Carport Dach plötzlich undicht.

Diskutiere Carport Dach plötzlich undicht. im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, Ich habe einen 7 Jahre alten Carport mit einem 15° Pultdach. Das Dach, also die schräge, ist etwa 5 m lang. Eingedeckt ist das Dach...

  1. joesee

    joesee

    Dabei seit:
    14.07.2014
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    LEipzig
    Guten Abend,

    Ich habe einen 7 Jahre alten Carport mit einem 15° Pultdach. Das Dach, also die schräge, ist etwa 5 m lang.
    Eingedeckt ist das Dach mit Betonflachsteinen (Eternit Kapstadt).
    Unter der Lattung und Konterlsttung liegt eine Unterspannbahn auf einer Brettschalung.

    Seit ein paar Monaten fällt mir auf, dass bei einem Starkregenereignis im unteren Drittel Wasser durch die Brettschalung tropft.
    Ich kann mir beim besten Willen nicht erklären woran das liegt. Das Dach sieht noch genauso aus wie neu, nur etwas dreckiger. Ich bin etwas ratlos, Jahre lang war alles dicht.
    Meine einzige Idee wäre Dreck in den rinnen zwischen den dachsteinen, welcher das Wasser staut und so nach hinten ablaufen lässt.. Aber wie soll man das sauber machen ohne das ganze Dach abzudecken..
    Hat jemand vlt Ideen oder ähnliche Probleme gehabt?
     
  2. Hark

    Hark

    Dabei seit:
    19.04.2010
    Beiträge:
    559
    Zustimmungen:
    373
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Schleswig Holstein
    15° sind für diese Art der Dachsteine zu flach, die Dachsteine liegen dann ja fast waagerecht. Die Dachsteine sind ohnehin sehr anfällig für Wassereintritte, weil die Seitenverfalzung tiefer liegt als die eigentliche wasserführende Ebene der Dachsteine. Wenn sich die Seitenverfalzung dann im Laufe der Jahre mit Moos und Staub zusetzt, ist ein Wassereintritt in den Innenraum unvermeidlich. Gibt hier im Forum einige Beiträge zu ähnlichen Dachsteinen von Braas (Tegalit) und bei planen Dachziegeln anderer Hersteller - ein bekanntes Problem, auch bei wesentlich steileren Dachneigungen. Selbst bei 45° DN kann es zu ähnlichen Effekten kommen.

    Eternit empfiehlt für Dächer mit 15° ein wasserdichtes Unterdach, also eine Abdichtung (inkl. Konterlattung) - eine Unterspannbahn ist auf Dauer nicht ausreichend.

    5m Sparrenlänge sind auch ziemlich lang, da komm einiges an Regenwasser zusammen, die Wassermenge beansprucht die Seitenverfalzung extrem ... eingentlich ist der Begriff "Verfalzung" bei Betondachsteinen zu optimistisch :), die "Falze" sind nur wenige Millimeter hoch und versanden sehr schnell. Ist das Dach im Verband eingedeckt?

    Abhilfe sehe ich jetzt leider nur in einer kompletten Sanierung - Pfannen und Lattung, Konterlattung bis zur Schalung zurückbauen und ein wasserdichtes Unterdach herstellen. Oder die Dachsteine durch ein geeignetes Material ersetzen (z.B. Stahltrapezbleche)
     
    ToTi und driver55 gefällt das.
  3. joesee

    joesee

    Dabei seit:
    14.07.2014
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    LEipzig
    Danke für die ausführliche Erläuterung.
    Das bestätigt meine Gedanken. Das hat man davon wenn man beim Bau die Modetrends mitmacht...
    Die Idee um hier kein finanzielles Fiasko zu erleiden wird wohl eine PV draufzulegen und die längsstöße abdichten, damit sollte dann nur noch in Ausnahmefällen Wasser seinen Weg unter das Dach finden.

    Edit: ja sind Im Verband verlegt.
     
  4. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.545
    Zustimmungen:
    914
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    https://www.youtube.com/watch?v=fwdg2EZrZww
    Ja mach das und du wirst feststellen, dass es dann noch schlimmer wird. Du kannst Pfusch nicht mit noch mehr Pfusch verbessern. Die Dachneigung ist einfach zu gering um es regensicher hinzubekommen. Deine Abdichtung wird nicht halten und irgendwann einreißen. Die einfachste Lösung, tausch den Dachstein gegen eine Flachdachpfanne aus. Prüfe vorher die UK auf Beschädigungen. Eine PV-Anlage nur mit enprechenden Modulstützen mit Grundpfanne, keine Universalhalter.
     
