    Hallo zusammen,

    der Aussenwasserhahn (Schell Polar) ist nach 12 Jahren undicht geworden, d.h. das Wasser drückt bei angeschlossenem Schlauch durch die Entlüftung. Vielleicht ja nur eine neue Dichtung für das Oberteil erforderlich, habe ich hier recherchiert. Hm.

    Ich hab nun gleichwohl eine neue Spindel (221450099) gekauft und krieg sie nicht eingebaut. Sie scheint zu lang zu sein, ca. 1 cm. Beim Nebeneinanderlegen alt/neu fällt mir nun auf, dass das Gewinde am Oberteil eine ganz andere Steigung hat als die alte Spirale.

    Kann ich neu gekaufte überhaupt in meinem Aussenrohr verwenden?

    Danke für Antwort!

    Zion

    20240729_123322(0).jpg 20240729_123246.jpg
     
  2. #2 simon84, 29.07.2024
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.350
    Zustimmungen:
    6.949
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Das ist ein anderes System. Passt nicht.
     
    Zion gefällt das.
  3. #3 Fred Astair, 29.07.2024
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.764
    Zustimmungen:
    6.633
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Sieht aus wie Kemper.
     
    simon84 gefällt das.
  4. #4 simon84, 29.07.2024
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.350
    Zustimmungen:
    6.949
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Ich glaub dass du eher Teil Nummer 222360099 brauchst

    gibt wohl schell polar und schell polar 2 :D
     
    Zion gefällt das.
  5. #5 Fred Astair, 29.07.2024
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.764
    Zustimmungen:
    6.633
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Da muss ich passen. Schell habe ich als Frosti noch nicht verbaut.
     
  6. Zion

    Zion

    Dabei seit:
    29.07.2024
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    5
    > Teil Nummer 222360099 <

    Genau. Das ist lt. Katalog 2024 das Oberteil incl. Spindel für die Polar II.
    Himmel, warum hab ich das bisher übersehen?
     
  7. Zion

    Zion

    Dabei seit:
    29.07.2024
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    5
    Das aktuelle Bauteil (für das ich die o.g. Spindel bestellt hatte) heisst wohl nur noch "Polar", ohne Zusatz I oder II.
     
    simon84 gefällt das.
  8. #8 simon84, 29.07.2024
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.350
    Zustimmungen:
    6.949
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Ich hoffe du hast nicht Gewalt versucht das grobe Gewinde reinzudrehen…. Aber probiers mal mit dem richtigen Teil, vielleicht wird’s noch
     
    Zion gefällt das.
  9. Zion

    Zion

    Dabei seit:
    29.07.2024
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    5
    Update: die neu bestellte Spindel wurde heute geliefert, gleich von mir eingebaut und ... der Hahn funktioniert wieder einwandfrei!

    Super Sache - die 60 EUR waren gut investiert, finde ich, nach nunmehr 12 Jahren. Danke für eure Hilfe.
     
    simon84, Fred Astair und VollNormal gefällt das.
  10. #10 simon84, 01.08.2024
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.350
    Zustimmungen:
    6.949
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Ich fühle mich ganz altmodisch und motiviert auch sowas zu verbauen, nachdem ich heute das undichte Entleerungsventil am schrägsitzventil für meinem stinknormalen außen Wasserhahn gegen ein anderes gebrauchtes aus der krusch Kiste getauscht habe :)
     
  11. #11 osicarg, 22.04.2026
    osicarg

    osicarg

    Dabei seit:
    22.04.2026
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hello, I have similar issue with yours. would you please let me know from where you bought the replacement? And please have a look if mine is similar with yours. [​IMG]
     
  12. Zion

    Zion

    Dabei seit:
    29.07.2024
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    5
    Die Spindel sitzt leider total fest. Letztes Jahr, also nach dem 1. Winter, liess sich der Hahn noch schwergängig öffnen und schliessen, heuer ist er wie festgefroren und lässt sich Null schliessen. Ich habe den vorderen Messingteil abgeschraubt, auch den anschliessenden Teil mit dem eigentlichen Hahn, habe WD40 hineingesprüht und über einige Stunden einwirken lassen. Das hintere Messingteil mit den beiden O-Ringen sitzt bombenfest.

