    Guten Tag,

    ich plane eine ein Haus zu kaufen. Der Bemessungswasserstand liegt 10cm unter der Bodenplatte. Das Grundwasser ist schadstoffhaltig eine Expositionsklasse von XA3 wurde empfohlen. Es wurde aber nur ein XC3 als WU Konstruktion verbaut.

    Was passiert wenn der Grundwasserspiegel ansteigt? inwieweit ist eine WU Konstruktion einem XA3 Grundwasser gewappnet?

    Besten Dank ,
    Benjamin
     
  2. #2 petra345, 24.06.2024
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    4.865
    Zustimmungen:
    908
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Eigentlich sollte man mindestens 50 cm über dem höchsten Grundwasserstand gründen.

    Wie lange der Beton hält, wird niemand zuverlässig beantworten können weil es vermutlich noch keine Untersuchungen dazu gibt. Dazu kommt, daß es auf den aktuell eingebauten XC3 ankommt.

    Wenn das Wasser steigt wird es naß. So einfach ist das.

    Wenn die Bodenplatte einmal so geschädigt sein sollte, daß sie nicht mehr tragbar ist, wird man sie herausnehmen und mit einer XA3 ersetzen. Unter den aufgehenden Mauern geht das natürlich nicht.
    Evtl kann man diese Zeit durch Absenkung des Wassers verlängern,

    Es wird eine Frage des Preises sein, ob man sich auf dieses Abenteuer einläßt.
     
  3. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.998
    Zustimmungen:
    1.026
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    @petra345 Eine WU-Bodenplatte herausnehmen und ersetzen?
     
    SIL gefällt das.
  4. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    9.857
    Zustimmungen:
    3.681
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Empfohlen, d.h.nicht ob es erforderlich wäre , diese Expoklasse findet sich bei Kühltürmen oder Chemieanlagen , wenn das GW wirklich derartig belastet ist , wundert mich eine Baugenehmigung generell, @barneydlc lass dir das Bodengutachten geben plus falls vorhanden Hydro etc und falls möglich einen Lieferschein vom Beton

    Na klar täglich machst du dies doch :hammer:
     
  5. #5 petra345, 25.06.2024
    petra345

    petra345

    Dabei seit:
    17.02.2017
    Beiträge:
    4.865
    Zustimmungen:
    908
    Beruf:
    Ing. plus B. Eng.
    Ort:
    Rhein-Main-Gebiet
    Benutzertitelzusatz:
    Ing.(grad.) plus B. Eng.
    Der ganze Satz lautete:
    Wenn die Bodenplatte einmal so geschädigt sein sollte, daß sie nicht mehr tragbar ist, wird man sie herausnehmen und mit einer XA3 ersetzen. Unter den aufgehenden Mauern geht das natürlich nicht.
    Evtl kann man diese Zeit durch Absenkung des Wassers verlängern,
     
  6. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.998
    Zustimmungen:
    1.026
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ich weiß aber nicht wohin mit dem Haus in der Zeit?
     
    VollNormal gefällt das.
Thema:

WU Beton und XA3

Die Seite wird geladen...

WU Beton und XA3 - Ähnliche Themen

  1. Keller Bodenbelag auf Beton

    Keller Bodenbelag auf Beton: Liebes Forum! Nach einer Woche Recherche quer durch das Internet habe ich mich dazu entschlossen selbst einen Beitrag zu öffnen und hoffe auf...
  2. Ersatz einer morschen Holz-Kellerdecke durch Beton

    Ersatz einer morschen Holz-Kellerdecke durch Beton: Liebe Althaus-Sanierer! Ich bewohne in Oberösterreich ein ca 400 Jahre altes Bruchsteinhaus, das leider am Fuss eines feuchten steilen Hangs...
  3. Kellerwand sanieren - schlechter Beton

    Kellerwand sanieren - schlechter Beton: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mein Reiheneckhaus (BJ 1920) zu sanieren. Vor dem Kauf war der Keller komplett mit Holz verkleidet. Wir...
  4. Beton und Leichtschüttung mischen und darauf Ausgleichsmasse?

    Beton und Leichtschüttung mischen und darauf Ausgleichsmasse?: Hallo zusammen, wir sind hier neu im Forum, wir haben eine Wohnung zu sanieren mit alten Holzdielen, die sehr schief und uneben waren. Die Firma...
  5. Sehr feine Risse im Beton füllen

    Sehr feine Risse im Beton füllen: Hallo, wir haben auf einer Betonfläche sehr feine Risse von 1 - 2 cm Tiefe an der Oberseite. Würde die Risse gerne vor dem Winter mit irgendetwas...