Aufbau Dachdämmung Altbau

Diskutiere Aufbau Dachdämmung Altbau im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, meine Frau und ich sind gerade dabei die Sanierung eines Altbaus aus 1929 zu planen. Bei der Dachdämmung soll es eine Zwischen-...

  1. Goku

    Goku

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    meine Frau und ich sind gerade dabei die Sanierung eines Altbaus aus 1929 zu planen. Bei der Dachdämmung soll es eine Zwischen- und Untersparrendämmung geben. Mein Schwiegervater hat folgenden Aufbau vorgeschlagen, den ich hier gerne zur Diskussion stellen möchte, um die Gefahr einer potentiellen Fehlplanung im Vorfeld zu minimieren.
    von Außen nach Innen:
    • Tonziegel
    • Hinterlüftung
    • Unterdeckbahn (sd=0,05m)
    • Zwischensparren-Dämmung (Steinwolle, 180mm)
    • Dampfbremse (sd=5m)
    • Querlattung
    • Untersparren-Dämmung (Steinwolle, 30mm)
    • OSB-3 Platte (15mm)
    • Gipskartonplatte (12,5mm)

    Angehängt habe ich den Aufbau sowie Kennzahlen von Ubakus (die Querlattung in der Abbildung wird nicht korrekt angezeigt und läuft, wie der Name schon sagt, quer zu den Sparren).

    Meine Fragen wären hautpsächlich ob hier jemand Probleme bezüglich Schimmelbildung sieht und welche SD-Werte für die Dampfbremse passend wären oder wie man dies überhaupt entscheiden würde. Unsere Idee ist, dass die OSB-3 Platten schon dampfbremsend wirken (alle Nut-Und-Feder-Verbindungen werden verleimt und abgeklebt), und die Dampfbremsfolie vor der 180mm Dämmschicht zusätzlichen Schutz bietet.

    Ich bin für jede Meinung dankbar, da weder ich, noch mein Schwiegervater Experten auf diesem Gebiet sind.

    Vielen Dank!
     

    Anhänge:

  2. Tikonteroga

    Tikonteroga

    Dabei seit:
    18.06.2016
    Beiträge:
    1.361
    Zustimmungen:
    318
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Hallo,

    ich hätte folgende Vorschläge:

    1. Wenn die Unterdeckbahn nur einen SD-Wert von 0,05 m hat und keine zusätzliche Untersparrendämmung verwendet wird, also insgesamt unter 0,1 m liegt, dann ist auch eine Dampfbremse mit einem SD-Wert von mindestens 1 m also z. B. 2 m ausreichend. Du hast ja auch noch die OSB-Platte, die auch einen bedeutenden SD-Wert hat. Dabei beziehe ich mich auf DIN 4108-3: bei SD-Wert < 0,1 m außen, dann SD-Wert >= 1m innen
    2. Ich würde als Innenverkleidung möglichst keine Kombination aus OSB- und Gipsplatte verwenden. Nimm lieber eine Gipsfaser- oder Holzwolleleichtbauplatte.
    Wenn man die aktuellen heißen Temperaturen berücksichtigt, würde ich den sommerlichen Wärmeschutz optimieren und die Phasenverschiebung erhöhen. Hier mal ein Vorschlag, wie man die Phasenverschiebung deutlich erhöhen kann:

    upload_2026-6-28_15-2-51.png

    upload_2026-6-28_15-3-29.png
     
Thema:

Aufbau Dachdämmung Altbau

Die Seite wird geladen...

Aufbau Dachdämmung Altbau - Ähnliche Themen

  1. Dachdämmung Aufbau

    Dachdämmung Aufbau: Hallo, wir sind kurz davor den Dachstuhl zu dämmen. Es handelt sich im ein Satteldach ohne Aufsparrendämmung. Unter den Sparren ist eine...
  2. Aufbau Dachdämmung

    Aufbau Dachdämmung: Hallo liebes Forum, ich möchte einen Dachboden zu Wohnzwecken ausbauen, habe jedoch einen etwas ungewöhnlichen Dachaufbau da sich unter den...
  3. Aufbau Dachdämmung bei Hartfaserunterdach

    Aufbau Dachdämmung bei Hartfaserunterdach: Ich möchte meinen Dachboden zwecks Wohnraumerweiterung ausbauen. Aktueller Stand: Es sind insgesamt zehn Sparrenfelder, von denen auf der...
  4. Fragen zur Erneuerung der Dachdämmung - Dampfbremse - genereller Aufbau

    Fragen zur Erneuerung der Dachdämmung - Dampfbremse - genereller Aufbau: Liebe Mitglieder des Bauexpertenforums, ich wende mich mit einem Anliegen an euch, da ich mir einige Hinweise, Tipps und Ratschläge (welche...
  5. Dachdämmung - Fragen zum Aufbau

    Dachdämmung - Fragen zum Aufbau: Hallo, unser Dach ist soweit fertig. Jetzt gehts an die Zwischensparrendämmung. Die wollen wir selbst machen. Ich habe mir schon einige...