Große Risse entlang Terrasenfenster

Diskutiere Große Risse entlang Terrasenfenster im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Wir haben in 05/23 unser schlüsselfertiges Haus übernommen. Es hat soweit alles gut geklappt, es waren regionale Unternehmen für...

  1. YaHa2211

    YaHa2211

    Dabei seit:
    Gestern
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,
    Wir haben in 05/23 unser schlüsselfertiges Haus übernommen. Es hat soweit alles gut geklappt, es waren regionale Unternehmen für die Gewerke beauftragt. Nun haben wir leider hinter der Couch an der Außenwand (Fensterfront auf Bild) einen Riss vom Boden bis ca in die Mitte der Wand entdeckt. Wenn man gegen die Laibung klopft hört es sich sehr hohl an. Was kann hier das Problem sein? Der Bauträger ist hinsichtlich Gewährleistung informiert und wird mit den Fachfirmen vorbei kommen in 1-2 Wochen. Da aber unser Kind im 8 Wochen zur Welt kommen wird, die frage an euch Experten wie groß die Mängelbehebung sein könnte?! Es handelt sich wohl kaum um Setzungsrisse bei der Größe und dem Hohlklang an der Leibung?
     

    Anhänge:

  2. Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.243
    Zustimmungen:
    6.436
    Gibts auch Fotos von der Baustelle von diesem Bereich, wie sieht der Fenstersturz aus?
     
  3. YaHa2211

    YaHa2211

    Dabei seit:
    Gestern
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Mehr Fotos laden gerade nicht hoch… kann man damit etwas anfangen?

    F09CC881-1FC0-4EA9-B4C5-4636DBC0F6CE2022-02-02_16-49-09_643.jpeg E23A5BFD-0574-4449-AE94-2247AC81CB6F2021-11-16_16-55-39_551.jpeg F09CC881-1FC0-4EA9-B4C5-4636DBC0F6CE2022-02-02_16-49-09_643.jpeg E23A5BFD-0574-4449-AE94-2247AC81CB6F2021-11-16_16-55-39_551.jpeg F09CC881-1FC0-4EA9-B4C5-4636DBC0F6CE2022-02-02_16-49-09_643.jpeg E23A5BFD-0574-4449-AE94-2247AC81CB6F2021-11-16_16-55-39_551.jpeg
     
  4. YaHa2211

    YaHa2211

    Dabei seit:
    Gestern
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hier noch eins…
     

    Anhänge:

  5. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.955
    Zustimmungen:
    5.603
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Kann es sein, dass das Putz-Kantenprofil vom Sturzkasten Druck bekommt und nach unten wandert?
     
  6. YaHa2211

    YaHa2211

    Dabei seit:
    Gestern
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    weder ich noch meine Frau sind vom Fach. Ich kann daher nicht einschätzen ob deine Einschätzung passend ist; gerne Interaktion dazu… sollte deine Einschätzung zutreffend sein, wie dramatisch ist dies? Wie kann man den Mangel beheben?
     
  7. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.860
    Zustimmungen:
    4.206
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Nee BaUT , das hat andere Ursachen, aber kein Material etc
     
  8. YaHa2211

    YaHa2211

    Dabei seit:
    Gestern
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Und welche Ursachen können das sein @SIL
     
  9. Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.243
    Zustimmungen:
    6.436
    Schau mal @SIL auf dem letzten Foto sieht man, dann über dem großen Fenster ein Überzug ausgebildet ist.

    Ich könnte mir vorstellen, dass es schon etwas von oben drückt und der Überzug bisschen zu schwach ist.

    Immerhin ist die halbe Öffnung mit KS-Steinen überhaupt im 01.OG.

    Außen sieht man keine Risse, wegen dem WDVS.

    @YaHa2211 die Baufirma soll mal den Statiker auf die Baustelle schicken. Der soll die Ursache erstmal genau benennen.

    Meine Vermutung ist eine leichte Duchbiegung der Decke/Überzug über dem Fenster.
     
  10. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.955
    Zustimmungen:
    5.603
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Der Rissverlauf sieht mir sehr nach Schubriss aus, wobei der Leibungsputz bzw. das Kantenprofil des Putzes von oben druck bekommen hat.
    Hoffe mal nicht, dass es schlimmeres ist, z. B. schwache Deckenauflagerausbildung im Wandpfeiler o. ä.

