Risse in Maueröffnungsecken in WDVS System: Beurteilung

Diskutiere Risse in Maueröffnungsecken in WDVS System: Beurteilung im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ende letzten Jahres wurde unser Haus mit 18cm WDVS gedämmt. Ich habe gesehen, dass, an allen Ecken oben und bei den Fensterbänken...

  1. #1 Michael1988, 21.04.2026
    Michael1988

    Michael1988

    Dabei seit:
    29.01.2025
    Beiträge:
    85
    Zustimmungen:
    3
    Hallo,

    ende letzten Jahres wurde unser Haus mit 18cm WDVS gedämmt. Ich habe gesehen, dass, an allen Ecken oben und bei den Fensterbänken zusätzliche Diagonalarmierung eingebracht wurde. Wie genau es ausgeführt wurde kann ich leider nicht mehr sagen und Bilder habe ich von diesem Schritt leider keine gemacht.

    Jetzt, da es wärmer geworden ist, sind mir an einigen Fenster und der Haustür diese leichten Risse in den Ecken aufgefallen. An den Alufensterbänken ist aber nichts eingerissen. Der Chef der ausführenden Firma hat mitsamt eines Außendienstlers von Caparol (System Hersteller) diese Risse begutachtet.

    Mir wurde gesagt, dass diese Risse üblich sein und kein Grund zur Besorgnis sind. Diese Aussage wollte ich schriftlich haben.

    Hier die Aussage von Caparol:

    Schwundrissbildung in Beschichtungen

    An Ihrem Objekt wurden Schwundrisse in der Beschichtung festgestellt.
    Diese Schwundrisse können entstehen, wenn strukturierte Putzflächen überstrichen werden. In den Vertiefungen der Putzstruktur bleibt beim Rollen naturgemäß mehr Farbe liegen. In Witterungsabhängigkeit (Temperatur, Wind) trocknet die Oberfläche des Anstriches schneller ab als in den Vertiefungen, wodurch es dort zu der feinen Rissbildung kommen kann.

    Da sich diese Risse nur in den Anstrichoberflächen befinden, wird die Funktionsfähigkeit, das heißt Schlagregendichtigkeit, Wetterbeständigkeit und Haltbarkeit des Anstriches in keiner Weise beeinträchtigt. Der Anstrich ist voll funktionsfähig und es kann nicht von einem Mangel gesprochen werden, da die feinen
    Risse (Rissbreite < 0,2 mm) feuchtetechnisch unbedenklich und unter gebrauchsüblichen Bedingungen (Abstand, Blickpunkt) nicht erkennbar sind. Diese Aussage steht im Einklang mit dem WTA-Merkblatt Nr. 2-4 Ausgabe 8.2008/D „Beurteilung und Instandsetzung gerissener Putze und Fassaden“ der Wissenschaftlich Technischen Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkerhaltung und Denkmalpflege e.V. bzw. dem BFS-Merkblatt Nr. 9 „Beschichtung auf mineralischem Außenputz“ des Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz.

    Das bedeutet, dass diese Risse keinen Qualitätsmangel darstellen. Die Funktionstüchtigkeit des Anstriches bleibt voll erhalten.

    Anbei ein paar Bilder der Risse:

    2MIaSjT.jpg B0mxR2p.jpg D90QRlD.jpg eZUb4u9.jpg jfeQxKp.jpg luWmWes.jpg OYlBiNN.jpg sSGDHiz.jpg XS1wyuY.jpg

    Vielleicht bin ich blind. Aber für mich sieht das nicht so aus als wäre nur die Farbschicht gerissen.

    Was meint Ihr dazu?

    Sollten in der nahen Zukunft größere Schäden an genau diesen Stellen auftreten, dann hat sich Caparol mit Ihrer Aussage ja selber ins Bein geschossen.
     
  2. #2 driver55, 22.04.2026
    driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    7.029
    Zustimmungen:
    1.895
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Ich bin ja nur penibler (Ex)-Bauherr und Eigenheimbesitzer und kein WDVS/Putzprofi, aber nur oberflächliche Risse sehe ich da auch nicht.
    Hinzu kommt, dass die Kanten c-Klasse-mäßig ausgeführt wurden.
    @Netzer kann das sicher fachmännisch bewerten.
     
  3. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    9.473
    Zustimmungen:
    5.963
    Beruf:
    Baufacharbeiter und Dipl.-Ing. Hochbau
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    wurde denn im Armierungsputz zusätzliche Diagonalarmierung eingebaut?
     
  4. #4 nordanney, 22.04.2026
    nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.927
    Zustimmungen:
    4.131
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Hört sich danach an
     
    BaUT gefällt das.
  5. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    9.473
    Zustimmungen:
    5.963
    Beruf:
    Baufacharbeiter und Dipl.-Ing. Hochbau
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Dann bleibt mir nur die Frage nach einer T- oder Kreuzfuge der Dämmblöcke im Fenstereck
     
  6. #6 Michael1988, 24.04.2026
    Michael1988

    Michael1988

    Dabei seit:
    29.01.2025
    Beiträge:
    85
    Zustimmungen:
    3
    Kreuzfuge nein. T-Fuge ja. Diese T-Fuge ist aber von Caparol freigegeben.
     
  7. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    9.473
    Zustimmungen:
    5.963
    Beruf:
    Baufacharbeiter und Dipl.-Ing. Hochbau
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Na dann stell deine Fragen doch dem Fachberater von Caparol !
     
  8. #8 Michael1988, 25.04.2026
    Michael1988

    Michael1988

    Dabei seit:
    29.01.2025
    Beiträge:
    85
    Zustimmungen:
    3
    Da kommt leider keine Antwort...
     
