Trockenbau Elektrik

Diskutiere Trockenbau Elektrik im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Moin, Wir sanieren momentan unser Bungalow und dort würde ich gerne eine Duschtrennwand Deckenhoch aus Trockenbau (rahmenbauweise) hinstellen....

  1. DM95

    DM95

    Dabei seit:
    10.10.2025
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Moin,
    Wir sanieren momentan unser Bungalow und dort würde ich gerne eine Duschtrennwand Deckenhoch aus Trockenbau (rahmenbauweise) hinstellen. Die 3 Duschwände werden abgedichtet und Deckenhoch gefliest. Auf der anderen Seite der Trockenbauwand soll der Waschtisch hängen. Natürlich sollen dort auch Steckdosen verbaut werden.

    Nun lautet die Frage ob die Elektrik in so einer Trockenbauwand verlegt werden darf ? Die Kabel kommen von oben direkt in die Wand gelegt. Der Elektriker der das ganze machen sollte, ist sich da nicht ganz sicher aufgrund der Bauweise.
    Wie habt ihr das ganze gelöst ? Geht nur Massivbauweise ?

    vielen Dank für eure Infos
     

    Anhänge:

  2. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    6.707
    Zustimmungen:
    3.650
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    Wo soll da das Problem sein? Tagtäglich werden E Leitungen in TB Wände verlegt,
     
  3. #3 Fred Astair, 10.10.2025
    Zuletzt bearbeitet: 10.10.2025
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.832
    Zustimmungen:
    6.688
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Aber nicht in Duschabtrennungen, wie in diesem Fall.

    Wenn allerdings die Duschabtrennung wirklich 200mm dick wird und technisch dafür gesorgt wird, dass keine Leitung und kein Einbauteil näher als 70mm an die der Dusche zugewandten Seite kommt, wäre es m.E. zulässig. Man müsste wohl eine zusätzliche Trennwand einziehen.

    Nachträgliche Korrektur um 17.54: Der Mindestabstand innerhalb der Wand muss 60 und nicht 70mm betragen. Es gibt noch einige Ausnahmesachverhalte, die einem Laien aber kaum kurz und knapp zu vermitteln sind.
     
  4. #4 Fabian Weber, 10.10.2025
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.519
    Zustimmungen:
    6.592
    Kein Problem, das ist zulässig.
     
  5. mk940

    mk940

    Dabei seit:
    10.01.2017
    Beiträge:
    725
    Zustimmungen:
    341
    Beruf:
    Bauleiter Trockenbau
    Ort:
    Altötting
    Zulässig und auch unproblematisch.
    Der Sorge vom Elektriker scheint wohl wieder mal zu sein, dass seine Elektrik ja aufgrund der Dusche nass werden könnte, dann wäre die Dusche allerdings äußerst schlecht abgedichtet und man hätte auch noch andere Probleme. Daher alles Gucci.
     
  6. DM95

    DM95

    Dabei seit:
    10.10.2025
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
     
  7. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    6.707
    Zustimmungen:
    3.650
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    Und wo ist der Unterschied zu einer Raumtrennwand an der auf einer Seite eine Dusche und auf der anderen Steckdosen verbaut sind, immer vorausgesetzt die erforderlichen Abstände werden eingehalten
     
  8. #8 Fred Astair, 10.10.2025
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.832
    Zustimmungen:
    6.688
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Es gibt keinen. Die 6cm müssen eingehalten sein. Wird bei einer 11,5er Wand schwierig.
     
  9. #9 Huizhaecka, 20.10.2025
    Huizhaecka

    Huizhaecka

    Dabei seit:
    10.05.2024
    Beiträge:
    100
    Zustimmungen:
    46
    Wenn man die flachen Hohlwanddosen nimmt (<50mm Tiefe) und dafür sorgt dass die Leitungen auf der Waschbeckenseite bleiben, sollte das schon funktionieren. Ich würde da dann erst die Waschbeckenseite beplanken, dann geht das einfach.
     
Thema:

Trockenbau Elektrik

Die Seite wird geladen...

Trockenbau Elektrik - Ähnliche Themen

  1. Trockenbau - Bodenaufbau auf Holzbalkendecke

    Trockenbau - Bodenaufbau auf Holzbalkendecke: Hallo Bauexperten, bei der Sanierung eines Altbaus aus den 60er Jahren stehe ich vor folgender Frage. Zwischen EG und OG befindet sich eine...
  2. Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen

    Elektrik hinter Trockenbau neu verlegen: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unsere Dachgeschosswohnung (Ausbau Anfang der 80er Jahre) und planen in diesem Zuge, die komplette Elektrik...
  3. Cellulose einblasen, Trockenbau auf Profil, Latte oder OSB?

    Cellulose einblasen, Trockenbau auf Profil, Latte oder OSB?: Hallo zusammen, bei unserem Neubau soll das Sparrendach (24cm Sparren) mit Cellulose ausgeblasen werden., inkl. dem Bereich über den Kehlbalken...
  4. Trockenbau Laibung Haustür schief

    Trockenbau Laibung Haustür schief: Servus, wir haben nachdem eine neue Haustür eingesetzt wurde die entsprechende Wand und Laibung mit rigips verkleidet (wurden direkt aufs...
  5. Gewerkekoordination Elektriker <-> Trockenbauer

    Gewerkekoordination Elektriker <-> Trockenbauer: Hallo, der beauftragte Elex wird in Kürze die Rohinstallation der Schalter/Steckdosen/Wand-/Deckenbrennstellen usw. machen. Ich frage mich...