Reicht diese Spezifikation für guten Schallschutz?

Diskutiere Reicht diese Spezifikation für guten Schallschutz? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich plane, in unserem Haus eine Einliegerwohnung zu errichten. Dafür soll eine Trockenbau-Trennwand eingebaut werden, um zwei...

  1. ferso705

    ferso705

    Dabei seit:
    17.04.2026
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    ich plane, in unserem Haus eine Einliegerwohnung zu errichten. Dafür soll eine Trockenbau-Trennwand eingebaut werden, um zwei Wohneinheiten voneinander zu trennen.

    Die geplante Wand hat folgende Maße: Breite: 290 cm / Höhe: 260 cm

    Zusätzlich soll eine Trenntür ( Schallschutzklasse 3) eingebaut werden.

    Mir ist besonders wichtig, dass zwischen den beiden Wohneinheiten ein möglichst guter Schallschutz erreicht wird.

    Ich habe dazu zwei Angebote von Trockenbauern erhalten.

    Könnt ihr anhand der Angebotsbeschreibungen einschätzen,
    • ob eines der Angebote aus fachlicher Sicht hochwertiger ist,
    • ob die Spezifikation für guten Schallschutz ausreichend ist,
    • und worauf ich in der Leistungsbeschreibung unbedingt bestehen sollte?
    Der Handwerker von Angebot N meinte, dass er eine "doppelte" Wand macht, die dicker und schallisolierter wäre.

    Mich interessiert vor allem, ob Angaben fehlen, die für den späteren Schallschutz entscheidend sind.

    Vielen Dank schon mal.
     

    Anhänge:

  2. Berndt

    Berndt

    Dabei seit:
    12.01.2011
    Beiträge:
    1.214
    Zustimmungen:
    505
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    RLP
    such dir einen der sich beim Angebot was mehr Arbeit macht, ist zwar ein Miniprojekt, aber was genauer soll es schon sein.
    Soviel Zeit soll schon sein
     
    Baggerbedrieb gefällt das.
  3. ichweisnix

    ichweisnix

    Dabei seit:
    21.11.2022
    Beiträge:
    1.887
    Zustimmungen:
    703
    dB Wert fehlt bei beiden
     
  4. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    6.611
    Zustimmungen:
    3.576
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    Schmeiss beide raus, wegen Ahnungslosigkeit
    Keine Angaben zu Brandschutz, Whg Trennwände müssen mind. in F30, besser F90 ausgeführt werden,
    Der eine verwendet feuerbeständige Platten ( die es nicht gibt) der andere nimmt Knaufplatten (was immer das sein soll) da gibt es mind. 10 verschiedene.
    Keine Angabe zum Schallschutz und Acrylfugen haben an einer Brandschutzwand gar nichts verloren
     
    11ant und Baggerbedrieb gefällt das.
  5. ferso705

    ferso705

    Dabei seit:
    17.04.2026
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Ich hatte zuvor zwei andere Trockenbauer angefragt, beide hatten abgewunken, weil sie zuviele andere Aufträge haben (oder möglicherweise weil der Auftrag ihnen zu klein ist).
    Laut unserem Architekt sollte F30 erfüllt werden, das hatte ich mit den Trockenbauern auch besprochen. Gibt es noch weitere Spezifikationen die ich fordern sollte, damit meine Wünsche (Schallisolierung) erfüllt werden? Das würde mir weiterhelfen, wenn ihr mir hier konkrete Bauausführungen nennen könntet, die ich weitergeben kann. Ich befürchte sonst, dass ich beim fünften Trockenbauer wieder eine halbgare Bauausführung erhalten werde.
     
  6. Tikonteroga

    Tikonteroga

    Dabei seit:
    18.06.2016
    Beiträge:
    1.314
    Zustimmungen:
    300
    Ort:
    Baden-Württemberg
    In folgendem Detailblatt sind mehrere Metallständerwerksysteme für unterschiedliche Anwendungen (Trennwand, Wohnungstrennwand, Installationswand) mit jeweils auch unterschiedlichen Systemvarianten beschrieben. Die Systemvarianten enthalten dann auch Informationen zur Feuerwiderstandsklasse (z. B. F30) und zum Schallschutz (Schalldämmmaß in dB).

