Undichter Warmwasserspeicher Daikin WP

Diskutiere Undichter Warmwasserspeicher Daikin WP im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, in unserem Neubau aus 2012 befindet sich eine Luftwasser Wärmepumpe von Daikin. Die Anlage tut seitdem ihren Dienst (Heizen...

  1. Heizung

    Heizung

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,
    in unserem Neubau aus 2012 befindet sich eine Luftwasser Wärmepumpe von Daikin.
    Die Anlage tut seitdem ihren Dienst (Heizen Fussboden und Bereitung Warmwasser). Seit drei Monaten ist der Stopfen unten am Warmwasserspeicher undicht, es tropft, leider auch auf die darunter befindliche Hydrobox.
    So weit, so schlecht.
    Es ist seitdem kein Installateur zu bekommen, der es reparieren kann.
    Beauftragung Daikin Deutschland, vor 3 Wochen wurde ein undichter Stopfen lokalisiert und ein Ersatzteil bestellt.
    Über die Hotline werde ich nur vertröstet.
    Hat jemand ebenfalls diese Erfahrung gemacht, und wie wurde das Problem gelöst?
    Aktuell steht eine komplette neue Anlage zur Debatte, da das lecken des Behälters sich verstärkt. Wir bewegen uns in Richtung Winter...
    Ich danke für Unterstützung.
     
  2. ichweisnix

    ichweisnix

    Dabei seit:
    21.11.2022
    Beiträge:
    2.054
    Zustimmungen:
    801
    Den Stopfen mal selber etwas nachziehen?
     
  3. chris84

    chris84

    Dabei seit:
    15.08.2023
    Beiträge:
    2.014
    Zustimmungen:
    1.179
    Vielleicht wäre ein Bild ganz hilfreich, oder zumindest eine genaue Anlagenbeschreibung oder Bezeichnung? Daikin hat ja seit dem sicher nicht nur ein einziges Modell auf dem Markt gebracht...
    Im Normalfall wäre nämlich der Austausch eines WW-Speichers kein großes Hexenwerk, und erst recht kein Grund für ne komplett neue Anlage
     
    Fred Astair gefällt das.
  4. Heizung

    Heizung

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    upload_2026-8-20_14-33-32.png
     
  5. Heizung

    Heizung

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Das erste Foto ist der Speicher von unten, aus Edelstahl mit Messingstopfen. Bild 2 ist die Frontansicht, oben der Warmwasserspeicher mit Anschlüssen unten, darunter die Hydrobox.
     
  6. Heizung

    Heizung

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0


    Daikin Luvystyle ist die Anlage, der Brauchwasserspeicher ist Edelstahl mit 3-Wege-Ventil, Typ: EKHTS 200 AC
     
  7. Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.864
    Zustimmungen:
    6.704
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Deswegen muss weder der Speicher und erstrecht nicht die ganze Anlage getauscht werden. Den Stopfen an einem Edelstahlspeicher kann Dir jeder Installateur wechseln oder reparieren.
     
  8. markus180

    markus180

    Dabei seit:
    03.07.2026
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    5
    Wenn der Stopfen unten am Speicher wirklich undicht ist, ist das meist kein Fall für „ein bisschen nachziehen“, sondern für Ausbau, Abdichtung neu oder gleich Tausch des Stopfens samt Dichtung. Dass es auf die Hydrobox tropft, ist der eigentliche Notfall: Die Elektrik und Dämmung darunter sollten jetzt sofort geschützt werden, notfalls mit Auffangwanne und Abschaltung des betroffenen Kreises.

    Ob der Speicher selbst schon durch ist, merkt man meist erst nach dem Ausbau des Stopfens; wenn das Gewinde oder der Flansch korrodiert ist, hilft nur noch Speicher tauschen. Drei Monate Wartezeit auf ein Ersatzteil ist leider schon sehr lang, da würde ich parallel einen Heizungsbauer suchen, der nicht nur Daikin macht, sondern auch den Speicher unabhängig prüfen und notfalls einen passenden Zwischenweg für den Winter bauen kann.
     
