Unterkonstruktion Trockenbau Spitzdach

Diskutiere Unterkonstruktion Trockenbau Spitzdach im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich benötige Hilfe beim Thema UK. Wir haben die Problematik, dass die alten Sparren am Ende des Raumes (beispielhaft siehe Bild) bei der...

  1. #1 Juppster5000, 07.04.2025
    Juppster5000

    Juppster5000

    Dabei seit:
    02.07.2024
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    1
    Hallo,

    ich benötige Hilfe beim Thema UK.
    Wir haben die Problematik, dass die alten Sparren am Ende des Raumes (beispielhaft siehe Bild) bei der Vorbereitung fürs Anbringen der GKP so heftig ausgeglichen werden mussten (teilweise 6 cm), dass nun die Flucht für die GKP, welche unter die Firstpfette kommt, vollkommen raus ist.
    Gibt es hierfür einfache Lösungen? Haben wir bei der Erstellung der UK laienhafte Fehler begangen?

    Danke im Voraus! Unbenannt.png Unbenannt.png
     
  2. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    6.322
    Zustimmungen:
    3.398
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    Ich steh iwie auf dem Schlauch….
    Die Flucht von unten nach oben oder von li nachts re?
     
  3. #3 Juppster5000, 07.04.2025
    Juppster5000

    Juppster5000

    Dabei seit:
    02.07.2024
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    1
    Ich habe beispielsweise zwischen 1 und 2 sagen wir 1,30 Abstand, durch das ausgleichen der Latten auf den krummen Sparren habe ich aber zwischen 3 und 4 nur noch 1,25 Abstand. Dadurch würde ja meine GKP nach hinten heraus schief werden.
     

    Anhänge:

  4. artibi

    artibi

    Dabei seit:
    08.02.2014
    Beiträge:
    1.256
    Zustimmungen:
    430
    Beruf:
    ITler
    Ort:
    Ludwigsburg
    Ich versteh es immer noch nicht. Also ja, wenn die Abstände unterschiedlich sind, dann musst du die GKB halt zuschneiden? Oder was überseh ich?
     
  5. #5 Juppster5000, 07.04.2025
    Juppster5000

    Juppster5000

    Dabei seit:
    02.07.2024
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    1
    Na das sieht doch dann mies aus, wenn die GKP nach hinten raus schmaler wird oder nicht? :-D
     
  6. artibi

    artibi

    Dabei seit:
    08.02.2014
    Beiträge:
    1.256
    Zustimmungen:
    430
    Beruf:
    ITler
    Ort:
    Ludwigsburg
    5cm Unterschied dürfte man kaum sehen. Die Alternative ist halt, dass du die Ausgleichslattung auf den Sparren noch weiter "in den Raum" ziehst.

    Am Ende ist das aber halt Bauen/Sanieren im Bestand: Da geht nicht alles mit rechtem Winkel und auf den Millimeter genau.
     
  7. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    6.322
    Zustimmungen:
    3.398
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    abhängig davon wie viele cm es auf die gesamte Länge ausmacht, entweder so lassen oder zuerst die Decke beplanken,
    dann mit der Schlagschnur eine Linie auf beiden Seiten machen, mit gleichem Abstand und danach die UK der Schräge ausrichten,
    wenn dir die Optik so wichtig ist hast du, sorry, das Pferd von hinten aufgezäumt
     
  8. #8 Ab in die Ruine, 08.04.2025
    Ab in die Ruine

    Ab in die Ruine

    Dabei seit:
    30.03.2022
    Beiträge:
    623
    Zustimmungen:
    262
    Soll die GKP roh bleiben? Wenn das gespachtelt und gestrichen ist, sieht man doch die "spitz zulaufenden" Platten nicht mehr.
    So wie die UK jetzt aussieht, kann man die Platten doch auch hochkant verbauen.
     
  9. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    6.322
    Zustimmungen:
    3.398
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    Ihm geht es offenbar um die Decke, die dann unterschiedliche Breiten hat
     
  10. #10 Ab in die Ruine, 08.04.2025
    Ab in die Ruine

    Ab in die Ruine

    Dabei seit:
    30.03.2022
    Beiträge:
    623
    Zustimmungen:
    262
    Auch da sehe ich kein Problem. Wenn die GKP verspachtelt und gestrichen sind, sieht man das doch in der Flucht nicht mehr.
     
  11. #11 chris84, 08.04.2025
    chris84

    chris84

    Dabei seit:
    15.08.2023
    Beiträge:
    1.315
    Zustimmungen:
    750
    Einfach ne Rundkehle zwischen horizontale und Schräge hinspachteln, dann sieht man das nicht mehr.
     
  12. #12 Juppster5000, 08.04.2025
    Juppster5000

    Juppster5000

    Dabei seit:
    02.07.2024
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    1
    Vielen Dank für eure Rückmeldungen!
    Mir ging es hauptsächlich darum, ob man dies irgendwie verhindern kann, aber anscheinend besteht dieses Problem bei alten Bestandshäusern nunmal.
     
    Ab in die Ruine gefällt das.
Thema:

Unterkonstruktion Trockenbau Spitzdach

Die Seite wird geladen...

Unterkonstruktion Trockenbau Spitzdach - Ähnliche Themen

  1. Unterkonstruktion für Terrasse - Stahl - schrauben oder schweißen?

    Unterkonstruktion für Terrasse - Stahl - schrauben oder schweißen?: Hallo, ich plane eine Terrasse bei uns am Haus, nichts wildes, relativ eben, etwa 5mx3m. Dafür habe ich 9 Punktfundamente giessen lassen. Auf die...
  2. Dachkasten Unterkonstruktion

    Dachkasten Unterkonstruktion: Hallo zusammen, für die Verkleidung des Dachüberstandes muss eine Unterkonstruktion gebaut werden. Eine Dachlatte befindet sich am...
  3. Wahnsinnskosten für GK Unterkonstruktion (DG)

    Wahnsinnskosten für GK Unterkonstruktion (DG): Hallo, wir lassen uns grade den Dachstuhl ausbauen und haben nun von der Baufiorma ein Angebot erhalten, dass mich echt erstaunt. Dämmung, Folie,...
  4. Rigipswand kracht bei Temperaturveränderungen – Problem mit Unterkonstruktion?

    Rigipswand kracht bei Temperaturveränderungen – Problem mit Unterkonstruktion?: Hallo zusammen, fich habe ein Problem mit einer Rigipswand in meinem Haus und hoffe, hier etwas Klarheit zu bekommen. Die Wand ist wie folgt...
  5. Schiefer Trockenbau (schlechte Unterkonstruktion?)

    Schiefer Trockenbau (schlechte Unterkonstruktion?): Hallo, wir haben gerade eine Dachschräge in unserem Altbau (1960er Jahre) neu dämmen und verkleiden lassen. Morgen soll noch mal geschliffen und...