    W11.de Knauf Metallständerwände

    Folgende Punkte sind möglicherweise noch von Bedeutung:
    • So wie ich das verstehe, haben dir beide bei der Spachtelung die Qualitätsstufe Q2 (Standard) angeboten. Ist das für deinen Fall ausreichend?
    • Beim Schalldämmmaß der Wand, könntest du dich an der DIN 4109 orientieren. Soweit ich weiß sind laut DIN 4109 folgende Werte für den Schallschutz einer Wohnungstrennwand normiert:
      • Mindestwert: >= 53 dB
      • Komfortwert: >= 57 dB
     
    ferso705 gefällt das.
  7. #7 Baggerbedrieb, 24.04.2026 um 08:54 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 24.04.2026 um 08:59 Uhr
    Baggerbedrieb

    Baggerbedrieb

    Dabei seit:
    13.09.2012
    Beiträge:
    1.560
    Zustimmungen:
    597
    Beruf:
    Zimmermann auf Abwegen
    Ort:
    Augsburg
    Benutzertitelzusatz:
    Habe herausgefunden wie man den Wohnort ändert.
    Ich hätte dort eine entkoppelte Doppelständerwand vorgesehen, beidseitig doppelt beplankt mit Knauf Diamant. Wand und Deckenanschlüsse über Uniflott + Trenn-Fix, kein Dichtstoff.
     
    BaUT und ferso705 gefällt das.
  8. ferso705

    ferso705

    Dabei seit:
    17.04.2026
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hiermit kann ich sehr gut was anfangen, weil ich das dann fordern werde, und hoffe dass ich darauf basierend dann eine genaue Baubeschreibung erhalte.
     
  9. Alex88

    Alex88
    Moderator

    Dabei seit:
    14.10.2014
    Beiträge:
    6.611
    Zustimmungen:
    3.576
    Beruf:
    GF, Kaufmann, Trockenbaumeister
    MW22RH - Metall-Doppelständerwand 2-lagig beplankt, d=255 mm, 73dB, F90-A
    als nichttragende innere Trennwand nach DIN 4103-1,
    mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen mit Oberflächenstruktur,
    gemäß DIN EN 14195 und DIN 18182-1,
    mit Metallständern CW 100, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 100,
    mit beidseitig 2 x 12,5 mm, Gipskarton Feuerschutzplatten, nicht brennbar nach DIN EN 15301-1,
    mit 2 x 80 mm, Mineralwolle-Dämmstoff DIN EN 13162,
    - Wanddicke: .... mm,
    - Wandhöhe: ...... m,
    - Befestigungsuntergrund: Stahlbeton/Mauerwerk/ ……,
    - Feuerwiderstandsklasse: F90-A,
    - Bewertetes Schalldämm-Maß: Rw,R 73 dB,
    - Standardverspachtelung Q2 gemäß IGG-Merkblatt 2.1,
    - Gipsfaserplatten, Spachtel mit Prüfsiegel "geprüft und empfohlen vom IBR"
    System: Rigips MW22RH / Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis/Herstellervorschrift,

    Unterkonstruktion:
    mit RigiProfil MultiTec UW / CW 100-06, Ständerabstand 625 mm,
    mit Rigips Anschlussdichtung aus Filz, einseitig selbstklebend,
    zusätzlich mit zweiseitig selbstklebender Rigips Anschlussdichtung entkoppelt,


    Dämmschicht:
    mit 2 x 80 mm, Isover Akustic TP1 / Akustic TF Twin Baustoffklasse A,
    lückenlos und abrutschsicher verlegen,

    Beplankung:
    Beidseitig, 2 x 12,5 mm, Rigips Gipskarton-Feuerschutzplatte (GKF)
    mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 befestigen,

    Verspachtelung:
    Rigips VARIO Fugenspachtel Typ 4B DIN EN 13963,
    Qualitätsstufe Q 2 als Standardverspachtelung, gemäß IGG-Merkblatt 2.1.