  9. Heizung

    Heizung

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0


    Drei Monate warten ist missverständlich geschrieben. Zwei Monate vergingen mit Suche nach einem Daikin-Fachbetrieb in der Nähe. Eine Firma kam, diagnostizierte, und hat sich nicht mehr gemeldet, trotz mehrfacher Nachfrage. Dann neuer Versuch bei einem anderen Betrieb, auch hier gingen zwei Wochen durch Vertrösten ins Land.

    Nach sechs Wochen Anfrage an Daikin Deutschland. Wartezeit zwei Wochen bis der Techniker kam, nun sind weitere über drei Wochen seitdem vergangen...man wartet bei Ersatzteilbestellung ca. 3-4 Wochen auf die Auftragsbestätigung, habe ich nun gelesen.

    Insgesamt sind 3 Monate vergangen.

    Wie kann ich die Hydrobox schützen? Der erste Fachbetrieb hat eine Ableitung gebastelt, die funktionierte. Leider ist diese, seit der Daikin-Techniker da war, verrutscht. Es ist wenig Platz, vielleicht lasse ich mir was einfallen mit Wanne. Herzlichen Dank!
     
  10. Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.864
    Zustimmungen:
    6.704
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Kannst Du die nicht selbst richten?
    Eine "Regenrinne" zu basteln wäre bei mir die erste Sofortmaßnahme nachts um halb zwölf. Du willst uns jetzt nicht sagen, dass es seit Wochen auf die Inneneinheit tropft?
     
  11. Heizung

    Heizung

    Dabei seit:
    Heute
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0

    Doch, seit 1 bis 2 Wochen. Ich versuche, die Ableitung unter den Stopfen zu friemeln. Leider bin ich Frau mit keinem technischen Sachverstand und wenig Geschick.
    Ein Installateur vor Ort will am Samstag vormittag schauen, habe mich mal durchtelefoniert.
     
  12. Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    12.864
    Zustimmungen:
    6.704
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Ok, das konnte ich nicht ahnen. Obwohl, DIE Heizung ist ja weiblich.
    Dann schau doch einfach in Deine Küchenschublade, ob Du da etwas dickere Alufolie findest, notfalls 3-4 Lagen dünne übereinanderlegen, glattstreichen und in der Mitte über ein Lineal scharf falten, um daraus eine Rinne zu formen. Legosteine oder Tellerchen drunterbauen um das Getropfe mit Gefälle aus dem Gefahrenbereich wegzuleiten.
     
Thema:

Undichter Warmwasserspeicher Daikin WP

Die Seite wird geladen...

Undichter Warmwasserspeicher Daikin WP - Ähnliche Themen

  1. 3-Wege-Abzweig undicht

    3-Wege-Abzweig undicht: Servus! Das Ding hat sicherlich einen anderen Namen, aber... Jedenfalls tropft der Abgang ganz unten, dort, wo der kleine rote Absperrhahn sitzt....
  2. Balkon am Erker undicht nach Jahren

    Balkon am Erker undicht nach Jahren: Hallo zusammen, Nach fast 20 Jahren gibt es eine Undichtigkeit an unserem "Neubau". Es handelt sich um ein EFH mit Satteldach und einem Erker auf...
  3. Undichtes Dach einer Betonfertiggarage

    Undichtes Dach einer Betonfertiggarage: Hallo zusammen, unser 40 Jahre altes Betonfertiggaragen-Schätzchen ist undicht geworden. Auf der Decke innen gibt es einen Feuchtigkeitsfleck. Das...
  4. Terassenüberdachung undicht?

    Terassenüberdachung undicht?: Hallo und einen schönen Abend. Ich bin Anna und neu hier (ihr dürft mich also gerne auf Fehler oder Ähnliches hinweisen, falsches Topic etc) Ich...
  5. Warmwasserspeicher meiner Logomax plus GB 152-16T 150 ist undicht

    Warmwasserspeicher meiner Logomax plus GB 152-16T 150 ist undicht: Hallo zusammen, wir haben ein 6 Jahre altes Haus gekauft und Ende Februar 2013 übernommen. Darin befindet sich die oben genannte Heizung. Da...