Wanddurchführung für Luftwärmepumpe bei weisser Wanne

Diskutiere Wanddurchführung für Luftwärmepumpe bei weisser Wanne im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe einen unterkellerten Neubau mit weisser Wanne, durch die ein Leerrohr mit 500mm Durchmesser im Nachhinein (z.B. durch Kernbohrung)...

  1. #1 Bauherr Frank, 25.02.2007
    Bauherr Frank

    Bauherr Frank

    Dabei seit:
    22.09.2003
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Hallo,

    habe einen unterkellerten Neubau mit weisser Wanne, durch die ein Leerrohr mit 500mm Durchmesser im Nachhinein (z.B. durch Kernbohrung) durchgeführt werden soll.

    Hintergrund ist der Einbau einer Luftwärmpepumpe (WPL 13 von Stiebel Eltron), dies war bei der Bauplanung zunächst nicht geplant.

    Ich möchte die Ansaugluft durch ein Kellerfenster (Blindelement im Lichtschacht bzw. durchbohrtes Kunststoffelement anstelle des Glasfensters) führen.

    Die kalte Abluft soll durch ein Rohr unterhalb des Vorgartens in einen Holzlatten-Müllschrank blasen. Dies hätte den Vorteil, das kein Rohr für Passanten sichtbar wäre, da im Müllschrank verschwindend. Entfernung des Müllschrankes vom Haus beträgt ca. 2,50m.

    Meine Frage:
    Gibt es eine Möglichkeit, ein Rohr von aussen dicht an die Kellerwand anzuflanschen oder ein Rohr durch die Weisse Wanne in den Keller zu führen, wobei die ganze Ausführung möglichst wasserdicht ist?

    Wir haben zwar eine weisse Wanne, jedoch keinen Lastfall etwa durch Stauwasser.

    Meine Sanitärleute grübeln derzeit auch schon, wie sie die Luftführung der Wärmepumpe nach aussen gelöst bekommen. Eine Doymalösung wäre nach Worten der Sanitärleute eindeutig zu teuer.

    Vielleicht hat hier ja jemand einen Tipp.

    Es ist sicherlich kein Fall, der alltäglich vorkommt, aber dennoch gelöst werden möchte. :28:
     
  2. #2 Yilmaz, 25.02.2007
    Zuletzt bearbeitet: 26.02.2007
    Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Es ist sicherlich kein Fall, der alltäglich vorkommt

    aber der kommt fast jeden tag vor;

    Versuche Ihnnen dennoch zu helfen!

    Bestellen sie bei doyma eine passende dichtung.Kostet 50-100 euro.

    Mfg.
    Yilmaz

    Korrektur:Bin von einer 50 mm innendurchmesser ausgegangen.500 mm ist natürlich viel Teurer.(siehe Beitrag von H. Achim Kaiser
     
  3. #3 Bauherr Frank, 25.02.2007
    Bauherr Frank

    Bauherr Frank

    Dabei seit:
    22.09.2003
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Der Preis wäre ja durchaus erträglich.

    Also 500er Kernbohrung, Doyma-Dichtung und Rohr dadurch?
     
  4. #4 Achim Kaiser, 26.02.2007
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Die dusseligste Aussage die man treffen kann :irre

    Ich bin dann mal gespannt was denen so an Lösungen einfällt und wofür sie geneigt sind die Verantwortung zu übernehmen.

    Ich kenne keine andere Möglichkeit bei einer nachträglichen Durchführung durch eine Betonwand ohne zusätzliche Dichtkonstruktion, ausser die Dichtung durch Flächenpressung mit einem elastischen Werkstoff im Durchgang herzustellen.

    Meine Preisliste hört bei Doyma bei nem Rohr 339 mm und nem Kernbohrdurchmesser von 400 mm auf....und da stehen für ne doppelte Ausführung - für drückendes Wasser geeignet ~400 Schlaufen plus Märchensteuer....die Ausführung für ein 500 mm Rohr dürfte geschätzt wohl beim doppelten Preis rum liegen.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  5. #5 Schwabe, 26.02.2007
    Schwabe

    Schwabe

    Dabei seit:
    26.09.2005
    Beiträge:
    381
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bausachverständiger
    Ort:
    Leipzig
    Diesen Sanitärer sollten Sie von der Baustelle jagen. Bei diesen Äußerungen kann man nur Schlimmes befürchten, wer weiß wie die gesamte Ausführung Heizung/Sanitär aussieht. Anscheinend überhaupt kein Verantwortungsbewußtsein. Hier hilft einseutig nur eine Doyma-Dichtung. Zu klären wäre aber unbedingt vorher (!), welcher Lastfall vorliegt.
    MfG
    Schwabe
     
  6. #6 Bauherr Frank, 26.02.2007
    Bauherr Frank

    Bauherr Frank

    Dabei seit:
    22.09.2003
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Hallo,

    besten Dank für das bisherige Feedback.
    Die Sanitärleute arbeiten sehr gut, alles im grünen Bereich; besteht kein Grund, sie von der Baustelle zu jagen, im Gegenteil: erstklassige Arbeit!

    Es liegt kein drückendes Wasser an der Hauswand, insofern ist die weisse Wanne nur eine reine Vorsichtsmassnahme.

