Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen

Diskutiere Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hui, da ist ja viel los in dem Puffer. Interessant wären natürlich mal die Temperaturen der Schichten und an welchen stellen die Heizkreise Vor-...

  1. Mensch Maier

    Mensch Maier

    Dabei seit:
    18.02.2026
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    8
    Das weiß ich leider nicht, ich habe ja keine Ahnung von der Technik :confused:

    Die Temperaturen sin bei ca 55° oben und 42° unten im Puffer.
    Dabei wundert mich auch schon immer, warum bei Sonnenschein der PV Heizstab locker 30 kWh reinballert, die Temperaturen dann aber nur um ca. 10 Grad höher sind und es gefühlt nix bringt...



    Mir stellt sich nun grundlegend die Frage, nachdem ich von euch das mit den Durchmessern der Zuleitungen gelernt hab, ob hier ÜBERHAUPT noch was zu retten ist. Wenn die eine Leitung in das OG auch ins Dachgeschoss führt, und ich dort noch ne Fußbodenheizung verlegen lasse, wird das überhaupt funktionieren?!
     
  2. driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    6.788
    Zustimmungen:
    1.746
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Das ist natürlich alles schwierig aus der Ferne zu bewerten. Du hast gefühlt den halben Keller voller Technik, die muss harmonieren. Gerade das Zusammenspiel mit dem Pufferspeicher ist in der Regel ein Graus - spielt idR die Rolle des Energievernichters!

    Zu den HKV. Das neue Bild (EG) zeigt Zahlen, die die Länge der Heizkreise angeben. Das ist auf dem ersten Bild (OG) nicht zu erkennen. Da wäre gut zu wissen, ob die ganz kurzen und kurze zusammengelegt wurden. Thema thermischer Kurzschluss.

    Und ja, du bekommst das Haus schon warm mit dieser FBH. (Wenn auch nicht sonderlich effizient/ kostengünstig)
     
  3. Mensch Maier

    Mensch Maier

    Dabei seit:
    18.02.2026
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    8
    Ja die Zahlen sind leider nicht mehr zu erkennen auf dem HKV im OG. Und in der Heizlastberechnung, die im Nachhinein gemacht wurde, für den Bafa Antrag, stehen auch andere Rohrlängen...
    Was meinst du mit Heizkreise zusammen gelegt? Also jeder Raum hat einen eigenen Kreis und der wurde entsprechend an den HKV angeschlossen, große Räume haben halt zwei Kreise bekommen. Zusammengelegt ist da so wie ich es verstehe nichts.
     
  4. Mensch Maier

    Mensch Maier

    Dabei seit:
    18.02.2026
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    8
    Die Frage ist nur wie? Mit noch höheren Vorlauftemperaturen? Meine Suche nach einem Handwerker, der hier mal grundlegend was einstellen oder überprüfen könnte, ist leider erfolglos.
     
  5. Deliverer

    Deliverer

    Dabei seit:
    24.07.2022
    Beiträge:
    1.764
    Zustimmungen:
    829
    Wie schon gesagt, müssten wir erstmal wissen, welche Temperaturen tatsächlich in die Heizkreise rein und wieder raus gehen.
     
  6. Mensch Maier

    Mensch Maier

    Dabei seit:
    18.02.2026
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    8
    Das hab ich versucht nochmal zu messen, keine Chance mit dem bekloppten Infrarot Thermometer. Ich werde mich nach einem taktilen umsehen
     
    Deliverer gefällt das.
  7. Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.594
    Zustimmungen:
    6.481
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Das Problem dürfte, wie so oft, auf der anderen Seite der Technik sitzen. Glänzende Materialien klebt man mit Paketband ab und kann dann sogar die Fensterscheiben messen.
    Für solch simple Untersuchungen wie bei Dir braucht man nichtmal ein Thermometer. Mit ein bisschen Übung kannst Du die Temperaturen am Verteiler mit der Hand feststellen. Du musst nur wollen und anfangen zu denken.
    Das ständige wiederholen von ",ich hab ja keine Ahnung von Technik" treibt Dich weiter in die Opferrolle.
     
Thema:

Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen

Die Seite wird geladen...

Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen - Ähnliche Themen

  1. Rückbau Schornstein bei Dachsanierung

    Rückbau Schornstein bei Dachsanierung: Guten Tag, ich werde mein Ziegeldach neu eindecken lassen. Ich habe zwei gemauerte Schornsteine, in einem läuft das Rohr der Ölbrennwertheizung...
  2. Thema: Altbausanierung 1955 – Estrichaufbau mit Teerpappe – kompletter Rückbau nötig?

    Thema: Altbausanierung 1955 – Estrichaufbau mit Teerpappe – kompletter Rückbau nötig?: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei, einen Altbau aus dem Jahr 1955 zu sanieren. Das Haus ist teilunterkellert und ich möchte im Erdgeschoss...
  3. Sickergrube Rückbau

    Sickergrube Rückbau: Ich habe einen Kleingarten gepachtet. Da gab es ein Klo und eine Sickergrube dazu. Ich darf die Grube nicht zum Regenwassersammeln umbauen,...
  4. Rückbau Doppelstabmattenzaun

    Rückbau Doppelstabmattenzaun: Hallo in die Gemeinde, ich habe einen Doppelstabmattenzaun den ich zurück bauen muss, da sich die Grenze zum Nachbarn geändert hat. Mein Problem...
  5. Totleitung (?) mit Stoppen oder Rückbau

    Totleitung (?) mit Stoppen oder Rückbau: Hallo :) Wir haben vor ein Gartenhaus/Datsche übernommen u sanieren jetzt Raum für Raum. Im Bad befindet sich die im Bild abgebildete...