Vaillant 75/6 Aerotherm plus Kühlung freischalten

Diskutiere Vaillant 75/6 Aerotherm plus Kühlung freischalten im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi zusammen, wir haben in unserem KFW55 Haus aus 2023 eine Vaillant 75/6 Aerotherm Plus Wärmepumpe mit Hydraulikstation. Wollte die...

  1. #1 danielg40, 23.06.2026
    danielg40

    danielg40

    Dabei seit:
    26.08.2021
    Beiträge:
    214
    Zustimmungen:
    12
    Hi zusammen,

    wir haben in unserem KFW55 Haus aus 2023 eine Vaillant 75/6 Aerotherm Plus Wärmepumpe mit Hydraulikstation.

    Wollte die Kühlfunktion eigentlich erst in Betrieb nehmen wenn wir PV aufm Dach haben, aber aktuell ist es mir grad egal und möchte doch schon mal die Kühlfunktion in Betrieb nehmenJ

    Werde halt mal jetzt an den extrem heissen tagen schauen wie viel mehr Strom sie braucht durchs kühlen.
    Habt ihr das Referenzen? Schätze mal so grob 3-5kw/Tag bei 7h Laufzeit (würde es denk so 12Uhr bis 19Uhr laufen lassen)

    Habe mir jetzt folgenden Vaillant Kodierwiderstand Nr. 0020269259 bestellt, dieser muss ja in das Aussengerät, dann sollte es sich schon einschalten lassen ,oder?

    Uns wurde damals gesagt das die Bedienstelle (wir haben die Standart VRC700) durch eine andere Ersetzt werden müßte wo in einem anderen Raum ist wie der Technikraum, wegen der „Taupunktüberwachung“?.
    Unser Technikraum ist7qm groß und direkt zw. Küche und Flur mit 2 Türen, und diese Türen stehen eh immer auf.

    Hab mich jetzt da mal bissel rum gelesen, viele benutzten es aber auch nur mit dem normalen verbauten Bedienfeld, seht ihr da ein Problem? Bei unserem Technikraum sind wie gesagt eh die Türen immer auf als Durchgang (AbkürzungJ)


    Ich habe jetzt verschiedene Einstellungen gesehen was gemacht werden muss zur Inbetriebnahme und Einstellung, bzw einige Widersprüche!

    Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen was ich genau einstellen muss?
    Ich möchte auf keinen Fall nur ansatzweise zu kalt werden das es mit den Rohren ein Problem wegen dem Taupunkt geben könnte. Was wäre da ein fixer garantierter Wert wo nichts passiert? 18 oder 19grad Vorlauftemperatur im Boden?

    Wir haben uns damals auch extra noch auf andere JUNG Zimmerregler umgebaut (wo die Kühlung möglich ist) ich denke diese muss ich schalten das sie blau leuchten( dann wird wahrscheinlich das Ventil am Heizkreisverteiler einfach konstanz voll auf gehen, oder?)


    Danke euch vorab
     

    Anhänge:

  2. #2 nordanney, 23.06.2026
    nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.623
    Zustimmungen:
    3.882
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Dafür gibt es im htd-Forum viele Antworten.

    20 Grad Vorlauf, bitte ohne Taupunktwächter nicht niedriger gehen. Kannst auch selber rechnen. Bei 25 Grad und 70% rel. Feuchte liegt der Taupunkt bei 19 Grad (bei 27 Grad im Haus wäre er bei bereits 21 Grad!!!).
    Die Kühlung erhöht auch die rel. Feuchte im Haus - eine Entfeuchtung kann nur eine Klimaanlage. Du schafft im Haus etwa 2-3 Grad Abkühlung.

    Erfahrung mit Deinem Gerät habe ich nicht. Nutze selbst eine Pana, bei der es so einen technischen Unsinn wie Kodierwiderstand und/oder neues Bedienteil nicht gibt. Einfach Kühlung anstellen und laufen lassen. Habe aber auch keine Raumthermostate, auf die habe ich bewusst verzichtet.

    P.S. Nutze die Funktion inzwischen nicht mehr und kühle mit ner Klimaanlage bei Bedarf
     
  3. #3 chris84, 23.06.2026
    chris84

    chris84

    Dabei seit:
    15.08.2023
    Beiträge:
    1.906
    Zustimmungen:
    1.118
    Gibt es nicht. Ohne TP-Übewachung keine sinnvolle Kühlung. 18°C wären zum Zeitpunkt des Fotos oben gerade noch ok. Über Tag bei Anwesenheit von Personen steigt die Feuchte massiv an, da kann der Taupunkt bis auf 20-22°C hochrutschen.
    Bei uns lag der Taupunkt außen die letzten Tage zeitweise zwischen 18° und 22°C, mit Feuchte rauslüften ist da auch nichts mehr.
    --> Kühlen würde ich nur i.V. mit einem elektrischen Luftentfeuchter angehen. Damit sollte sich der TP auch "stabil" steuern lassen.
    Zu allem weiteren kann ich aktuell noch nicht weiterhelfen - meine 75/6 ist noch nicht in Betrieb :-)
     
  4. Piofan

    Piofan

    Dabei seit:
    17.01.2020
    Beiträge:
    431
    Zustimmungen:
    115
    Ich nutze die Kühlfunktion an unserer Vaillant WP auch nicht mehr. Hatte sie testweise mal aktiviert.
    Hat auch gut funktioniert, nur war meiner Frau der FB zu kalt. Hatte sie auf 22 Grad eingestellt.
    Habe dafür eher die Verschattung der großen Fenster mit den Rollos aktiviert. Reicht auch erstmal aus.
     
