Abdichtung erdüberschüttete Decke an Bewegungsfuge

Diskutiere Abdichtung erdüberschüttete Decke an Bewegungsfuge im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine kurze Frage bezüglich der Ausführung der Abdichtung einer erdüberschütteten Decke. Situation: Drückendes Wasser, keine...

  1. Becker

    Becker

    Dabei seit:
    12.01.2026
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    ich habe eine kurze Frage bezüglich der Ausführung der Abdichtung einer erdüberschütteten Decke.

    Situation: Drückendes Wasser, keine Drainage, gering wasserdurchlässiger Boden.
    Die Bodenplatte (d=50cm) und Kelleraußenwand (d=50cm) sollen aus WU-Beton ausgeführt werden und erhalten somit ein innenliegendes oder außenliegendes Dehnfugenband (D320).

    Wie kann die erdüberschüttete Decke (d=25cm) im Bereich der Dehnfuge abgedichtet werden?

    Die Idee war Bitumenbahnen und ein Dehnfugenband (z.B. von Migua) zu verwenden. Allerdings gibt es dafür keinen Übergang zu den Dehnfugenband aus der Kellerwand, welcher das drückende Wasser zurück hält (gem. Aussage Dehnfugenbandhersteller).
    Ein durchgehendes innenliegendes Dehnfugenband bis OKG ist aufgrund der erforderlichen Überdeckung des Bandes nicht möglich. Die aufgehende Wand und die Decke können nicht verbreitert werden.

    Eine schematische Darstellung dieser Idee ist im Anhang.
     

    Anhänge:

  2. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.902
    Zustimmungen:
    5.560
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Ich sehe in der Zeichnung keinen zeHGW.
    Soll der Planer die Geländeoberkante als höchsten anzunehmenden Bemessungspegel für die Abdichtungsplanung annehmen?
     
  3. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.059
    Zustimmungen:
    596
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Von welchem Fugentyp reden wir? Fugentyp I oder II ?
     
  4. Becker

    Becker

    Dabei seit:
    12.01.2026
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Die Situation ist für beide Fugentypen interessant. Hier gehen wir von Fugentyp 1 aus
     
  5. Becker

    Becker

    Dabei seit:
    12.01.2026
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Das Grundwasser liegt 10m unterhalb OKG. Da eine Drainage nicht möglich ist und wenig wasserdurchlässiger Baugrund vorhanden ist, muss bis OKG mit drückendem Wasser gerechnet werden. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass bis OGK dauerhaft drückendes Wasser ansteht, allerdings muss so geplant werden.
     
  6. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.059
    Zustimmungen:
    596
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Wir gehen davon aus? Das sollte man schon ganz genau wissen, denn es gibt erhebliche Unterschiede bei der Ausführung der Fugentypen bei der Abdichtung.
     
  7. Becker

    Becker

    Dabei seit:
    12.01.2026
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Bitte entschuldige, die Formulierung war meinerseits nicht ganz korrekt:
    Aufgrund der geringen Bewegungen können wir den Fugentyp 1 festlegen.
     
  8. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.059
    Zustimmungen:
    596
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Ich habe mir gerade die DIN 18533 angeschaut und jetzt weiß ich wieder, wieso ich die DIN hasse. Die machen es einfach so unglaublich kompliziert.
    Mal ganz pragmatisch, wieso überdichtest du die Fugendichtbänder nicht mit einer Schweißbahn? Dann hast du am Übergang zur Fläche keine Anbindungsprobleme. Wenn ich es richtig verstanden habe, benötigst du die Fugendichtbänder überhaupt nicht. Die Fugen nach Typ I kann man auch leicht mit etwas Polymerbitumen-Schweißbahnen und Blechstreifen herstellen.
     
Thema:

Abdichtung erdüberschüttete Decke an Bewegungsfuge

Die Seite wird geladen...

Abdichtung erdüberschüttete Decke an Bewegungsfuge - Ähnliche Themen

  1. Abdichtung Betondecke/Betondecke

    Abdichtung Betondecke/Betondecke: Hallo ich werde an eine bestehende Betondecke eine weitere Anflanschen. Beide sind nach oben offen und dem Klima ausgesetzt. Jetzt ist nach...
  2. Wann kann mit der Abdichtung begonnen werden

    Wann kann mit der Abdichtung begonnen werden: Hallo zusammen, Ich habe den "Keller" (nur an einer Seite erdberührt, nach hinten fällt das Grundstück ab und der Kellerausgang ist Ebenerdig)...
  3. Abdichten einer neuen Unterfangung (Beton) am Streifenfundament

    Abdichten einer neuen Unterfangung (Beton) am Streifenfundament: Hallo Zusammen, wir haben ein altes Haus aus den 60er Jahren gekauft und möchten den niedrigen Keller unterfangen. Der Keller liegt ca. 1,20 m...
  4. Abdichtung Duschwand

    Abdichtung Duschwand: Hallo zusammen, an meiner Duschwand läuft Wasser unterhalb des Drehgelenkes aus der Duschwanne raus. Die Einziehdichtung in den...
  5. Durchführungen durch Dachpfannen abdichten

    Durchführungen durch Dachpfannen abdichten: Hallo zusammen, die vorherigen Eigentürmer unseres Hauses haben vor vielen Jahre eine Pergola errichtet, die mit ihren oberen Füßen auf den...