    Hausübergabe 05/2023
    Da ist doch noch Gewährleistung drauf?

    1. Habt ihr das Foto als Mängelanzeige denn schon mal dem Bauträger/Generalunternehmer geschickt?
    2. Gab es für das Objekt einen Prüfstatiker? Dann solltet ihr nicht nur dem Statiker des Bauträgers, sondern auch dem Prüfstatiker das Foto schicken mit der Bitte sich dazu fachlich zu äußern, ob evtl. auch statische Ursachen vorliegen können.
     
  11. Kriminelle

    Kriminelle

    Dabei seit:
    16.05.2013
    Beiträge:
    3.638
    Zustimmungen:
    1.997
    Beruf:
    .
    Ort:
    Niedersachsen
    Du bist mit der Frage in ein anderes Hausfrauen-Forum gewechselt. Nicht, das das unbedingt ein Fehler ist, aber hier sind eher die Fachleute. Nur mal so als Hinweis @YaHa2211
     
  12. Hark

    Hark

    Dabei seit:
    19.04.2010
    Beiträge:
    454
    Zustimmungen:
    288
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Schleswig Holstein
    :)
     
  13. SIL

    SIL

    Dabei seit:
    06.05.2018
    Beiträge:
    10.860
    Zustimmungen:
    4.206
    Beruf:
    M. Sc. Dipl. Ingenieur
    Ort:
    6210
    Nö.
    Das funktioniert so nicht, das ist das sichtbare Ergebnis die Wirkung.
    Jetzt kommen wir der Sache näher , aber dies hat weder mit der Decke , Überzug oder Kasten im Wesentlichen zu schaffen, bei der Öffnung würdest du bei mir nicht ohne Stahlbetonstütze beidseitig auskommen , es steht hier nun zwar nicht was für Mauerwerk aber egal welches du wählst, so konstruiert eigentlich niemand vernünftig, statisch bekommst es noch hin , die Sparvariante wäre Auflager bewehrt ansonsten ohne Stütze schlecht.
    Der Rissverlauf deutet schon auf zu hohe Pressung hin ( Kantenpressung) .
     
  14. Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    16.243
    Zustimmungen:
    6.436
    Der Statiker muss beurteilen, ob das jetzt zur Ruhe gekommen ist. Wenn ja könnte man den Putz ausbessern.
     
  15. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    8.955
    Zustimmungen:
    5.603
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Was ja Fabi und ich auch schon indirekt beschrieben hatten: Deckenrand senkt sich (wegen zu schwacher Lagerung) und anhand der Richtung der Schrägrisse geh ich davon aus, dass die Eckschiene mit runter gedrückt wird. Wenn man die rauspult wäre ich gern dabei. Ich geb einen aus, wenn die oben knirsch an der Stb-Decke angesetzt ist.
     
Thema:

Große Risse entlang Terrasenfenster

Die Seite wird geladen...

Große Risse entlang Terrasenfenster - Ähnliche Themen

  1. Risse in Laibung bei großer Schiebetüre

    Risse in Laibung bei großer Schiebetüre: Hi, unser Neubau steht nun mittlerweile 2 Jahre (Massivhaus). Nun habe ich an der Laibung von unserer Schiebetüre (Südseite) einen breiten Riss...
  2. Große Risse in Betondecke

    Große Risse in Betondecke: Hallo Bauexperten, ich saniere das Dachgeschoss (= 3 .Stock) unseres Reihenendhauses von 1956. Es hat durchgehend Zechdecken (Betonsparren mit 14...
  3. Großer Riss im Deckenbalken

    Großer Riss im Deckenbalken: Hi und guten Morgen in die Runde! Sorry, benötige mal Eure Hilfe: wir denken gerade darüber nach, ein kleines Feriendomizil in Frankreich zu...
  4. Kauf Altbau große Risse in Fassade

    Kauf Altbau große Risse in Fassade: Hallo Alle, Ich bin gerade auf der Suche nach einem Häuslein heute habe ich mir ein Vollunterkellertes Haus von 1930 angeschaut. Die Fassade hat...
  5. Große Risse auf Bitumenschindeldach Überkleben oder Überschweißen ???

    Große Risse auf Bitumenschindeldach Überkleben oder Überschweißen ???: Guten Tag, ich besitze ein Gebäude welches mit einem Bitumenschindeldach versehen ist. Diese Bitumenschindeln sind direkt auf einer Holzschalung...