Dach Statikfrage: Ersetzung von Querbalken an der Dachspitze durch Windrispenband?

Diskutiere Dach Statikfrage: Ersetzung von Querbalken an der Dachspitze durch Windrispenband? im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich führe gerade Renovierungsarbeiten an der Dachspitze durch und möchte einige leichte Querbalken(ca. 9 x 3,5 cm dick) entfernen. Benötigt das...

  1. #1 danreva, 12.05.2024
    danreva

    danreva

    Dabei seit:
    12.05.2024
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Ich führe gerade Renovierungsarbeiten an der Dachspitze durch und möchte einige leichte Querbalken(ca. 9 x 3,5 cm dick) entfernen. Benötigt das Haus diese Balken noch, oder wurden sie lediglich für den Bauprozess eingesetzt? Falls eine Ersetzung notwendig ist, würde ein Windrispenband mit den Maßen 40 x 1,5 mm ausreichen? Ich denke daran, einfach ein paar Kreuze auf beiden Seiten anzubringen. Welche Empfehlungen könnt ihr mir geben?
     

    Anhänge:

  2. #2 Holzhaus61, 12.05.2024
    Holzhaus61

    Holzhaus61

    Dabei seit:
    10.04.2023
    Beiträge:
    1.311
    Zustimmungen:
    573
    Windrispenband ist doch da, Was willste mit noch mehr? Die Latten sind nur zur vorläufigen Aussteifung der Nagelplattenbinder gewesen und dann drangelassen worden...

    Edit, bei nochmaliger Betrachtung: oder was ist das für ein silbernes Band da? Mach mal Foddo
     
  3. #3 danreva, 13.05.2024
    danreva

    danreva

    Dabei seit:
    12.05.2024
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Holzhaus61
    Diese Windrispen habe ich selbst angebracht, aber meiner Meinung nach sind sie zu schwach mit ca. 1 cm Breite. Ich hatte geplant, welche mit 4 cm Breite anzubringen, bin aber immer noch nicht sicher, ob sie stark genug sind. Eine weitere Idee von mir wäre, Bretter im 45-Grad-Winkel zwischen den Balken anzubringen. Das bedeutet, dass ich einfach die gleichen Bretter schneiden würde und sie dann mit zwei Schrauben von jeder Seite befestigen würde.
     
  4. DD A

    DD A

    Dabei seit:
    17.10.2019
    Beiträge:
    683
    Zustimmungen:
    468
    Beruf:
    Dachdecker
    Diese Diagonalen Bretter/Bohlen waren der Vorgänger des Windrispenband, ( Als noch nicht grundsätzlich bis zum Dachspitz ausgebaut wurde) Wenn diese nicht mehr vorhanden sind , wird das Dach sehr wahrscheinlich nicht zusammen brechen , kann sich aber verziehen. Windrispenband wird in der Regel über die Sparren gespannt .
    Grundsätzlich wäre es sicher denkbar das von unten zu setzen , wäre aber sicher sinnvoll einen Zimmerer da mal drüber schauen zu lassen.

    Alternativ wenn es von der Höhe nicht stört : Diagonalbohlen sitzen lassen , Sparren aufdoppeln , Dämmung erhöhen.
     
    simon84 und BaUT gefällt das.
  5. #5 simon84, 14.05.2024
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.178
    Zustimmungen:
    6.864
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    das sehe ich auch so

    und die Elektrik direkt am schornstein montiert ist nur dann cool, wenn der permanent außer Betrieb gesetzt ist :)
     
  6. ps0125

    ps0125

    Dabei seit:
    03.12.2015
    Beiträge:
    576
    Zustimmungen:
    292
    Beruf:
    ZimM, DdM
    Ort:
    BaWü
    Das ist die einzig richtige Vorgehensweise, wenn du da nicht mit Statiker und größeren Umbauten anfangen willst.

    Dass deine Unterspannbahn sich je nach Art der inneren Dampfbremse nicht wirklich für eine Vollsparrendämmung eignet möchte ich dir noch als Tip mitgeben.
     
    simon84 gefällt das.
Thema:

Dach Statikfrage: Ersetzung von Querbalken an der Dachspitze durch Windrispenband?

Die Seite wird geladen...

Dach Statikfrage: Ersetzung von Querbalken an der Dachspitze durch Windrispenband? - Ähnliche Themen

  1. Gartenhaus dach wird mir nicht dicht

    Gartenhaus dach wird mir nicht dicht: Hallo ich weis nicht was ich falsch gemacht habe aber es tropft hier und da einfach rein, Habe dachpappen oben überlappen befestigt und natürlich...
  2. nbekanntes Rohrstrang vom Dach ins Bad (70er-Jahre-Whg., DG) – vermutlich Entlüftung. Wie fachgerech

    nbekanntes Rohrstrang vom Dach ins Bad (70er-Jahre-Whg., DG) – vermutlich Entlüftung. Wie fachgerech: Hi zusammen, wir bauen in einer Eigentumswohnung aus den 1970ern (oberstes Geschoss/Dachgeschoss) das bestehende Bad zu einer offenen Wohnküche...
  3. Dach dämmen bei Gastherme

    Dach dämmen bei Gastherme: Hallo zusammen, ich hätte gerne eine Einschätzung bzw. etwas Beratung zu unserem Dachboden. Das Gebäude ist Baujahr 1995, ein Massivbau mit...
  4. Zwischensparrendämmung zusätzlich zu gedämmten Dach bei Deckenheizung

    Zwischensparrendämmung zusätzlich zu gedämmten Dach bei Deckenheizung: Hallo Zusammen, die Fragestellung ist vllt etwas exotisch aber: Im Dachgeschoss haben wir eine Deckenheizung mit folgendem Aufbau:...
  5. Undichtes Dach einer Betonfertiggarage

    Undichtes Dach einer Betonfertiggarage: Hallo zusammen, unser 40 Jahre altes Betonfertiggaragen-Schätzchen ist undicht geworden. Auf der Decke innen gibt es einen Feuchtigkeitsfleck. Das...