Abdichtung erdüberschüttete Decke an Bewegungsfuge

Diskutiere Abdichtung erdüberschüttete Decke an Bewegungsfuge im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine kurze Frage bezüglich der Ausführung der Abdichtung einer erdüberschütteten Decke. Situation: Drückendes Wasser, keine...

  1. Becker

    Becker

    Dabei seit:
    12.01.2026
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    ich habe eine kurze Frage bezüglich der Ausführung der Abdichtung einer erdüberschütteten Decke.

    Situation: Drückendes Wasser, keine Drainage, gering wasserdurchlässiger Boden.
    Die Bodenplatte (d=50cm) und Kelleraußenwand (d=50cm) sollen aus WU-Beton ausgeführt werden und erhalten somit ein innenliegendes oder außenliegendes Dehnfugenband (D320).

    Wie kann die erdüberschüttete Decke (d=25cm) im Bereich der Dehnfuge abgedichtet werden?

    Die Idee war Bitumenbahnen und ein Dehnfugenband (z.B. von Migua) zu verwenden. Allerdings gibt es dafür keinen Übergang zu den Dehnfugenband aus der Kellerwand, welcher das drückende Wasser zurück hält (gem. Aussage Dehnfugenbandhersteller).
    Ein durchgehendes innenliegendes Dehnfugenband bis OKG ist aufgrund der erforderlichen Überdeckung des Bandes nicht möglich. Die aufgehende Wand und die Decke können nicht verbreitert werden.

    Eine schematische Darstellung dieser Idee ist im Anhang.
     

    Anhänge:

  2. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    9.185
    Zustimmungen:
    5.748
    Beruf:
    Baufacharbeiter und Dipl.-Ing. Hochbau
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Ich sehe in der Zeichnung keinen zeHGW.
    Soll der Planer die Geländeoberkante als höchsten anzunehmenden Bemessungspegel für die Abdichtungsplanung annehmen?
     
  3. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.277
    Zustimmungen:
    743
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Von welchem Fugentyp reden wir? Fugentyp I oder II ?
     
  4. Becker

    Becker

    Dabei seit:
    12.01.2026
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Die Situation ist für beide Fugentypen interessant. Hier gehen wir von Fugentyp 1 aus
     
  5. Becker

    Becker

    Dabei seit:
    12.01.2026
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Das Grundwasser liegt 10m unterhalb OKG. Da eine Drainage nicht möglich ist und wenig wasserdurchlässiger Baugrund vorhanden ist, muss bis OKG mit drückendem Wasser gerechnet werden. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass bis OGK dauerhaft drückendes Wasser ansteht, allerdings muss so geplant werden.
     
  6. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.277
    Zustimmungen:
    743
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Wir gehen davon aus? Das sollte man schon ganz genau wissen, denn es gibt erhebliche Unterschiede bei der Ausführung der Fugentypen bei der Abdichtung.
     
  7. Becker

    Becker

    Dabei seit:
    12.01.2026
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Bitte entschuldige, die Formulierung war meinerseits nicht ganz korrekt:
    Aufgrund der geringen Bewegungen können wir den Fugentyp 1 festlegen.
     
  8. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.277
    Zustimmungen:
    743
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Ich habe mir gerade die DIN 18533 angeschaut und jetzt weiß ich wieder, wieso ich die DIN hasse. Die machen es einfach so unglaublich kompliziert.
    Mal ganz pragmatisch, wieso überdichtest du die Fugendichtbänder nicht mit einer Schweißbahn? Dann hast du am Übergang zur Fläche keine Anbindungsprobleme. Wenn ich es richtig verstanden habe, benötigst du die Fugendichtbänder überhaupt nicht. Die Fugen nach Typ I kann man auch leicht mit etwas Polymerbitumen-Schweißbahnen und Blechstreifen herstellen.
     
Thema:

Abdichtung erdüberschüttete Decke an Bewegungsfuge

Die Seite wird geladen...

Abdichtung erdüberschüttete Decke an Bewegungsfuge - Ähnliche Themen

  1. Glasfaser Bohrung Kellerwand - Abdichtung

    Glasfaser Bohrung Kellerwand - Abdichtung: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem unseren Glasfaseranschluss ins Haus (2017 gebaut) gelegt bekommen. Die Bohrung für den Anschluss musste...
  2. Haftbrücke für Egalisierung über einer 2K-Abdichtung (Remmers MB2K+)

    Haftbrücke für Egalisierung über einer 2K-Abdichtung (Remmers MB2K+): Hallo, ich suche nach einer Lösung für folgendes "Nischenproblem": Wir haben unseren Keller bei aufsteigender Feuchte mit Horizontalsperre und...
  3. Abdichtung Kabeldurchführung Keller mit Perimeterdämmung

    Abdichtung Kabeldurchführung Keller mit Perimeterdämmung: Hallo Zusammen, ich möchte gern Erdkabel 5x10mm2 vom Haus in den Garten legen mit einem Außendurchmesser von 20,7mm unsere Kellerwand besteht...
  4. Feuchte Wand innen mit Dichtschlämme abdichten

    Feuchte Wand innen mit Dichtschlämme abdichten: Servus und Hallo an das Forum, ich bin der Daniel und seit ein paar Wochen Eigentümer eines älteren Hauses das mitte 70er bis Mitte 80er gebaut...
  5. alternative Abdichtung Kunststofftürzarge Hanf

    alternative Abdichtung Kunststofftürzarge Hanf: Gibt es hier im Forum der sich mit Hanfabdichtung von Kunststofftüren auskennt. Nachdem 2 Handwerker meine Türelement nicht fachgerecht mit...