  5. joesee

    joesee

    Dabei seit:
    14.07.2014
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    LEipzig
    Die Steine möchte ich aus architektonischen Gründen nicht ändern.
    Aber schon richtig.. Vernünftig wäre abdecken und und die schalung vernünftig abdichten. Die Arbeit... :(
     
  6. #6 ToTi, 07.09.2026 um 06:24 Uhr
    Zuletzt bearbeitet: 07.09.2026 um 08:20 Uhr
    ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.545
    Zustimmungen:
    914
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    https://www.youtube.com/watch?v=fwdg2EZrZww
    Kannst es auch lassen. Irgendwann hat sich dann das Problem im wahrsten Sinne des Wortes aufgelöst. Also die ersten Reihen der Schalung wird weg gammlen, einschließlich der Konterlattung und der Traglattung. Da es anscheinend 6 Jahre funktioniert hat, reicht es wahrscheinlich das Dach abzudecken und den Wasserfalz zu reinigen. Kannst es aber auch machen lassen, wenn dir das zu viel Arbeit ist. Ich würde mir aber an deiner Stelle genau überlegen, ob ich aus architektonischen Gründen (die von der Planung her schon sche.. war) die Art der Dachsteine behalten möchte. Den diesen Aufwand wirst du sicherlich alle paar Jahre haben, also immer dann, wenn die Seitenfälze wieder verdreckt/verstopft sind. Ist dir der architektonische Grund so viel Geld und Zeit wert?
    Die jetzige Unterspannbahn/Unterkonstruktion ist ausgelegt auf gelegentlichen Wassereintritt, nicht auf Dauerbelastung. Denn dann musst du es auf ein wasserdichtes Unterdach umbauen.

    Edit:
    Wenn du eine PV-Anlage da drauf baust, ist es egal was darunter ist, du siehst es eh nicht mehr! Es muss nur regensicher darunter sein.
     
  7. Fasanenhof

    Fasanenhof

    Dabei seit:
    20.02.2023
    Beiträge:
    1.538
    Zustimmungen:
    872
    Beruf:
    Ing für Maschinenbau
    Ort:
    Norddeutschland
    Prognose:
    Wenn du jetzt Wasser auf der Schalung und Unterspannbahn feststellst, ist die Lattung in deutlich schlimmeren Zustand.

    Das Wasser dringt ein und macht zuerst die Lattung nass, dann die Unterspannbahn, dann die Schalung.
    Wenn das Wasser durch die Schalung tropft, hast du darüber schon Jahrelang ein Feuchtgebiet mit entsprechender Kompostierung im Tragwerk.

    Außerdem:
    Eternit/Creaton Kapstadt? Laut Datenblatt nicht unter 20° verlegen.
     
  8. ToTi

    ToTi

    Dabei seit:
    27.01.2025
    Beiträge:
    1.545
    Zustimmungen:
    914
    Beruf:
    Dachdecker
    Ort:
    Im Süden von Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    https://www.youtube.com/watch?v=fwdg2EZrZww
    Ist nicht ganz richtig. Hier muss man aber beachten, es gibt 2 Regeldachneigungen. Die erste ( wenn nicht anders vereinbart) ist die des ZVDH und das wären hier bei dieser Dachsteinart mind. 25° DN im Verband gedeckt, oder 30° DN ohne Verband.
    Der Hersteller gibt 21° Regeldachneigung an, aber hier muss es vereinbart werden. Das wird dann interessant, wenn es unterhalb der Regeldachneigungen geht. Dann kann es sehr schnell zu unterschiedlichen Ausführungen der Unterdeckung kommen. Während die Fachregeln ein Klasse2 Unterdach benötigt, sind wir beim Hersteller noch bei Klasse 3. Im Schadensfall kommt es dann darauf an, was genau vereinbart wurde. In der Regel nichts, außer wir sind beim 7°-Dach.
     
Thema:

Carport Dach plötzlich undicht.

Die Seite wird geladen...

Carport Dach plötzlich undicht. - Ähnliche Themen

  1. Carport Dach für spätere Begrünung

    Carport Dach für spätere Begrünung: Moinsen, Bin gerade an der Carport Planung. Dieser wird als Unterkonstruktion aus Doppel T -Trägern hergestellt mit Sparrenauflage, also so...
  2. Abstand Fortluftöffnung zu geplanten Carport/Dach

    Abstand Fortluftöffnung zu geplanten Carport/Dach: Hallo, haben von Pluggit Avent eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im neu erbauten EFH. Über ein Doppelgitter an der Außenwand...
  3. Carport-Dach: Material und Befestigung für Spanien

    Carport-Dach: Material und Befestigung für Spanien: Hallo liebe "Bauexperten", ich bin neu hier und beschäftige mich als LAIE mit einer Neubedachung meines Carports in SPANIEN. Der Carport ist...
  4. Dach Carport

    Dach Carport: Hallo, ich hoffe das Thema ist hier richtig. Ich habe einen Carport gebaut mit Gestell in Anthrazit und Verkleidung kommen Rhombusleisten. Als...
  5. Solved - Carport-Dach 6m x 10m sanieren

    Solved - Carport-Dach 6m x 10m sanieren: Hi, ich muss/möchte das Dach meines geerbten Wohnmobil-Carports sanieren. Sinnvoll und günstig. Carport mit massiver Balkenkonstruktion und...