    Hallo zusammen,
    die Tiefbauarbeiten wurden abgeschlossen und alle Entwässerungsleitungen verlegt. Kurz vor Hausstellung (Fertighaus) kam die Firma für die Rohrleitungs- / Fuktions- und Dichtheitsprüfung.

    Dabei wurde festgestellt, dass ein C-Schaden auf einem Stück das Gefälle nicht stark genug ist und sich Wasser staut. Laut Bericht wurden das wie folgt eingeteilt :
    Schadensklasse C nach DIN EN 1986-30
    Sanierungspriorität: SEHR GERING bis GERING
    Kein Handlungsbedarf bis zur Wiederholungsprüfung nach DIN EN 1986-30 soweit die
    zuständige Behörde keine andere Regelungen getroffen hat.

    Jetzt ist meine Frage ob man beim Tiefbauer auf Ausbesserung bestehen sollte. Es ist eine sehr schwierig zu erreichende Stelle und es würde schon sehr viel Arbeit bedeuten. Ich möchte aber auch ungern, die Rohre nach Gewährleistung jedes Jahr reinigen müssen, geschweige denn, dass dann ein größerer Schaden entsteht. Auch der Gedanke, dass ja alles neu und vernünftig sein sollte spielt hier mit ein. Der Tiefbauer meint "da passiert nichts" und sieht auch keinen Handlungsbedarf. Was würdet ihr jetzt machen? Anbei ein Auszug aus dem Bericht.
     

    Anhänge:

  2. #2 petra345, 17.09.2023
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    5.201
    Zustimmungen:
    1.010
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Jetzt oder Nie! Wenn die Stelle schwierig zu erreichen ist, wird sie später nicht leichter erreichbar.
    Wenn man schon das Geld für eine Kamerafahrt ausgibt, sollte man auch die Fehler beseitigen.
    Sonst kann man auf die Kamera verzichten.
     
    seaway gefällt das.
  3. #3 VollNormal, 18.09.2023
    VollNormal

    VollNormal

    Dabei seit:
    20.11.2021
    Beiträge:
    4.209
    Zustimmungen:
    2.842
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Bochum
    Dann frag ihn doch mal, wie lange er die Gewährleistung für die Funktion der Leitung übernimmt.

    Der soll den Unterbogen (von 20% der lichten Höhe, also 3 cm) beseitigen und die Leitung im vorgeschriebenen Gefälle fachgerecht verlegen.
     
    seaway gefällt das.
Thema:

Funktions- und Dichtheitsprüfung Abwasserrohrleitung

Die Seite wird geladen...

Funktions- und Dichtheitsprüfung Abwasserrohrleitung - Ähnliche Themen

  1. Geberit Unterputzspülkasten Sigma01 - Spartaste ohne Funktion

    Geberit Unterputzspülkasten Sigma01 - Spartaste ohne Funktion: Hallo und guten Morgen, unser Geberit Unterputzspülkasten hat die Betätigungsplatte Sigma01 verbaut. Plötzlich funktioniert die...
  2. Thermostatmischer Kartusche Dusche Funktion

    Thermostatmischer Kartusche Dusche Funktion: Hallole, vielleicht könnt ihr mich erleuchten - ich brauche Erklärhilfe. In unserer Dusche ist seit über 30 Jahren ein UP-Thermostatmischer...
  3. Umstände und Funktion einer Luft-Wärme-Pumpe

    Umstände und Funktion einer Luft-Wärme-Pumpe: Mahlzeit ins Forum zum heiligen Abend, Mir brennt etwas seit Tagen unter den Nägeln, überall wird schon länger etwas von Wärmepumpen geredet, und...
  4. Pluggit Avent AC200 ohne Funktion: Gerät lüftet nicht

    Pluggit Avent AC200 ohne Funktion: Gerät lüftet nicht: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Lüftungsanlage Pluggit Avent AC200, die seit ca. zwei Jahren außer Betrieb ist und nun wieder...
  5. Funktion der Drempelwände in der Dachkonstruktion

    Funktion der Drempelwände in der Dachkonstruktion: Hallo zusammen, bei der Entkernung unseres 50er Jahre-Hauses sind uns die Drempelwände aufgefallen. Die Zeichnung aus den Archiven des Bauamtes...