Trinkwasser T-Stück gleich nach Absperrhahn, vor restlicher Verzweigung

Diskutiere Trinkwasser T-Stück gleich nach Absperrhahn, vor restlicher Verzweigung im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, im Einfamilienhaus (Neubau) wurde nun eine zusätzliche Trinkwasser-kalt-Leitung zum Küchen-Waschbecken gelegt. Als Ziel war besprochenen,...

  1. Stepl

    Stepl

    Dabei seit:
    19.03.2024
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    im Einfamilienhaus (Neubau) wurde nun eine zusätzliche Trinkwasser-kalt-Leitung zum Küchen-Waschbecken gelegt. Als Ziel war besprochenen, dass dieses Trinkwasser-kalt möglichst frisch und möglichst wenig erwärmt ist.

    Spricht technisch etwas dagegen, diese "Direktleitung zum Küchen-Waschbecken" möglichst früh abzuzweigen aus der noch dicken Hauptleitung gleich nach dem hausinternen Haupthahn, welcher nach dem Sandfilter und nach dem Hausanschluss (und damit auch weit nach der außenliegenden unterirdischen Wasseruhr und Schieber des Versorgers) liegt? Diese "Hauptleitung" hat dort ca. 26 mm Durchmesser (Mehrschichtverbundrohr mit Pressfittingen). Abzweig z.B. mit Pressfitting-T-Stück - 26 x 3,0 - 16 x 2,0 - 20 x 2,0mm für MV-Rohr - also 26 mm durchgehend, 16 mm abzweigend (oder ähnlich).

    Jetzt hat der Sani diese neue Leitung mit leider wieder etwas Umweg verlegt. Sie zweigt derzeit im Trockenbauwand-Schacht ab, wo viele Abzweigungen sind - Richtung obere Etage, WC, WC-Waschbecken. Der Schacht erwärmt sich jedoch durch TW-warm und TW-warm-Zirkulation. Außerdem liegt seine neue Leitung auf diesem Umweg schon wieder sehr nah an den warmgehenden TW-warm-Leitungen beim Trockenbauwand-Durchgang sowie im Boden des Hausanschlussraumes. Die ursprünglich für Küche Waschbecken & Geschirrspüler installierte Trinkwasser-kalt-Leitung, die nun nur noch im Küche-Geschirrspüler endet, wird mit weitem Weg durch die gesamte Etage durch zwei Außenwasserhähne an gegenüberliegenden Hausseiten durchgeschleift - und lag ursprünglich zu nah an den warm zirkulierenden Trinkwasser-warm-Vorlauf und Trinkwasser-warm-Zirkulation. Das führte zu unzulässiger Erwärmung des Trinkwasser-kalt - mit Nicht-Einhaltung 30 Sekunden Regel, Hygiene-Einbußen und Komfort-Einbußen, da erst nach 50 Sekunden Ablaufen lassen dann kühles Trinkwasser kam. (Alle anderen denkbaren Fehlerquellen wurden untersucht und ausgeschlossen.)

    Es geht nur um die Frage, ob die Idee der sehr frühen Abzweigung der Direktleitung von der Hauptleitung irgendwelche technischen Probleme verursachen könnte. Ob irgendwas zu beachten wäre, so ähnlich wie: Beruhigungsstrecke. Strömungstechnisch. Früh abzweigen nicht erlaubt, nicht üblich. Und so weiter.

    Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
     

    Anhänge:

  2. Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.669
    Zustimmungen:
    6.543
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    , ob das Blödsinn ist. Antwort Ja!
    Sowas passiert, wenn Kunden, die meinen überall und in jedem Fach mitreden zu müssen auf einen Installateur treffen, der seit seiner Lehrzeit vor fünfzig Jahren keine Weiterbildung besucht hat.
    Hier wird gegen das Minimierungsgebot verstoßen, gegen den Schutz des Trinkwassers vor unzulässiger Erwärmung, gegen die Forderung nach häufigem Wasserwechsel uswusf.
    Ich werde jetzt nicht alle Regelungen aufzählen. Sowas hebe ich mir für meine honorarpflichtigen Gefährungsanalysen auf.
     
  3. Stepl

    Stepl

    Dabei seit:
    19.03.2024
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo "Fred Astair", danke für den Kommentar.
    Was ist mit Blödsinn gemeint: Die ursprüngliche Situation mit Erwärmung des Kaltwassers. Die jetzige Lösung mit schon wieder Umweg. Oder meine Idee, der kürzeren Verlegung mit frühem Abzweig. - Von mir als Kunde sind lediglich das Drängen auf kurze Leitungslängen, und die Idee, seine jüngste Lösung noch abzuändern auf den kürzeren Weg mit früher Abzweigung. - Alles andere ist das Werk von Bauträger, der nicht nachdenkt und seine Gewerke nicht ausreichend anleitet und kontrolliert - sowie seinen teils eilig engagierten Unterauftragnehmern, die gedankenlos irgendwie vor sich hin bauen. Ich hatte auch einen "fünfzig Jahre Erfahrung" baubegleitenden Sachverständigen damals. Trotzdem solche Probleme.
     
Thema:

Trinkwasser T-Stück gleich nach Absperrhahn, vor restlicher Verzweigung

Die Seite wird geladen...

Trinkwasser T-Stück gleich nach Absperrhahn, vor restlicher Verzweigung - Ähnliche Themen

  1. Ölheizung ohne Trinkwasser MAG betreiben?

    Ölheizung ohne Trinkwasser MAG betreiben?: Hallo zusammen, gestern Abend verabschiedete sich mein 12 Ausgleichsbehälter der Trinkwasserleitung. Nach einiger Rechere gehen die Meinungen ja...
  2. Trinkwasser "riecht"

    Trinkwasser "riecht": Hallo zusammen, ich war heute bei meiner Nachbarin (Luftlinie) 2 Häuserreihen weiter um einen neuen Siphon in der Küche zu montieren. Sie fragte...
  3. Rost im Trinkwasser durch Edelstahlleitungen?

    Rost im Trinkwasser durch Edelstahlleitungen?: Moin zusammen, ich möchte kurz den Schwarm hier zu folgendem Problem befragen: In unserem Neubau (Okt 2023) haben wir seit gut zwei Monaten alle...
  4. Trinkwasser Leitungen Verlegung

    Trinkwasser Leitungen Verlegung: Hallo, ich habe mit dem Installateur nächste Woche einen Termin, und möchte mich etwas vorbereiten. In dem Altbau müssen neue Trinkwasser...
  5. Erdung Wasserrohre (Trinkwasser) Reihenhaus

    Erdung Wasserrohre (Trinkwasser) Reihenhaus: Hallo zusammen, Wir haben ein RHM und haben über „Bekannte“ die Wasserrohre eines 80‘er RHM austauschen lassen. Die alten Wasserrohre (Zink)...