Wärmepumpe bei reiner Lüftungsheizung

Diskutiere Wärmepumpe bei reiner Lüftungsheizung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Jahren ein Haus übernommen wo anscheinend jemand fortschrittliche Ideen hatte die nicht ganz zu Ende gedacht...

  1. FiJule

    FiJule

    Dabei seit:
    21.07.2026
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,
    ich habe vor ein paar Jahren ein Haus übernommen wo anscheinend jemand fortschrittliche Ideen hatte die nicht ganz zu Ende gedacht wurden in Bezug auf Heizung.
    Das Haus ist stark gedämmt und ca 11 Jahre alt. Es gibt nur Strom als Energiequelle. (bisher ein 800l Wasser Speicher der das Brauchwasser und die Luft der Lüftungsanlage erwärmt. -> sehr!! ineffizient da nie ganz runter regelbar wegen WW und erwärmt durch Heizstab) Es gibt keine Fußbodenheizung oder Heizkörper. Windkraftanlage und Solar sind bereits vorhanden.
    Das setup ist anscheinend höchst individuell wie mir beide lokalen Heizungsfachbetriebe bestätigen.
    Die Konzepte für den Einbau einer Wärmepumpe unterscheiden sich meines Erachtens in dem Hersteller und dass die eine Firma einen separaten Speicher für das Brauchwarmwasser bevorzugt. Warum, da kommt bei mir die Erklärung nicht in den Kopf.
    Anscheinend kann man ja den Hauptspeicher (von dem das wieder sekundär erwärmt wird) ja trotzdem im Sommer nicht abstellen.
    Einer arbeitet mit Vaillant, der andere mit Nibe.

    Von der Kompetenz bin ich hin und hergerissen und komme in der Entscheidung einfach nicht weiter.
    Kann mir jemand Vor und Nachteile näher bringen für die Findung der Entscheidung welches System besser ist (1 Speicher oder 2) und welcher Anbieter zuverlässiger ist (Vaillant oder Nibe)?
    Ich lade mal Ausschnitte zu Details beider Kostenvoranschläge dazu hoch.

    KV1: Anbieter Nibe mit einem Kombigerät (versichert es wird noch etwas günstiger als veranschlagt) vor Förderung ca 39000€
    KV2: Anbieter Vaillant mit mehr Details wo zwei Geräte aufgestellt werden sollen, Preis bleibt definitiv so, vor Förderung ca 35000.
     

    Anhänge:

  2. #2 nordanney, 21.07.2026
    nordanney

    nordanney

    Dabei seit:
    15.09.2021
    Beiträge:
    6.905
    Zustimmungen:
    4.121
    Beruf:
    Finanzierer/Investor/Bau- und Sanierungslaie
    Ort:
    Niederrhein
    Ganz ehrlich? Ich habe selten so gut gelacht, wie bei den Angeboten.
    LWWP als Split-Klima und eine BWWP fürs Warmwasser. Für die gesparten 20-25k gönnst du dir was schönes.
     
  3. #3 Holzhaus61, 21.07.2026
    Holzhaus61

    Holzhaus61

    Dabei seit:
    10.04.2023
    Beiträge:
    1.440
    Zustimmungen:
    646
    I lach mit .

    wenn dem so ist, was willst Du mit ner 7 kW Wärmepumpe? Abgesehen davon, 19 Mille, das schon mal ne Hausnummer.

    Um das mal einzuordnen: Wie groß ist das Haus, was sind die bisherigen Jahresverbräuche? Haben die beiden Spezis da oben mal drüber nachgedacht/ mal ne Berechnung gemacht?
     
  4. #4 simon84, 21.07.2026
    simon84

    simon84
    Moderator

    Dabei seit:
    11.11.2012
    Beiträge:
    23.476
    Zustimmungen:
    7.023
    Beruf:
    Schrauber
    Ort:
    Muenchen
    Split Klima also LLWP wäre dann im Prinzip ähnlich wie jetzt, nur effizienter und besser steuerbar (raumweise).
    BWWP um Warmwasser separat effizient zu bereiten.

    In dem Fall musst du dann aber auch dort eine Klima vorsehen, wo man sie zur Kühlung normal nicht nutzt (Bad, Küche).
    Oder für diese Räume eine andere Heizlösung.

    35000 heute für eine Wärmepumpe ? Krank.
    Gibts ab 3000 EUR im Ausverkauf (Altes Klimagas)
     
  5. #5 markus180, 21.07.2026
    markus180

    markus180

    Dabei seit:
    03.07.2026
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    8
    Bei so einem Haus ist die Kernfrage nicht Vaillant oder Nibe, sondern ob die Wärmepumpe die Lüftungsheizung mit niedrigen Vorlauftemperaturen sauber bedienen kann und wie das Warmwasser eingebunden wird. Ein separater Brauchwasserspeicher ist oft sinnvoll, weil du dann die Heizung nicht jedes Mal auf hohe Temperaturen hochziehen musst; ein Kombispeicher ist einfacher, aber meist etwas ineffizienter und schwerer sauber zu regeln.

    Dass der große Hauptspeicher im Sommer nicht komplett aus dem System kann, ist genau der Nachteil solcher Lösungen: Wenn er für Warmwasser mitgenutzt wird, hast du immer Speicherverluste. Deshalb ist bei deinem Steup oft die Variante mit getrenntem Warmwasser und möglichst kleinem Pufferspeicher für die Lüftungsheizung die bessere Lösung, wenn die Hydraulik sauber geplant ist.

    Zu Vaillant vs. Nibe: Beide können funktionieren, die Qualität steht und fällt hier viel stärker mit dem Planer und dem hydraulischen Konzept als mit dem Namen auf dem Gert. Ich würde nach der konkreten Auslegung fragen: Welche Vorlauftemperatur braucht die Lüftungsheizung bei Normaußentemperatur, wie groß ist der Pufferspeicher wirklich nötig, und wie wird das Warmwasser im Sommer ohne unnötige Speicherverluste gemacht?
     
Thema:

Wärmepumpe bei reiner Lüftungsheizung

Die Seite wird geladen...

Wärmepumpe bei reiner Lüftungsheizung - Ähnliche Themen

  1. Defekte Raumluft-Wärmepumpe für Warmwasser

    Defekte Raumluft-Wärmepumpe für Warmwasser: Für unsere zentrale Warmwasser-Versorgung nutzen wir in unserem EFH seit 8 Jahren eine Stiebel-Eltron Wärmepumpe WWK300 Electronic die in unserer...
  2. Monoblock-Wärmepumpe Leitungseinführung

    Monoblock-Wärmepumpe Leitungseinführung: Hallo zusammen, ich würde gerne von den Experten hier Eure Einschätzung zur Planung der Leitungseinführung der Monoblock-Wärmepumpeleitungen bei...
  3. Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe

    Warmwasserspeicher-Austausch bei alter Wärmepumpe: Hallo zusammen, der Warmwasserspeicher der Daikin-Luvystyle Wärmepumpe aus 2012 soll erneuert werden, da dieser undicht ist. Die Entscheidung...
  4. Schall Wärmepumpe/Akustik

    Schall Wärmepumpe/Akustik: Hallo zusammen, Kennt sich evtl. jemand mit Akustik aus? Wir möchten eine Wärmepumpe installieren. Der Standort wird hinter dem Haus in einem...
  5. Isolierung Wärmepumpe Außeneinheit

    Isolierung Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo an die Experten, ich Suche Rat bzgl. der Dämmung der Zu- und Ableitungen der Außeneinheit unserer Wärmepumpe. Diese wurden vom...