Falsche Spachtelmasse benutzt beim Rigips im Badezimmer. Bitte um Hilfe.

Diskutiere Falsche Spachtelmasse benutzt beim Rigips im Badezimmer. Bitte um Hilfe. im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Wo steht denn eigentlich, dass Gk auf OSB nicht erlaubt ist? Bei Knauf z.B. steht explizit dass Gk Platten direkt auf Holzwerkstoffe wie...

  1. SvenvH

    SvenvH
    Moderator

    Dabei seit:
    22.11.2019
    Beiträge:
    4.170
    Zustimmungen:
    1.584
    Wo steht denn eigentlich, dass Gk auf OSB nicht erlaubt ist? Bei Knauf z.B. steht explizit dass Gk Platten direkt auf Holzwerkstoffe wie Spanplatten oder OSB angebracht werden dürfen.
     
    Ab in die Ruine gefällt das.
  2. Oehmi

    Oehmi

    Dabei seit:
    23.02.2023
    Beiträge:
    1.189
    Zustimmungen:
    557
    Beruf:
    Diplom-Kümmerer
    Ort:
    Niedersachsen
    Es geht um die Unterkonstruktion.
    Für OSB auf Metallständer gibt's keine Schrauben.
     
    Spacy77 gefällt das.
  3. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    6.407
    Zustimmungen:
    3.444
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    Ich vor einigen Wochen in einem Knaufseminar explizit zu diesem Thema, da wurde extra darauf hingewiesen, dass es für so eine Konstruktion kein Schrauben und keine Zulassung gibt
    Wenn du was anderes weißt, dann stell doch mal deine Quelle ein
     
  4. SvenvH

    SvenvH
    Moderator

    Dabei seit:
    22.11.2019
    Beiträge:
    4.170
    Zustimmungen:
    1.584
  5. #25 Alex88, 21.03.2024
    Zuletzt bearbeitet: 21.03.2024
    Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    6.407
    Zustimmungen:
    3.444
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    Das hatte ich nicht auf dem Schirm, aber hier geht’s um Holzunterkonstruktionen und speziellen Klammern, nicht um Metallständerwände, das sind zwei Paar Stiefel
     
  6. SvenvH

    SvenvH
    Moderator

    Dabei seit:
    22.11.2019
    Beiträge:
    4.170
    Zustimmungen:
    1.584
    Ja OSB auf Metallständer ist sowieso eher exotisch. Mir ging es gerade nur um die Frage ob Gk auf OSB grundsätzlich nicht erlaubt ist. Das Thema hatten wir ja schon in der Vergangenheit, da hast du das auch immer verteufelt.
    Ich konnte mir das absolut nicht vorstellen, dass das nicht erlaubt sein soll, weil diese Kombination im Holzrahmenbau, zumindest bei uns in der Region so weit verbreitet ist. Das mit OSB auf Metallständer leuchtet aber ein, ist auch nicht wirklich schön zu verarbeiten.
     
  7. #27 Alex88, 21.03.2024
    Zuletzt bearbeitet: 21.03.2024
    Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    6.407
    Zustimmungen:
    3.444
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    Leider nicht, aber da haben wir wohl aneinander vorbei geredet, mir ging es um Metall UK und Schrauben :bierchen:
     
    SvenvH gefällt das.
  8. #28 PhilAnja, 26.03.2024
    PhilAnja

    PhilAnja

    Dabei seit:
    26.03.2024
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    1
    hier kann ich HiLo Schrauben empfehlen (oder auch Schrauben für Faserzementplatten), die haben einen etwas schmaleren Kopf und wechselnd ein hohes und niedriges Gewinde. Damit funktioniert das 1a.
     
    Ab in die Ruine gefällt das.
  9. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    6.407
    Zustimmungen:
    3.444
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    @PhilAnja abernicht bei Metallunterkonstruktionen
     
  10. Oehmi

    Oehmi

    Dabei seit:
    23.02.2023
    Beiträge:
    1.189
    Zustimmungen:
    557
    Beruf:
    Diplom-Kümmerer
    Ort:
    Niedersachsen
    Funktioniert tatsächlich besser, als die anderen Schrauben. So richtig toll ist das aber trotzdem nicht.
     
  11. #31 markus0, 05.11.2024
    markus0

    markus0

    Dabei seit:
    14.01.2023
    Beiträge:
    41
    Zustimmungen:
    4
    UA Profile nehmen, da zieht es im Zweifelsfall die Schraube durch die OSB Platte.
    Ansonsten geht bei CW Profilen wirklich nur nur Vorbohren und Senken.
     
Thema:

Falsche Spachtelmasse benutzt beim Rigips im Badezimmer. Bitte um Hilfe.

Die Seite wird geladen...

Falsche Spachtelmasse benutzt beim Rigips im Badezimmer. Bitte um Hilfe. - Ähnliche Themen

  1. Wände falsch grundiert, was tun?

    Wände falsch grundiert, was tun?: Hi zusammen, ich habe Q4 verspachtelte und 2-mal geschliffene Wände. Vor den Malerarbeiten hat mein Handwerker diese mit Gloria Drucksprüher und...
  2. Falsche Neu-Vermessung nach Flussbettverlagerung

    Falsche Neu-Vermessung nach Flussbettverlagerung: Hallo, mein Grundstück wurde erst- und letztmals im 19 Jh. vermessen (BaWü). Es ist ein Flussanrainer-Grundstück. Die Abmarkungen waren nicht...
  3. Bolzenanker für Dachstuhl falsch gesetzt; Reparatur so richtig?

    Bolzenanker für Dachstuhl falsch gesetzt; Reparatur so richtig?: Hi, bei unserem Hausbau wurden die Bolzenanker, die in der Geschossdecke des OG sitzen und an denen der Dachstuhl „verschraubt wird“, auf einer...
  4. Wanddurchbruch für Fenster an der falschen Stelle gemacht

    Wanddurchbruch für Fenster an der falschen Stelle gemacht: Hallo, zunächst einmal: ich bin absoluter Laie und kann gerade mal Streichen, Wände tapezieren, Bodenbeläge verlegen etc. Ich werde aber...
  5. Falsche Spachtelmasse?

    Falsche Spachtelmasse?: Hallo…ich bin neu hier und habe ein riesen Problem. Wir sind seit Monaten dabei unser Wohnzimmer in Eigenregie zu renovieren. Decke dämmen,...