Dampfbremse bewegt sich bei Wind

Diskutiere Dampfbremse bewegt sich bei Wind im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin, wir haben folgendes Problem in unserem Neubau: Bei Wind wird die Dampfsperre (Wandaufbau: Gipskarton, Unterkonstruktion, Dampfbremse,...

  1. ConfectorHH

    ConfectorHH

    Dabei seit:
    Gestern
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Moin,
    wir haben folgendes Problem in unserem Neubau: Bei Wind wird die Dampfsperre (Wandaufbau: Gipskarton, Unterkonstruktion, Dampfbremse, Zwischensparrendämmung, Unterdeckbahn, Lattung, Dachziegel) an die die Dämmung gesaugt und wieder aufgebläht, dies hört sich dann an als zerknüllt man eine Plastiktüte in der Wand. Leider ist dies erst nach Einzug im Herbst aufgefallen, somit sind alle Wände schon fertig.
    Ein Blower-Door-Test mit Thermografie ergab keine Auffälligkeiten bis auf ein paar nicht ganz dichte Fenster/Haustür.
    Gibt es typische Fehler in der winddichten Ebene, die die Ursache sein können? Die Unterdeckbahnen scheinen untereinander verklebt zu sein.
    Über Ideen oder Lösungsvorschläge wären wir sehr dankbar.

    Viele Grüße
    Steven
     
  2. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.288
    Zustimmungen:
    751
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Ist denn überhaupt eine winddichte Ebene gefordert bzw vereinbart?

    Lösung gibt es nur eine: Dach bis auf die Unterspannbahn zurückbauen und diese im Randbereich und an den Durchdringungen an das Bauteil winddicht anschließen. Ich vermute mal, das müsst ihr aus eigener Tasche bezahlen und wird je nach Größe des Hauses sicherlich einen 5-stelligen Betrag kosten.
    Es muss alles, wirklich alles zurück gebaut werden. Angefangen von den Dachlatten, Konterlattungen, Verwahrungen, Dachfenster, Dachrinne usw.
     
  3. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    9.205
    Zustimmungen:
    5.771
    Beruf:
    Baufacharbeiter und Dipl.-Ing. Hochbau
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Im Prinzip würde ich @ToTi zustimmen: Es kann fast alles im Bereich der Unterdeckbahn sein!
    Ich würde mich da erstmal auf wesentliche Bereich wie Dachränder (Traufe, Giebel/Ortgang) und einen evtl. vorhandenen kalten Spitzboden fokussieren. Das könnte schon reichen. Das muss aber ein Fachmann mit Sachverstand anschauen, weil nur der die Dachform und die Detaillösungen sehen kann. Ich seh hier erstmal gar nix.
     
Thema:

Dampfbremse bewegt sich bei Wind

Die Seite wird geladen...

Dampfbremse bewegt sich bei Wind - Ähnliche Themen

  1. Anschluss Dampfbremse an Kniestock

    Anschluss Dampfbremse an Kniestock: Gute Tag Zusammen, ich bräuchte mal Hilfe von euch Profis. Wir sanieren gerade unser Dach neu und ich bräuchte jemanden der mir sagen kann wie...
  2. Anschluss Dampfbremse OG zu Dachboden

    Anschluss Dampfbremse OG zu Dachboden: Hallo Experten, ich bräuchte ein paar Ratschläge wie ich die Dampfbremsfolie vom OG zum DG richtig hinbekomme. Kurz zur Erklärung, ich habe bei...
  3. Deckenaufbau Altbausanierung: Dampfbremse oder nicht

    Deckenaufbau Altbausanierung: Dampfbremse oder nicht: Guten Tag, ich bitte um Rat Habe den unten abgebildeten Vorschlag für den Deckenafbau eines fensterlosen Bades unterhalb des ungeheizten...
  4. Dampfbremse nötig?

    Dampfbremse nötig?: Guten Abend, ich habe eine kurze Frage zur Notwendigkeit einer Dampfbremse. Und zwar habe ich in einem beheizten Anbau, der im Sommer genutzt...
  5. Dämmung und Dampfbremse bei Knauf D113

    Dämmung und Dampfbremse bei Knauf D113: Hallo zusammen, ich möchte den unter einem Balkon befindlichen Teil der Zimmerdecke mit einer abgehängten Decke mit niveaugleicher Lattung (Knauf...