Abdichtung erdüberschüttete Decke an Bewegungsfuge

Diskutiere Abdichtung erdüberschüttete Decke an Bewegungsfuge im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine kurze Frage bezüglich der Ausführung der Abdichtung einer erdüberschütteten Decke. Situation: Drückendes Wasser, keine...

  1. Becker

    Becker

    Dabei seit:
    12.01.2026
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    ich habe eine kurze Frage bezüglich der Ausführung der Abdichtung einer erdüberschütteten Decke.

    Situation: Drückendes Wasser, keine Drainage, gering wasserdurchlässiger Boden.
    Die Bodenplatte (d=50cm) und Kelleraußenwand (d=50cm) sollen aus WU-Beton ausgeführt werden und erhalten somit ein innenliegendes oder außenliegendes Dehnfugenband (D320).

    Wie kann die erdüberschüttete Decke (d=25cm) im Bereich der Dehnfuge abgedichtet werden?

    Die Idee war Bitumenbahnen und ein Dehnfugenband (z.B. von Migua) zu verwenden. Allerdings gibt es dafür keinen Übergang zu den Dehnfugenband aus der Kellerwand, welcher das drückende Wasser zurück hält (gem. Aussage Dehnfugenbandhersteller).
    Ein durchgehendes innenliegendes Dehnfugenband bis OKG ist aufgrund der erforderlichen Überdeckung des Bandes nicht möglich. Die aufgehende Wand und die Decke können nicht verbreitert werden.

    Eine schematische Darstellung dieser Idee ist im Anhang.
     

    Anhänge:

  2. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    9.408
    Zustimmungen:
    5.907
    Beruf:
    Baufacharbeiter und Dipl.-Ing. Hochbau
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Ich sehe in der Zeichnung keinen zeHGW.
    Soll der Planer die Geländeoberkante als höchsten anzunehmenden Bemessungspegel für die Abdichtungsplanung annehmen?
     
  3. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.515
    Zustimmungen:
    906
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    https://www.youtube.com/watch?v=fwdg2EZrZww
    Von welchem Fugentyp reden wir? Fugentyp I oder II ?
     
  4. Becker

    Becker

    Dabei seit:
    12.01.2026
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Die Situation ist für beide Fugentypen interessant. Hier gehen wir von Fugentyp 1 aus
     
  5. Becker

    Becker

    Dabei seit:
    12.01.2026
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Das Grundwasser liegt 10m unterhalb OKG. Da eine Drainage nicht möglich ist und wenig wasserdurchlässiger Baugrund vorhanden ist, muss bis OKG mit drückendem Wasser gerechnet werden. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass bis OGK dauerhaft drückendes Wasser ansteht, allerdings muss so geplant werden.
     
  6. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.515
    Zustimmungen:
    906
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    https://www.youtube.com/watch?v=fwdg2EZrZww
    Wir gehen davon aus? Das sollte man schon ganz genau wissen, denn es gibt erhebliche Unterschiede bei der Ausführung der Fugentypen bei der Abdichtung.
     
  7. Becker

    Becker

    Dabei seit:
    12.01.2026
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Bitte entschuldige, die Formulierung war meinerseits nicht ganz korrekt:
    Aufgrund der geringen Bewegungen können wir den Fugentyp 1 festlegen.
     
  8. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.515
    Zustimmungen:
    906
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    https://www.youtube.com/watch?v=fwdg2EZrZww
    Ich habe mir gerade die DIN 18533 angeschaut und jetzt weiß ich wieder, wieso ich die DIN hasse. Die machen es einfach so unglaublich kompliziert.
    Mal ganz pragmatisch, wieso überdichtest du die Fugendichtbänder nicht mit einer Schweißbahn? Dann hast du am Übergang zur Fläche keine Anbindungsprobleme. Wenn ich es richtig verstanden habe, benötigst du die Fugendichtbänder überhaupt nicht. Die Fugen nach Typ I kann man auch leicht mit etwas Polymerbitumen-Schweißbahnen und Blechstreifen herstellen.
     
Thema:

Abdichtung erdüberschüttete Decke an Bewegungsfuge

Die Seite wird geladen...

Abdichtung erdüberschüttete Decke an Bewegungsfuge - Ähnliche Themen

  1. Abdichtung Außenwand womit ausbessern?

    Abdichtung Außenwand womit ausbessern?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, an der Wetterseite unseres Hauses (Baujahr 1997) die Drainage zu erneuern. Leider hat man damals kein Vlies...
  2. Trochnung von Estrich im Aussenbereich vor Abdichtung

    Trochnung von Estrich im Aussenbereich vor Abdichtung: Hallo, ich möchte mein Garagendach mit EPDM Folie ohne Verklebung abdichten und später mit Verlegeplatten belegen. Unterm Estrich ist die...
  3. Fensterbank austausch innen - jetzt abdichten?

    Fensterbank austausch innen - jetzt abdichten?: Servus, Ich bekomme eine neue Küche und der Steinmetz liefert die neue Fensterbank inkl. AP. Die alte, dicke FB habe ich schon ausgebaut und nun...
  4. Abdichten nachträglich Geklinkertes Haus

    Abdichten nachträglich Geklinkertes Haus: Hallo zusammen, Folgende Ausgangssituation: wir haben ein Haus Bj 1952 gekauft, welches 1989 nachträglich verklinkert wurde. Der Plan war Keller...
  5. Keller Abdichtung von innen, Pumpensumpf

    Keller Abdichtung von innen, Pumpensumpf: Hallo liebe Fachmenschen, ich habe ein „kleines“ Problem mit einem Bungalow der vor ca. 60 Jahren auf dem Gelände einer alten Tongrube gebaut...