    Hallo zusammen,

    Vielen Dank vorab fürs Lesen.

    Fakten:

    - Aus Sicherung Nr. 8 kommen zwei Kabel (Leiter) aus: Klingelanlage (bzw. Netzgleichrichter) + Garage

    - Netzgleichrichter: Siedle NG 402-01

    - Heute Morgen ging die Klingelanlage nicht mehr. Ich habe den Netzgleichrichter angeschaut und gesehen, dass die Sicherung (2A) nun offen ist. Der Grund dafür ist mir bekannt, steht aber erstmal nicht im Fokus. Ich wollte die Sicherung austauschen, musste aber zuerst herausfinden, welche der drei defekt war. Dafür habe ich jede einzelne abgeschraubt, bis ich die dritte (von oben nach unten) als fehlerhaft identifiziert habe.

    - Ich habe dann festgestellt, dass ich keinen Ersatzteil hatte. Also habe ich alles wieder zurück montiert.

    - Wenn ich die Sicherung Nr. 8 wieder einschalte, springt der FI-Schalter sofort raus.

    - Ich war mir sicher, dass der Fehler im Netzgleichrichter lag. Habe mehrere Sachen überprüft, bis ich auf die Idee kam, den Leiter und den Nullleiter des Gleichrichters abzuschrauben. Sicherung Nr. 8 ein, FI-Schalter raus.

    - Dann habe ich das Spiel umgedreht und dieses Mal den Leiter der Garage aus der Sicherung Nr. 8 abgeschraubt. Sicherung Nr. 8 ein, FI-Schalter bleibt ein.

    Was ist hier los?

    Der Stromkreis der Garage versorgt auch einen Teil unseres Gartens. Aber wie kann es passieren, dass alles richtig funktioniert und erst wenn ich am Netzgleichrichter hantiere, der Stromkreis der Garage irgendwie beeinträchtigt wird?

    Das ist für mich natürlich nun 100x schwieriger, eine Fehleruntersuchung mit dem Kreis der Garage durchzuführen, als lediglich einen Gleichrichter auszutauschen.
     
  2. #2 simon84, 05.08.2024
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.279
    Zustimmungen:
    6.917
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    das ist ja auch nicht deine Aufgabe sondern die einer e-Fachkraft

    Ich verstehe es jetzt mal so, dass du den klingeltrafo komplett ausgebaut hast ?

    Denke da liegt der Hase begraben
    Irgendwo Wasser drin wäre der Klassiker

    Seh es positiv, du hast es ja deiner Meinung nach schon auf einen einzelnen Stromkreis isoliert
     
  3. LeoGS

    LeoGS

    Dabei seit:
    13.10.2022
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Hey,

    Danke für die Antwort!

    Nur um klarzustellen:
    Nein! Ich meinte nur, dass ich den Leiter und den Nullleiter vom Trafo abgeklemmt habe. Also, ihn komplett vom Stromnetz getrennt.

    Die neuen 2,0A Sicherungen sind da. Alles montiert, Gartenhaus von Sicherung Nr. 8 getrennt, Sicherung eingeschaltet, FI-Schalter bleibt drin! Und der Trafo funktioniert wieder!

    Also, das Problem liegt tatsächlich beim Gartenhaus und ja, sehr wahrscheinlich ist Wasser im Spiel. Es hat einen Tag vorher stark geregnet. Ich werde später die Kabel im Gartenhaus einzeln untersuchen. Ich habe dort eine Verteilerdose gefunden und darin ein Kabel, das eindeutig aus meinem Haus kommt. Ich habe dieses Kabel vom Rest getrennt, Sicherung wieder eingeschaltet, FI-Schalter bleibt drin. Das Problem liegt also genau dort. Das ist aber eine Aufgabe für später.

    Meine größte Frage war, warum die Sicherung Nr. 8 erst den FI-Schalter auslösen ließ, nachdem ich am Trafo gearbeitet habe, aber ich glaube, ich kenne die Antwort. Um am Trafo zu arbeiten, musste ich die Sicherung Nr. 8 ausschalten. Als ich sie wieder eingeschaltet habe, hat wahrscheinlich eine Funk-Steckdosen-Box im Gartenhaus automatisch eingeschaltet (Standard-Einstellung). Und dadurch wurde vermutlich ein Erdschluss verursacht. Also, das Ding war vorher aus, aber ich glaube fest daran, dass das AUS- und EINSCHALTEN der Sicherung dazu geführt hat, dass es angegangen ist.

    Das wäre die einzige Erklärung... Aber wichtig ist, dass das Wesentliche wieder funktioniert! Danke!
     
Thema:

FI-Schalter springt raus - was ist hier los?

Die Seite wird geladen...

FI-Schalter springt raus - was ist hier los? - Ähnliche Themen

  1. Unterputzdosen (Schalter, Thermostat) in Schornstein

    Unterputzdosen (Schalter, Thermostat) in Schornstein: Hallo, wir haben ein EFH BJ. 1954 kernsaniert und dabei einen zuvor nicht genutzten Schornstein im Spitzboden hochgemauert und an ihn im EG einen...
  2. Shelly Pro Dual Cover mit 5-adrigen Kabel schalten

    Shelly Pro Dual Cover mit 5-adrigen Kabel schalten: Guten Tag, Ich möchte eine zentrale Möglichkeit schaffen, meine Raffstore zu steuern. Zusätzlich (WAF) soll es möglich sein, die Steuerung am...
  3. Wandlampen mit Fernbedienung schalten.

    Wandlampen mit Fernbedienung schalten.: Habe 2 Wandlampen (LED und 230V) die ich über einen Serienschalter EIn/AUS schalte. Es soll doch hier Module geben, die man unter den...
  4. Zonen schalter

    Zonen schalter: Moin Leute, Wir sanieren gerade unser Haus und beginnen gerade mit der Elektrik bzw. die Schalter zu setzten. Unsere Woh/küche ist ziemlich groß...
  5. Wandlampen mit Fernbedienung schalten?

    Wandlampen mit Fernbedienung schalten?: Hallo Leute, habe im Wohnzimmer 2 Wandlampen, die ich, wenn das so geht, mit einer Fernbedienung An und Aus schalten möchte. Wir mussten Möbel um...