Hauseinführungen in Keller aus Bims MW

Diskutiere Hauseinführungen in Keller aus Bims MW im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Ich plane aktuell die Hauseinführungen für Strom, Trinkwasser, Glasfaser usw. Wir bauen mit Keller (MW aus Bims) Wie geht man bei der...

  1. vivus

    vivus

    Dabei seit:
    09.09.2024
    Beiträge:
    45
    Zustimmungen:
    0
    Ich plane aktuell die Hauseinführungen für Strom, Trinkwasser, Glasfaser usw.

    Wir bauen mit Keller (MW aus Bims)

    Wie geht man bei der Durchführung vor, wenn man kein drückendes Wasser hat, aber lehmigen, feuchten Boden?

    Ist es ausreichend, wenn eine Ringraumdichtung (PSI Ringraumdichtung Compakt Mono DN 80 / 100 / 125 / 150 mm Mauerdurchführung | eBay) pro Durchführung genutzt wird? Kann man diese direkt ins MW setzen? Oder muss ein Rohr drum herum? Wenn ja, welches Rohr? Und wie dichtet man das Rohr außen ab?
     
  2. #2 BaUT, 11.09.2024
    Zuletzt bearbeitet: 11.09.2024
    BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.595
    Zustimmungen:
    5.345
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Grundsätzlich wurden Ringraumdichtungen entwickelt um Rohrdurchführungen durch WU-Beton abzudichten.
    Bei Mauerwerkswänden brauchst du:
    (A) ein Rohrdurchführung mit Manschette an die du die Schwarzabdichtung anschließen kannst oder
    (B) ein Mantelrohr mit Kragen (Manschette zum Anschluss der Flächenabdichtung) in das du dann später die Ringraumdichtung einsetzen kannst...


    Abdichten von Durchdringungen für z.B. Medienrohre gemäß DIN 18533
     
  3. #3 SIL, 11.09.2024
    Zuletzt bearbeitet: 11.09.2024
    SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.845
    Zustimmungen:
    4.196
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Nein.
    Ja.
    KG zum Beispiel.
    Mit der Bauwerksabdichtung oder nimmst Rohr mit Flansch Anschluss welcher eingearbeitet wird , es gibt verschiedene Flansche je nach Art deiner Abdichtung.

    Warum nimmst du keinen Mehrspartenanschluss anstatt hier mit mehreren einzelnen Ringraumdichtungen zu arbeiten?

    Edit: kurze Anmerkung warum Bims bei diesen Boden?
     

    Anhänge:

    driver55, meisterLars und BaUT gefällt das.
  4. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.595
    Zustimmungen:
    5.345
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Wichtiger Hinweis:
    Wenn du schon einen gemauerten Keller bauen lässt mit einem Stein, den man nachträglich kaum verpressen kann, dann sollte die Bauwerksabdichtung in allen Details nicht nur auf den Billiglastfall "Bodenfeuchte" ausgelegt werden, sondern auf Lastfall "drückendes Wasser", weil es infolge des lehmigen Bodens immer zu Staunässe bis Geländeoberkante kommen kann.

    Gib deinem Planer auf, dass er die gesamte Bauwerksabdichtung nach DIN 18533-1 Wassereinwirkklasse W2.1 auslegen soll und dass er als Bemessungswasserstand nicht nur zeHGW sondern evtl. auch Staunässe bis GOK ansetzen soll.
     
    driver55 und Oehmi gefällt das.
  5. vivus

    vivus

    Dabei seit:
    09.09.2024
    Beiträge:
    45
    Zustimmungen:
    0
  6. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.595
    Zustimmungen:
    5.345
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    An meinen Empfehlungen ändert dein Auszug aus dem Boden-GA gar nix.
     
    driver55 und Baggerbedrieb gefällt das.
  7. vivus

    vivus

    Dabei seit:
    09.09.2024
    Beiträge:
    45
    Zustimmungen:
    0
    Heißt du würdest es immer nach der Art abdichten?
    Das Haus liegt an zwei Seiten offen, ändert das deine Empfehlung?
     
  8. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.845
    Zustimmungen:
    4.196
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Das wird sie nicht.
    Hier ist dein Planer gefragt der hoffentlich ein Konzept zur Bauwerksabdichtung erstellt , da du eine Bauwerksabdichtung sowieso benötigst und der Aufwand zur Herstellung von W2.1 unwesentlich höher ist als irgendeine Lösung darunter und alle eventuellen Schäden in keinem Verhältnis zu den marginalen Mehrkosten stehen , stellt sich diese Frage nicht wirklich.
     
    driver55, BaUT und Oehmi gefällt das.
Thema:

Hauseinführungen in Keller aus Bims MW

Die Seite wird geladen...

Hauseinführungen in Keller aus Bims MW - Ähnliche Themen

  1. Anordnung von Wärmepumpen-Inneneinheit, Hauseinführung und WW-Speicher im HWR

    Anordnung von Wärmepumpen-Inneneinheit, Hauseinführung und WW-Speicher im HWR: Hallo, ich überlege derzeit, wie ich die Heizungsanlage (WP Monoblock mit Innenheit und speraten WW-Speicher) im Hauswirtschaftsraum optimal...
  2. Abdichtung einer Hauseinführung

    Abdichtung einer Hauseinführung: Guten Tag zusammen, wir haben eine neue Hauseinführung erhalten, die den Stromanschluss, Glasfaser und zusätzliche Leitungen vom Nebengebäude ins...
  3. Hauseinführung Strom - Altbau Keller mit Innenabdichtung

    Hauseinführung Strom - Altbau Keller mit Innenabdichtung: Hallo liebe Experten, ich suche Rat für folgendes Problem: Ich habe einen sanierten Altbau (Bj 1930er). Dieser hat einen aus Ziegel gemauerten...
  4. Hauseinführung für Erdwärmekollektor beim Neubau

    Hauseinführung für Erdwärmekollektor beim Neubau: Wir möchten für unseren Neubau Erdwärme nutzen. Aktuell fehlt uns noch die Heizlastberechnung und das Ergebnis vom Bodengutachten, sodass noch...
  5. Hauseinführung Nahwärmeleitung ohne Keller

    Hauseinführung Nahwärmeleitung ohne Keller: Hallo, seit Jahren lese ich hier mit - nun habe ich eine Frage auf die ich keine "schöne" Antwort gefunden habe. Folgende Situation:...