Frage zur Unterspannbahn

Diskutiere Frage zur Unterspannbahn im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Tag! Mir ist beim durchsehen von den Baustellenfotos aufgefallen dass die verlegte Unterspannbahn an einigen Stellen ziemlich faltig ist....

  1. user1239

    user1239

    Dabei seit:
    Gestern
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Guten Tag!

    Mir ist beim durchsehen von den Baustellenfotos aufgefallen dass die verlegte Unterspannbahn an einigen Stellen ziemlich faltig ist. Das Dach wurde mit Flachdachziegeln mit, glaube man nennt es Kopffalz gedeckt, 28 Grad Neigung.

    Die beiden Stellen auf den Fotos sind am "schlimmsten". Sind die Falten eher kosmetischer Natur, oder kann das zu Problemen führen. Der Dachboden darunter ist nicht ausgebaut, wird es aber evtl. einmal.

    Vielen Dank.

    22.png 21.png
     
  2. Hark

    Hark

    Dabei seit:
    19.04.2010
    Beiträge:
    527
    Zustimmungen:
    344
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Schleswig Holstein
    Die gute Nachricht:
    - Die Falten sind nicht das "Schlimmste" und mehr das Symptom eines grundlegenderen Mangels.

    Die schlechte Nachricht:
    - Denn Sie wussten nicht was sie tun:

    Die Falten entstehen weil die Konterlatte nicht durchgehend aufliegt weil kein durchgehendes Nageldichtband verwendet wurde, die Kehlausbildung ist ziemlich orginell und die Nagelabstände teilweise optimistisch.

    Auf der Siga Webseite gibt es Verlegeanleitungen und Videos.
     
  3. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.367
    Zustimmungen:
    802
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    https://www.youtube.com/watch?v=fwdg2EZrZww
    Optimistisch???? Das ist aber sehr milde gesprochen. @Hark
    Die Bahn hat eine Breite von 1,50m und pro Bahn sind das dann 2 Nägel/m. Der maximale Nagelabstand sind aber 33cm, also 3 Nägel/m . Statisch gesehen eine Katastrophe. Die Ausrede "das wird nachgeschossen" gilt wahrscheinlich nicht, denn dazu fehlen die Nageldichtbänder.
    Sind das 30/50mm Latten oder 40/60mm ? Ich würde wetten, das sind nicht mal S10 oder S13 Latten. Zumindest sehe ich keine roten Lattenenden oder einen Stempel.
     
  4. joker666

    joker666

    Dabei seit:
    05.01.2016
    Beiträge:
    113
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Handel
    Ort:
    Österreich
    Naja das klingt jetzt nicht so toll.

    Ich hab am Angebot nachgeschaut, da steht 30/50 Dachlatten.

    Geht es da um die Befestigung der Kehl Ausbildung bezüglich der Statik die da angesprochen wurde?

    Nageldichtbänder sind überall so verlegt am Dach...schon toll wenn man als Laie da auf so Sachen im Nachhinein drauf kommt, bzw eher durch Zufall weil's mir am Foto aufgefallen ist...
     
  5. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.367
    Zustimmungen:
    802
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    https://www.youtube.com/watch?v=fwdg2EZrZww
    Nein, alle Konterlatten sind mit mind 3 Nägeln/m zu befestigen.
     
  6. user1239

    user1239

    Dabei seit:
    Gestern
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Habe jetzt noch 2 fotos rausgesucht, ich denke das sind maximal 2 nägel pro breite der Deckbahn.

    Habe noch so einen Aufkleber auf einem Foto gesehen da steht 28x24 KL2 das dürfte auf den Latten geklebt sein.

    Da das Dach mittlerweile gedeckt ist, was kann man tun, bzw. wie groß ist der "schaden" bzw die Problematik kann man das sagen?
    23.png 24.png
     
  7. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.367
    Zustimmungen:
    802
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    https://www.youtube.com/watch?v=fwdg2EZrZww
    Sicher das da 28x24 KL2 steht, oder steht da 24x48 ?

    Es kann passieren, dass die (zu) wenige Nägel die Last des Daches nicht halten können und die Konstruktion abrutscht. Es gibt nur eine Maßnahme. Abdecken und Konterlatten nachbefestigen. Wobei man auf das Nageldichtband verzichten kann.
     
  8. joker666

    joker666

    Dabei seit:
    05.01.2016
    Beiträge:
    113
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Handel
    Ort:
    Österreich
    Achso, sorry....28x48...das war vertippt
     
  9. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.367
    Zustimmungen:
    802
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    https://www.youtube.com/watch?v=fwdg2EZrZww
    Wenn das Dach mit 24x48mm Latten eingelattet wurde, ist das ein erheblicher Mangel, bei dieser Art der Eindeckung. Die einzige Eindeckung die mir auf die schnelle einfällt, bei der man diese Lattendimension verwenden darf, wäre eine Biberschwanzeindeckung. Ansonsten mind 30x50mm Pflicht, bei größeren Sparrenabständen auch größer. Irgendwie habe ich die Befürchtung, da kommt noch einiges auf dich und uns im Forum zu. :(
    Wenn möglich, könntest du die verbauten Dachlatten nachmessen und die Konterlattung auch?
     
