Übergang WU-Bodenplatte und Stahlbetonwand

    Kellerabdichtung - Übergang WU-Bodenplatte und Stahlbetonwand: Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage zu einem Detail unserer Kellerabdichtung: Muss im Übergang zwischen Stahlbetonwand und Bodenplatte im...
  5. Ausführung Übergang Kellerabdichtung zur Garageneinfahrt

    Ausführung Übergang Kellerabdichtung zur Garageneinfahrt: Hallo Experten für Außen Dämmung Wie führt man hier den Fach- und sachgerechten Übergang bei einer Garageneinfahrt aus und zum Sockel? Aufbau...