    Wie gesagt, der Hahn ist geöffnet, d.h. wenn ich im Haus aufdrehe, kommt Wasser aus dem Rohr geschossen. Ich habe mit dem Hammer sanft vertikal auf die Spindel geschlagen, alles bleibt bombenfest.

    Was kann ich tun? Bin superfrustriert und überlege, einen einfachen Hahn vorne anzuschrauben und vor dem Winter per Hand zu entwässern.

    Bitte helft. Danke!
    Zion Schell-Hahn.jpg Schell-Hahn 3.jpg Schell-Hahn 2.jpg
     
  13. Zion

    Zion

    Dabei seit:
    29.07.2024
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    5
    Schell-Hahn 4.jpg Die 2. von links ist die aktuell ausgebaute Spindel. Wie schaffe ich es, den letzten Teil (siehe links oben bei der alten Spindel) herauszubekommen?

    Der Zufluss ist geöffnet - sehe ich das richtig, dass ich auch mit kräftigen Hammerschlägen nichts kaputt machen kann? Sie hat doch ein paar mm Luft, bis sie an das Gegenstück kommt, oder?
     
  14. Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.764
    Zustimmungen:
    6.633
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Wie wärs, jetzt mal wen ranzulassen, der weiß was er tut?
    Entweder wars die falsche Spindel oder Du hast das Gewinde zerwürgt.
    Um einen Komplettaustausch wirst Du nicht umhinkommen.
    Die Trinkwasserhygiene hast Du bereits völlig vernachlässigt (Stagnation), aber hauptsächlich einen Zähler draufsetzen, damit keine Abwasserkosten anfallen.
    Es hat schon seinen Grund, warum es Laien genauso verboten ist, an Trinkwasseranlagen rumzumachen, wie es das auch bei Gasanlagen ist.
     
  15. Zion

    Zion

    Dabei seit:
    29.07.2024
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    5
    Bleib du mir nur vom Leibe! 12.700 Beiträge und ich lese nur Gegrummel, Anpinkelei und Bösartiges von dir. Wie frustriert musst du sein...
     
Thema:

Schell Polar - neue Spindel passt nicht

Die Seite wird geladen...

Schell Polar - neue Spindel passt nicht - Ähnliche Themen

  1. Mängel bei neuem Balkongeländer (Überstände, schiefe Platte) – Fachgerecht oder Pfusch?

    Mängel bei neuem Balkongeländer (Überstände, schiefe Platte) – Fachgerecht oder Pfusch?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eine fachliche Zweitmeinung zu einem neu montierten Balkongeländer (Stahl feuerverzinkt, pulverbeschichtet DB...
  2. Spalt zwischen Fassade und neuen Dach

    Spalt zwischen Fassade und neuen Dach: Moin zusammen, wir bräuchten euren Rat. Wir haben unser Dach komplett saniert und dabei Klemmfilz sowie Aufsparrendämmung verwendet. Jetzt...
  3. 100 Gussrohr abzweig ersetzen für neue Toilette

    100 Gussrohr abzweig ersetzen für neue Toilette: Hallo Habe im Keller den Abzweig des 100 Gussrohr freigelegt, würde auf der Linken Seite eine neue Toilette anschließen. Vorgehen Das obere Rohr...
  4. Bevor neuer Boden rein - Estrich oberflächlich i.O.?

    Bevor neuer Boden rein - Estrich oberflächlich i.O.?: Moin, nach Hauskauf wollen wir einen 28 Jahre alten Boden erneuern. Die Vorbesitzer haben damals auf den Estrich direkt eine dünne...
  5. Schell Super Wichtig!!! Baumurks???

    Schell Super Wichtig!!! Baumurks???: hallo zusammen, mein bauunternehmer hat nicht die unipor steine verbaut wie er sollte. der stein den er verbaut hat hat die bezeichnung UNIPOR...