  5. #5 danielg40, 23.06.2026
    danielg40

    danielg40

    Dabei seit:
    26.08.2021
    Beiträge:
    214
    Zustimmungen:
    12
    Aber eine Taupunktüberwachung ist ja in er Aerotherm integriert, oder?
    Man kann sie meines wissens aus und anschalten.
    Nur das sie halt in meinem Fall im Technikraum sitzt an der Heizung sitzt.

    Aber wenn es wo am feuchtesten ist, dann ja auch dort.
     
  6. #6 nordanney, 23.06.2026
    nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.623
    Zustimmungen:
    3.882
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Finde ich persönlich höchst riskant - auch wenn es zu genau diesem Zeitpunkt noch passt. Taupunkt bei 17,3 Grad. Hast Du nur eine marginale Steigerung der rel. Feuchte auf z.B. 63%, so steigt der Taupunkt schon auf über 18 Grad an.

    Die Nutzer im htd gehen - genauso wie ich es auch gemacht habe - auf 20 Grad, maximal auf 19 Grad runter (ohne einen Taupunktwächter eingebunden zu haben - mit Überwachung kann man natürlich individuell regeln. Taupunktwächter idR gerne am Heizkreisverteiler, da dort die kalten Rohre immer mit der Luft in Kontakt kommen)
     
    chris84 gefällt das.
  7. danielg40

    danielg40

    Dabei seit:
    26.08.2021
    Beiträge:
    214
    Zustimmungen:
    12
    Hihi,
    So ist drin.
    Konnte es nun auch freischalten .
    Sie läuft jetzt auch zum kühlen an, aber nur wenn ich die Betriebsart "manuell kühlen für "X"-tage" auswähle.

    Ohne die manuelle Auswahl ging nichts an.

    Jetzt sehe ich aber gerade das die aktuelle Vorlauftemperatur bei 15,3grad ist.
    Solltemperatur steht aber 19grad.

    Habe es rechts auch auf 19grad eingestellt.
     

    Anhänge:

  8. danielg40

    danielg40

    Dabei seit:
    26.08.2021
    Beiträge:
    214
    Zustimmungen:
    12
    Hi,
    Bin heute heim gekommen und siehe da, Heizung ist im Kühlen, also sprich im Auto Modus.
    Zeitprogramm habe ich jetzt mal ZONE1 Kühlen mo-So auf 11-20uhr eingestellt.

    Die Heizung hält sich also an diesen Zeitplan egal ob Automatik oder Manueles Programm?

    Bin auf 19grad vorlauf und habe die komp.Hysterese kühlen jetzt auf 3K runter , weniger geht gar nicht.
    Ich schaue jetzt schon die ganze Zeit auf die aktuelle Vorlauftemp, diese ist jetzt konstant bei 18.8grad.

    Ich habe jetzt auch mal alle heizkreise im ganzen Haus auf. Hatte gestern zum testen auch nur ein Raumthermostat auf Kühlen gestellt.
    Habe:
    EG 8 Regler und 4 Raumthermostate
    OG 8 Regler und 5 Raumthermostate
    Studio 2 Regler und 1 Thermostat

    Mal schauen wie es sich jetzt einpendelt, kann es auch sein das sie immer nur am Anfang vom Kühlprogramm so Krass runterkühlt auf 14grad Vorlauf und sich dann anfängt einzuregeln und konstant bleibt?

    Ich bin ja jetzt auf 3K Hysterese, aber gehe da natürlich am liebsten wieder so hoch wie möglich das sie nicht so viel Zyklen macht.

    Also im Winter möchten wir tatsächlich nicht auf die Raumthermostate verzichten da wir einige Zimmer unterschiedlich fahren.

    Aber im Sommer wenn ich kühle könnte ich tatsächlich die Ventile auch auf Manuel stellen.
    Muss halt dann 2x im Jahr die Vetile wieder händisch umstellen.
    Mhmmmm...
    Macht es den Ventilen was, wenn ich die Händisch in der warmen Zeit für 4Monate aufdrehe und sie dauerhaft geöffnet sind, und in der Zeit quasi nicht bewegt werden?

    Sonst drehe ich halt in jedem Zimmer die Regler auf Kühlen sobald wir mal ein paar Tage kühlen wollen.
    Dann wären die Stellantriebe halt für die Kühlzeit konstant bestromt um geöffnet zu bleiben.


