WU Beton und XA3

Diskutiere WU Beton und XA3 im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, ich plane eine ein Haus zu kaufen. Der Bemessungswasserstand liegt 10cm unter der Bodenplatte. Das Grundwasser ist schadstoffhaltig...

  1. #1 barneydlc, 24.06.2024
    barneydlc

    barneydlc

    Dabei seit:
    20.02.2023
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Guten Tag,

    ich plane eine ein Haus zu kaufen. Der Bemessungswasserstand liegt 10cm unter der Bodenplatte. Das Grundwasser ist schadstoffhaltig eine Expositionsklasse von XA3 wurde empfohlen. Es wurde aber nur ein XC3 als WU Konstruktion verbaut.

    Was passiert wenn der Grundwasserspiegel ansteigt? inwieweit ist eine WU Konstruktion einem XA3 Grundwasser gewappnet?

    Besten Dank ,
    Benjamin
     
  2. #2 petra345, 24.06.2024
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    5.198
    Zustimmungen:
    1.009
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Eigentlich sollte man mindestens 50 cm über dem höchsten Grundwasserstand gründen.

    Wie lange der Beton hält, wird niemand zuverlässig beantworten können weil es vermutlich noch keine Untersuchungen dazu gibt. Dazu kommt, daß es auf den aktuell eingebauten XC3 ankommt.

    Wenn das Wasser steigt wird es naß. So einfach ist das.

    Wenn die Bodenplatte einmal so geschädigt sein sollte, daß sie nicht mehr tragbar ist, wird man sie herausnehmen und mit einer XA3 ersetzen. Unter den aufgehenden Mauern geht das natürlich nicht.
    Evtl kann man diese Zeit durch Absenkung des Wassers verlängern,

    Es wird eine Frage des Preises sein, ob man sich auf dieses Abenteuer einläßt.
     
  3. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.263
    Zustimmungen:
    1.296
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    @petra345 Eine WU-Bodenplatte herausnehmen und ersetzen?
     
    SIL gefällt das.
  4. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.865
    Zustimmungen:
    4.212
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Empfohlen, d.h.nicht ob es erforderlich wäre , diese Expoklasse findet sich bei Kühltürmen oder Chemieanlagen , wenn das GW wirklich derartig belastet ist , wundert mich eine Baugenehmigung generell, @barneydlc lass dir das Bodengutachten geben plus falls vorhanden Hydro etc und falls möglich einen Lieferschein vom Beton

    Na klar täglich machst du dies doch :hammer:
     
  5. #5 petra345, 25.06.2024
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    5.198
    Zustimmungen:
    1.009
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Der ganze Satz lautete:
    Wenn die Bodenplatte einmal so geschädigt sein sollte, daß sie nicht mehr tragbar ist, wird man sie herausnehmen und mit einer XA3 ersetzen. Unter den aufgehenden Mauern geht das natürlich nicht.
    Evtl kann man diese Zeit durch Absenkung des Wassers verlängern,
     
  6. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.263
    Zustimmungen:
    1.296
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ich weiß aber nicht wohin mit dem Haus in der Zeit?
     
    VollNormal gefällt das.
Thema:

WU Beton und XA3

Die Seite wird geladen...

WU Beton und XA3 - Ähnliche Themen

  1. Randsteine für Beton Terassenplatten nicht 100% gerade verlegt

    Randsteine für Beton Terassenplatten nicht 100% gerade verlegt: Hallo hier ist Uli. Ich baue gerade eine Terasse aus Betonsteinen Verwendet werden soll eine Terasse die vorher mit Holz gemacht war....
  2. Stoßfuge Keller WU Beton

    Stoßfuge Keller WU Beton: Hallo, Unser Neubau-Keller wurde mit WU Beton (20cm Stärke) errichtet und im Herbst abgenommen. Nun komme ich erst zum Keller Ausbau. Mir ist...
  3. Randsteine nur einseitig in Beton gesetzt - wie kann ich diese nachträglich ertüchtigen?

    Randsteine nur einseitig in Beton gesetzt - wie kann ich diese nachträglich ertüchtigen?: Hallo Zusammen, ich brüte hier über folgender Situation: Vor fünf Jahren haben wir neben dem Hochbeet die kleine Pflasterfläche für eine...
  4. Abdichten einer neuen Unterfangung (Beton) am Streifenfundament

    Abdichten einer neuen Unterfangung (Beton) am Streifenfundament: Hallo Zusammen, wir haben ein altes Haus aus den 60er Jahren gekauft und möchten den niedrigen Keller unterfangen. Der Keller liegt ca. 1,20 m...
  5. Anbindung neuer Fenster an bestehenden Beton

    Anbindung neuer Fenster an bestehenden Beton: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe ihr könnt uns weiterhelfen. Wir haben vor einiger Zeit eine Bestandimmobilie gekauft und dort neue...