  10. #10 joker666, 07.07.2026 um 12:57 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 07.07.2026 um 13:21 Uhr
    joker666

    joker666

    Dabei seit:
    05.01.2016
    Beiträge:
    113
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Handel
    Ort:
    Österreich
    Muss ich schauen ob ich wo rankomme zum nachmessen. Dachte 28x48 entspricht sozusagen den 30x50.

    Gerade nachgemessen, zu einer Latte bin ich Recht gut dazugekommen und die hat die beschriebenen 28x48
     
  11. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.367
    Zustimmungen:
    802
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    https://www.youtube.com/watch?v=fwdg2EZrZww
    Ich sehe schon, das wird jetzt richtig übel. Du brauchst auf alle Fälle rechtlichen Beistand und einen Sachverständigen.

    Dachlatten müssen nach der DIN EN 14081-1 gekennzeichnet sein und/oder zusätzlich am Lattenende rot gefärbt sein.
    (1)Konterlatten müssen bei visueller Sortierung mindestens der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1 entsprechen und über eine Mindestnenndicke von 24 mm verfügen. Maschinell sortierte Konterlatten müssen bei
    –Nennquerschnitten 30/50 mm der Festigkeitsklasse C27 M
    –Nennquerschnitten 40/60 mm der Festigkeitsklasse C24 M
    nach DIN EN 338 entsprechen. Für Latten mit Nennquerschnitten kleiner 30/50 mm liegen keine Festigkeitswerte vor, weshalb eine Zuordnung zu einer Festigkeitsklasse nicht erfolgen kann und diese somit nicht verwendet werden können.
    © Regelwerk DDH, Version 8.2

    und ich habe mich sogar geirrt, Asche auf mein Haupt, es wird sogar noch schlimmer! Es werden sogar noch mehr Nägel/m Konterlattung benötigt. Ist auch bei mir mittlerweile extrem selten, dass wir nur eine Unterspannbahn mit Konterlattung verlegen. In der Regel werden Dachlatten auch mit 31x52 mm verkauft, damit sie nach dem Schwinden mindestens die 30/50mm einhalten!

    upload_2026-7-7_14-53-59.png upload_2026-7-7_14-56-7.png
     
  12. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.367
    Zustimmungen:
    802
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    https://www.youtube.com/watch?v=fwdg2EZrZww
    ooohhh, ich sehe gerade, du kommst aus Österreich!? Bin etwas verwirrt, da du mit 2 unterschiedlichen Nick´s arbeitest.
    Dann bin ich hier schon wieder raus, denn in Österreich können andere Fachregeln gelten.
     
    Holzhaus61 gefällt das.
  13. Holzhaus61

    Holzhaus61

    Dabei seit:
    10.04.2023
    Beiträge:
    1.388
    Zustimmungen:
    619
    Ich wollte Dich gerade hauen... :mega_lol: denn...

    https://www.wko.at/oe/gewerbe-handwerk/dachdecker/deckregelntondachziegeln.pdf

    direkt gleich Ziff 1.3

    Aber Du hast Recht: 2 verschiede Nicks ist übel! :boxing
     
  14. user1239

    user1239

    Dabei seit:
    Gestern
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    ja stimmt. ich konnte mich nicht anmelden und da hatte ich einen neuen erstellt..jetzt gings wieder warum auch immer, das ist verwirrend :(

    ja genau bin aus österreich, bezüglich der dimension, vielleicht reden wir auch von verschiedenen lattungen? Auf den Fotos sind ja diese "konterlattungen" zu sehen. Die haben 50x60 dimension, die Ziegellattung die dann quer dazu verläuft hat dann die angegebene 28x24!

    Dank aber trotzdem schonmal für die einschätzungen
     
Thema:

Frage zur Unterspannbahn

Die Seite wird geladen...

Frage zur Unterspannbahn - Ähnliche Themen

  1. Steinterrasse erneuern, diesmal aber richtig + mit Gefälle. Fragen zu Unterbau, Entwässerung...

    Steinterrasse erneuern, diesmal aber richtig + mit Gefälle. Fragen zu Unterbau, Entwässerung...: Hallo Bauexperten, dieses Forum ist voll abschreckender Beispiele für schief gelaufene Garten/Terrassenbau-Projekte. Und auch unsere aktuelle...
  2. Abstände bei Nagelbindern und Fragen zur Unterspannbahn

    Abstände bei Nagelbindern und Fragen zur Unterspannbahn: Hallo zusammen, ich habe ein paar Fragen zu meinem Dachstuhl (Haus Baujahr 2022), bei dem mir einige Dinge aufgefallen sind. Vielleicht könnt...
  3. Fragen zu Dachgeschossausbau - beschädigte Dämmung

    Fragen zu Dachgeschossausbau - beschädigte Dämmung: Hallo liebe Bauexperten, bei mir steht der Ausbau des Dachgeschosses an. Mein Haus ist Baujahr 75. Das Dachgeschoss war 40 Jahre quasi nicht...
  4. Fragen zu Dachgeschoss dämmen und Unterspannbahn

    Fragen zu Dachgeschoss dämmen und Unterspannbahn: Hallo, ich informiere mich nun schon seit Wochen im Internet bezüglich des Dämmens eines Dachgeschosses. Die Meinungen gehen leider so...