    Weil dann stelle ich im Sommer einfach alle voll auf und Schalte die Raumthermostate im Sommer aus.
    Weil wenn ich kühle, dann schon jedes Zimmer.
    Im Winter möchten wir aber nicht ohne Raumthermostate sein.
     
  9. msfox30

    msfox30

    Dabei seit:
    12.05.2015
    Beiträge:
    2.448
    Zustimmungen:
    851
    Beruf:
    IT Berater
    Ort:
    Halle
    Und wie häufig ändert sich in den Zimmer(n) die Temperatur?
    Den Unterschied zwischen den Zimmer kann man ja am Heizkreisverteiler einstellen.
    Die ERR brauchst du ja nur, wenn z.B. im Kinderzimmer tagsüber 22°C und nachts 18°C haben willst. Da aber die FBH so träge (Estrich ist warm) und das Haus gut gedämmt (ggf. Lüften), muss du den Durchfluss ja schon am Nachmittag unterbinden.
    --
    Bin auf deinen weiteren Status der Anlage gespannt.
    Wie geschrieben, ich habe die 88/4 von Vaillant aus 2017. Leider steigt die häufig mit "Verdampfungstemperatur zu niederig" aus. Manchmal läuft sie 2 Tage. Manchmal nur 1h. Letzte Woche als so heiß war, kam der Fehler schon nach 5min. Ich hatte vor Jahren mal Vaillant vor, die mir sagten, dass meine FBH dafür nicht ausgelegt sein und wollte dafür 300€. Nun war es aber am WE so warm, dass wir einen Rücklauf von 25°C hatten. Die Kälte konnte also locker abgeführt werden. VL/RL-Sole waren 13°/16°C.
     
  10. driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    6.968
    Zustimmungen:
    1.864
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Dann setze das bitte entsprechend um.
    Den Volumenstrom in allen Heizkreisen auf das gleiche Niveau wie im Winterbetrieb einstellen. Lediglich in den Badezimmern kann der Durchfluss moderat reduziert werden, da dort auch in den Sommermonaten ein erhöhter Temperaturkomfort gewünscht ist.

    Die Anlage sollte mMn im Dauerbetrieb (24/7) laufen. Bei Bedarf kann die Solltemperatur leicht angehoben werden, insbesondere wenn die Außentemperatur auf nur 30 °C ansteigt.

    Evtl. sind da noch wichtige Infos enthalten:
    Vaillant aroTHERM plus Kühlfunktion freischalten
     
  11. danielg40

    danielg40

    Dabei seit:
    26.08.2021
    Beiträge:
    214
    Zustimmungen:
    12

    Und den Stellantrieben macht es nichts wenn die 4Monate ohne Betätigung sind? Gehen die nicht fest?
    Die RTR231 Raumthermostate wo ich habe steuern ja zum Schutz der Stellantriebe einmal in der Woche glaub den Stellantrieb an.
     

    Anhänge:

Thema:

Vaillant 75/6 Aerotherm plus Kühlung freischalten

Die Seite wird geladen...

Vaillant 75/6 Aerotherm plus Kühlung freischalten - Ähnliche Themen

  1. Aufpreis Kühlfunktion Vaillant Arotherm ?

    Aufpreis Kühlfunktion Vaillant Arotherm ?: Hallo liebe Foren-Gemeinde, auf Nachfrage bezüglich Kühlfunktion unser geplanten arotherm WP (aroTHERM Split VWL 75/5 AS S2, VRC 720/3 und...
  2. Leitungsquerschnitte Vaillant aroTHERM Split

    Leitungsquerschnitte Vaillant aroTHERM Split: Hi zusammen, wir bekommen aktuell unsere neue Heizung. Vaillant aroTHERM VWL 125/5 AS S2 Mit Hydraulikstation VWL 127/5 IS Aktuell geht von der...
  3. Vaillant aroTHERM plus Kühlfunktion freischalten

    Vaillant aroTHERM plus Kühlfunktion freischalten: Hallo Foren-Gemeinde, ich habe bereits die SuFu bemüht, aber kein für mich passendes Ergebnis gefunden und auch über das www werde ich nicht so...
  4. Vaillant arotherm 75/6a Fi löst ca nach 7 min aus

    Vaillant arotherm 75/6a Fi löst ca nach 7 min aus: Hallo, ich habe auch die Wärmepumpe von Vaillant. Hab auch fi 40A typ a drine. Jetzt nach 2 Wochen trocknungprogramm löst der Fi ca 5 min nach dem...
  5. Vaillant aroTHERM 55/5 split Einstellungen

    Vaillant aroTHERM 55/5 split Einstellungen: Hallo zusammen, seit dem wir im Sommer 2020 in unsere Stadtvilla (150m², 16cm Porenbetonfertigwände + WDVS Dämmung + Fußbodenheizung) gezogen...