Kernloch in Giebel für Lüftung

Diskutiere Kernloch in Giebel für Lüftung im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich würde mich freuen, wenn Ihr mir bei folgendem Punkt weiterhelfen bzw. einen Tipp geben könntet. Es geht um einen gedämmten...

  1. #1 werkelkoenig, 19.04.2026
    werkelkoenig

    werkelkoenig

    Dabei seit:
    31.08.2022
    Beiträge:
    48
    Zustimmungen:
    2
    Hallo zusammen,

    ich würde mich freuen, wenn Ihr mir bei folgendem Punkt weiterhelfen bzw. einen Tipp geben könntet.
    Es geht um einen gedämmten Dachboden innerhalb eines Neubaus, wo - aufgrund geringer Anwesenheiten auf dem Dachboden - sehr selten gelüftet wird. Aus diesem Grund ist die Idee, dort nachträglich eine dezentrale Lüftung (mit Wärmerückgewinnung) einbauen zu lassen. Damit der Luftaustausch im ganzen Dachboden sichergestellt ist, wird mit zwei Geräten geplant.

    Von Außen würde es am elegantesten aussehen, wenn sich die Kernbohrungen (je 165mm) oberhalb des Fensters befinden. Jetzt stellt sich mir jedoch die Frage, ob es statisch überhaupt möglich ist, an der geplanten Stelle das Loch zu bohren, da sich dieses zwischen Ringanker und Firstpfette befindet.

    Alternativ könnte ich mir auch noch ein Loch neben oder unterhalb des Fensters vorstellen.

    Anbei eine SKizze, welche den Sachverhalt verdeutlichen soll:
    upload_2026-4-19_13-1-40.png


    Über eure Einschätzung würde ich mich sehr freuen.

    Vorab vielen Dank.

    Gruß Werkelkoenig
     

    Anhänge:

  2. #2 Holzhaus61, 19.04.2026
    Holzhaus61

    Holzhaus61

    Dabei seit:
    10.04.2023
    Beiträge:
    1.405
    Zustimmungen:
    630
    Das heißt, Deine Dämmung geht bis zum First?

    Wenn dann ausgebaut wird (oder isses schon ausgebaut?) gibt es da eine Kehlbalkenlage? die dann zur Decke mutiert?

    Ohne weitere Details zu kennen, ist der geplante Standort zunächst mal doof.
     
  3. #3 werkelkoenig, 19.04.2026
    werkelkoenig

    werkelkoenig

    Dabei seit:
    31.08.2022
    Beiträge:
    48
    Zustimmungen:
    2
    Vielen Dank für die Rückmeldung.
    Die Dämmung verläuft bis zum First und ist mit Rigips beplankt und die Kehlbalkenlage ist bereits zu einer "Decke" geworden.
     
  4. #4 Holzhaus61, 19.04.2026
    Holzhaus61

    Holzhaus61

    Dabei seit:
    10.04.2023
    Beiträge:
    1.405
    Zustimmungen:
    630
    Und die Decke ist mit Rigips beplankt, vermutlich auf Unterkonstruktion, und dann?

    Nu lass Dir doch nicht jedes Detail aus der Nase ziehen... :fleen

    Aber, so unterm Strich gesehen, gehört die dezentrale Lüftung nebens Fenster. Gibt ja verschiedene Geräte mit verschiedenen Auf- und Einbauempfehlungen...
     
  5. #5 werkelkoenig, 19.04.2026
    werkelkoenig

    werkelkoenig

    Dabei seit:
    31.08.2022
    Beiträge:
    48
    Zustimmungen:
    2
    Die Kehlbalkendecke ist von unten nach oben wie folgt aufgebaut: Raufaser, Rigips, Unterkonstruktion, Klimamembran, Dämmung, Rauspund.

    Vielen Dank.
     