  9. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    9.473
    Zustimmungen:
    5.963
    Beruf:
    Baufacharbeiter und Dipl.-Ing. Hochbau
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Warum wohl?
    Wo steht das?
     
  10. #10 Michael1988, 25.04.2026
    Michael1988

    Michael1988

    Dabei seit:
    29.01.2025
    Beiträge:
    85
    Zustimmungen:
    3
    [​IMG]
     
  11. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    9.473
    Zustimmungen:
    5.963
    Beruf:
    Baufacharbeiter und Dipl.-Ing. Hochbau
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Wenn Caparol in seinen hauseigenen Verarbeitungsrichtlinien solche Fugen in Abweichung von den allgemein anerkannten Regeln der Technik zulässt, dann wird es echt schwer. Ein Grund, warum ich zukünftig jedem Verarbeiter von Caparol nur abraten könnte, weil er dann bei Rissen in Fensterecken vom Hersteller immer allein gelassen wird.

    Die Formulierung
    "kann man machen - besser wäre aber ein L-Zuschnitt"
    sagt schon einiges!

    Das heißt doch für den Handwerker so viel wie:
    "Mach was du willst, aber komm nicht zu uns, wenn es schief geht!" :mauer.

    Andere Hersteller verbieten jegliche Fugen im Fenstereck. Zu Recht!
     
  12. #12 Michael1988, 25.04.2026
    Michael1988

    Michael1988

    Dabei seit:
    29.01.2025
    Beiträge:
    85
    Zustimmungen:
    3
    Naja, Mal sehen wie es weitergeht. Die haben die Risse jetzt mit Pufas FR3 zu gemacht. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust mehr.

    Zum Glück haben wir am Haus fast alles selber gemacht. Da wo Handwerker dran waren, gab es bis jetzt immer was zu bemängeln. Deutsche Handwerks Arbeit halt.
     
  13. #13 Michael1988, 27.04.2026
    Michael1988

    Michael1988

    Dabei seit:
    29.01.2025
    Beiträge:
    85
    Zustimmungen:
    3
    Hiermit kann ich nun auch jeden von Caparol abraten.

    Ich hatte dem Außendienstler Bilder der Risse zukommen lassen. Daraufhin hat er sich nicht gemeldet. Heute habe ich versucht ihn telefonisch zu erreichen. Er hat mehrmals aufgelegt und dann den AB eingeschaltet.

    Leider weiß man sowas ja nicht im vorraus, welches System verbaut wird. Oder man fragt explizit nach.
     
  14. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    9.473
    Zustimmungen:
    5.963
    Beruf:
    Baufacharbeiter und Dipl.-Ing. Hochbau
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Das ist krass!
     
  15. #15 driver55, 27.04.2026
    driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    7.029
    Zustimmungen:
    1.895
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Verstehe jetzt nur noch Bahnhof;

     
  16. #16 Michael1988, 27.04.2026
    Michael1988

    Michael1988

    Dabei seit:
    29.01.2025
    Beiträge:
    85
    Zustimmungen:
    3
    Das hat sich alles etwas überschnitten.

    Ich hatte Caparol Bilder der Risse zukommen lassen und habe auf eine Antwort gewartet.

    Die Fassadenfirma hatte aber noch ein Arbeitsschritt offen, in dem Zug haben die dann ohne Rücksprache mit Caparol die Risse gefüllt.
     
  17. #17 Michael1988, 01.06.2026
    Michael1988

    Michael1988

    Dabei seit:
    29.01.2025
    Beiträge:
    85
    Zustimmungen:
    3
    Einen weiteren Riss an der Unterseite eines Balkons habe ich noch gesichtet und gemeldet.

    Ich warte seit ca. 2 Wochen, dass sich jemand wegen eines Termins für die Reparatur meldet.

    Heute habe ich Mal aus langer Weile das Subunternehmen gegoogelt welches die Dämmung ausgeführt hat. Im Mai wurde Insolvenz angemeldet.

    Ein Schelm wer böses dabei denkt.
     
Thema:

Risse in Maueröffnungsecken in WDVS System: Beurteilung

Die Seite wird geladen...

Risse in Maueröffnungsecken in WDVS System: Beurteilung - Ähnliche Themen

  1. Sind diese Risse in der Umgebung der Fenster gefährlich?

    Sind diese Risse in der Umgebung der Fenster gefährlich?: [IMG] Möchte bald diese Fenster austauschen. Kann es sein dass dann alles zusammenbricht? Haus ist aus den 80er.
  2. Risse in allen Aussenecken

    Risse in allen Aussenecken: Guten Tag zusammen, ich würde mich freuen, wenn ich die ein oder andere Expertise bzw. Einschätzung zu meinem Problem bekommen könnte. Im Mai...
  3. Risse im Estrich

    Risse im Estrich: Hallo zusammen, ich hoffe, jemand von euch kann mir bei meinem Boden weiterhelfen. Wir haben im Erdgeschoss die alten Fliesen entfernt, weil...
  4. Risse im Verblender wie beseitigen?

    Risse im Verblender wie beseitigen?: Hallo und moin an das Forum, ich hatte bei meinem Haus (aus 2001) Rissbildungen im EG und OG unterschiedlichster Größe. Nachdem diese sich über...
  5. Stahlbetondecke: Langer Riss, Hohlklang und schwarze Schicht unter dem Putz

    Stahlbetondecke: Langer Riss, Hohlklang und schwarze Schicht unter dem Putz: Hallo zusammen, wir renovieren derzeit unser Schlafzimmer in einem Zweifamilienhaus (Baujahr Ende der 70er-/Anfang der 80er-Jahre) und sind auf...