    Die Sanitärleute überlegen noch eine Lösung für die Mauerdurchführung des Luftrohres, da ist längst nicht das letzte Wort gesprochen. Sie wiesen mich nur darauf hin, das Doyma wegen der Grösse der Dichtung sehr teuer würde und man es auch mit einer Bitumenabdichtung lösen könnte. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.

    Werde mir die Doymadichtungen mal ansehen.

    Dieser Fall kommt doch bestimmt häufiger mal vor, dass man nachträglich ein Rohr in den Keller einführen muss, der aus einer weissen Wanne besteht. Welche Lösungsansätze stehen überhaupt zur Verfügung? :think
     
  7. #7 Flachdach, 26.02.2007
    Flachdach

    Flachdach

    Dabei seit:
    12.01.2007
    Beiträge:
    154
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Niedersachsen
    Es gibt günstigere Möglichkeiten dein Rohr abzudichten für Materialkosten von unter 100 €

    Dafür müsste das Rohr von allen Seiten auch unterhalb zugänglich sein sprich viel mehr ausschachten. Der Preisvorteil würde durch Mehrarbeit beim ausschachten fast verschwinden.

    Von einer Bituminösen Abdichtung auch wenn's das günstigste ist
    würde ich die Finger lassen.
     
  8. #8 Bauherr Frank, 27.02.2007
    Bauherr Frank

    Bauherr Frank

    Dabei seit:
    22.09.2003
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Ausgeschachtet wird in dem Bereich ohnehin nochmal, damit die Entwässerung der Fallrohre montiert werden kann. Also auch unterhalb der Öffnung stünde massig Platz zur Verfügung.

    Aber wie sollte man da abdichten, ohne Bitumen zu verwenden?
     
  9. #9 Flachdach, 27.02.2007
    Flachdach

    Flachdach

    Dabei seit:
    12.01.2007
    Beiträge:
    154
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Niedersachsen
    Mit Flüssigkunststoff
     
  10. #10 Bauherr Frank, 27.02.2007
    Bauherr Frank

    Bauherr Frank

    Dabei seit:
    22.09.2003
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Danke für den Hinweis. Ist sicherlich ein interessanter Aspekt. Wird die Rohrdurchführung bzw. Hauseinführung mit Flüssigkunststoff einfach bespachtelt oder wie macht man das?

    Hast Du zufällig Herstellerangaben und Spezifikationen zu Flüssigkunststoff?

    Vielen Dank für Deine Mühe.
     
  11. #11 Flachdach, 27.02.2007
    Flachdach

    Flachdach

    Dabei seit:
    12.01.2007
    Beiträge:
    154
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Niedersachsen
    Flüssigkunststoffe sind meistens zähflüssig und werden mit einer Rolle aufgetragen.

    Ist aber nicht für selbermacher geeignet, weil bei der Verarbeitung einiges unbedingt beachtet werden mus.

    Herstellerangaben ? einfach mal googeln
     
  12. #12 Bauherr Frank, 28.02.2007
    Bauherr Frank

    Bauherr Frank

    Dabei seit:
    22.09.2003
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Besten Dank!

    Die Arbeiten mit Flüssigkunststoff würden meine Sanitärleute ausführen.
     
Thema: Wanddurchführung für Luftwärmepumpe bei weisser Wanne
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. luftwärmepumpe weisse Wanne

    ,
  2. wärmepumpe innen keller wanddurchführung

    ,
  3. rohrduchführung keller wärmepumpe

    ,
  4. dämmung mauerdurchführung wärmepumpe,
  5. wärmepumpe wanddurchführung,
  6. warmepumpe weisse wanne,
  7. luftwärmepumpe luftzuführung,
  8. wanddurchführung wärmepumpe
Die Seite wird geladen...

Wanddurchführung für Luftwärmepumpe bei weisser Wanne - Ähnliche Themen

  1. Wanddurchführung Kabel WDVS

    Wanddurchführung Kabel WDVS: Moin, ich habe eine Idee, aber keine Ahnung ob und wie ich diese umsetzen soll. Gegeben ist ein Kalksandsteinmauerwerk in der Stärke 115mm mit...
  2. Wanddurchführung Strom, Wärmepumpe Fertigteilwände

    Wanddurchführung Strom, Wärmepumpe Fertigteilwände: Hallo zusammen, wir sind aktuell bei der Planung unserer Kellerwände. Diese lassen wir als Hohlwände bei einem Betonwerk herstellen. Jetzt ist...
  3. Wanddurchführung für Wärmepumpe

    Wanddurchführung für Wärmepumpe: Hallo, ich möchte in Porenbeton eine oberirdische Wanddurchführung für eine Monoblock-Wärmepumpe erstellen. Die Durchführung soll auf der...
  4. Wanddurchführung Vitocal 250A

    Wanddurchführung Vitocal 250A: Hallo Zusammen, meine Leitungen Ausseneinheit zu Inneneinheit gehen alle Überirdisch, erst durch die Aussenwand Scheune und von dort aus ins...
  5. Edelstahl Schornstein Wanddurchführung gefälle

    Edelstahl Schornstein Wanddurchführung gefälle: Guten Tag, ich hoffe mir kann jemand eine Antwort geben. Es heißt ja, zumindest haben das meine Recherchen ergeben, dass man dass im Haus...