    Das ist ein Ausschreibungs- Angebotstext von Rigips, nur mal als Beispiel, die gibt es auch von Knauf und allen anderen Systemherstellern,
    Je nachdem mit welchem Hersteller gearbeitet wird muss die Systembezeichnung angegeben werden.
    Außerdem muss sich der Verarbeiter bei der Verarbeitung an die Angaben im Prüfzeugnis halten,
    nach Abschluss der Arbeiten sollte er eine Konfirmitätserklärung ausstellen, nur so hast du die Gewissheit, dass korrekt und fachgerecht gearbeitet wurde
     
    ferso705 gefällt das.
  10. 11ant

    11ant

    Dabei seit:
    28.02.2017
    Beiträge:
    2.492
    Zustimmungen:
    1.569
    Beruf:
    Bauherrenberater
    Ort:
    RLP Nord
    Benutzertitelzusatz:
    bringt Sie gut beraten ins Eigenheim
    Ach, immer diese "Schlüsselloch" Fragen, bei denen kein Gesamtüberblick mitkommt (von Newbies, wo der sich auch nicht aus der Threadhistorie auffüllen läßt) :-(
    Wir wissen also nicht einmal, ob von einem Um- oder Neubau die Rede ist ...
    Da kann man zwar auch vernünftigen Rat geben, aber eben nur halben.
     
  11. ferso705

    ferso705

    Dabei seit:
    17.04.2026
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Gerne noch ein paar Infos :) Es handelt sich um eine DHH (ca. 15 Jahre alt). Das Obergeschoss soll vom Rest des Hauses (als Einliegerwohnung) abgetrennt werden. Von außen wird eine Außentreppe angeschlossen. Im Inneren eine Trockenbau-Trennwand, um es von der Hautwohneinheit zu trennen.
     
  12. Berndt

    Berndt

    Dabei seit:
    12.01.2011
    Beiträge:
    1.214
    Zustimmungen:
    505
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    RLP
    dann stellt sich noch die Frage ob Estrich aufgeschnitten werden muß, auf dem Estrich kein Schall-und Feurschutz
     
Thema:

Reicht diese Spezifikation für guten Schallschutz?

Die Seite wird geladen...

Reicht diese Spezifikation für guten Schallschutz? - Ähnliche Themen

  1. RL-Kamin mit Lüftungsanlage – reicht Unterdruckwächter (LUC-2) oder RLU zwingend?

    RL-Kamin mit Lüftungsanlage – reicht Unterdruckwächter (LUC-2) oder RLU zwingend?: Hallo zusammen, ich habe ein Konzept für die Lüftung in meinem Haus erstellt und dieses als PDF beigefügt. In dem Dokument sind alle Maßnahmen...
  2. Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?

    Dampfbremse oder reicht Tiefengrund bei Anhydritestrich?: Hallo, vor etwa 7 Wochen ist unser Calciumsulfat-Estrich vergossen worden und jetzt geschliffen und trocken genug, um den Boden verlegen zu...
  3. Dichtschlämme oder reicht einfach nur Sockelputz?

    Dichtschlämme oder reicht einfach nur Sockelputz?: Hallo zusammen, unser neu errichtetes Haus wurde mit Knauf Super Lupp im Innenbereich bereits verputzt. Nun soll auch die Außenfassade mit diesem...
  4. Fliesenfugen ausgespült - reicht normale Fugenmasse?

    Fliesenfugen ausgespült - reicht normale Fugenmasse?: Moin, auf dem Foto sieht man den derzeitigen Zustand unserer Dusche. Die ist ca. 5 Jahre alt. Reicht es, wenn ich normale Fugenmasse (Der...
  5. Reicht hier WU Beton?

    Reicht hier WU Beton?: Guten Tag liebe Forenmitglieder, achtung, ich bin absoluter Laie, bitte seid lieb zu mir. Ich interessiere mich für ein Haus, bin aber noch...