  6. 007Chris

    007Chris

    Dabei seit:
    04.03.2025
    Beiträge:
    57
    Zustimmungen:
    31
    Beruf:
    Lüftungsplaner bei Luftbude
    Ort:
    Mannheim
    Benutzertitelzusatz:
    Frischluft-Enthusiast
    Hallo,

    statisch ist die Bohrung im Giebelbereich oberhalb des Ringankers meist unkritisch, da dort kaum noch Lasten abgefangen werden müssen. Lüftungstechnisch und praktisch hat die Position ganz oben unter dem First aber deutliche Nachteile:
    • Schlechte Durchspülung: Warme Luft steigt bekanntlich nach oben. Sitzen die Geräte direkt im Firstbereich, tauschen sie hauptsächlich die gestaute Luft unter der Decke aus. Der eigentliche Aufenthaltsraum darunter wird kaum von der Frischluft erfasst.
    • Wartung und Zugänglichkeit: Dezentrale Lüfter müssen regelmäßig gereinigt werden (Filterwechsel, Keramiksteine auswaschen). Liegt das Loch oberhalb der Kehlbalkenlage, kommt man von innen für die Instandhaltung kaum noch vernünftig heran. Auch das nötige Gefälle nach außen für eventuelles Kondensat lässt sich da oben schwer kontrollieren.
    • Genseitige Beeinflussung: Wenn zwei Pendellüfter im Gegentakt arbeiten, brauchen sie einen ordentlichen Abstand zueinander. Wenn beide oben im First sitzen, bläst das eine Gerät die verbrauchte Luft raus und das zweite saugt sie direkt wieder ein.
    • Winddruck: An der Giebelspitze liegt außen der höchste Winddruck an. Bei stärkerem Wind staut sich die Luft gegen die Lüfterklappen, was die Förderung blockiert und zu Windgeräuschen führt.
    Platzieren sie die Bohrungen am besten links und rechts seitlich neben dem Fenster auf etwa 2 Meter Höhe. Damit spülen sie den Raum sauber durch, kommen ohne Leiter an die Filter ran und ist auch optisch eine saubere Symmetrie an der Fassade.

    Grüße Chris
     
    simon84 gefällt das.
  7. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.446
    Zustimmungen:
    869
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    https://www.youtube.com/watch?v=fwdg2EZrZww
    Das würde ich so nicht unterschreiben. Wo wird den die Last des Daches auf das Mauerwerk abgetragen? Richtig, über den Giebel (hier liegt die Firstpfette auf!) und auf die Fußpfette, eventuell auch auf eine Mittelpfette. Wenn dann noch ein DN160 Lüftungsrohr gesetzt werden soll, sollte die Bohrung in etwa 180 -200 mm groß sein. Das ist dann ein verdammt großes Loch, welches ich so nie bohren würde, zumindest nicht direkt senkrecht unterhalb der Firstpfette. Da drücken schon mal ein ein paar Tonnen Last.
     
Thema:

Kernloch in Giebel für Lüftung

Die Seite wird geladen...

Kernloch in Giebel für Lüftung - Ähnliche Themen

  1. Fenster im Giebel

    Fenster im Giebel: Hallo zusammen, wir haben einen Altbau gekauft und das Dach neu gedeckt und gedämmt. Meine Frage: Wir haben in den Giebeln einfach verglaste...
  2. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)

    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  3. Zweischalung gebauter Giebel durch Erdbeben gerissen

    Zweischalung gebauter Giebel durch Erdbeben gerissen: Hallo, Durch ein Erdbeben vor 30 Jahren , würde ein zweischaliger Hausgiebel beschädigt. Ein Riß durchzieht auf der Hälfte der vertikalen den...
  4. Abdichtung Kernloch Garagenwand im Erdreich

    Abdichtung Kernloch Garagenwand im Erdreich: Hallo, wir wollen aktuell eine Wasserleitung aus unserer Garage in den Außenbereich verlegen. Dazu wollen wir ein Kernloch in die Porotonwand der...
  5. Abdichtung Kernloch in Aussenwand von Keller so in Ordnung?

    Abdichtung Kernloch in Aussenwand von Keller so in Ordnung?: Hallo liebe Forumsgemende, bei mir wurde im Keller die Wasserleitung neu ins Haus gelegt, von einer Fachfirma im Auftrag des Versorgers....