    Hallo zusammen,

    ich habe ein Problem mit dem Flachdach meiner Garage und würde gerne eure Einschätzung zur sinnvollsten Sanierung bekommen.

    Bestand:
    Die Garage wird mäßig beheizt. Bei etwa -10 °C Außentemperatur herrschen innen ca. +7 °C. Das Dach hat auf 8,5 m Länge ca. 11 cm Gefälle (≈ 1,3 %). Insgesamt sind 11 Sparren vorhanden. Die Sparren liegen auf einer Ebene, das Gefälle wird über eine abnehmende Aufdopplung der Sparren hergestellt.

    Dachaufbau von innen nach
    • 20 mm Holzschalung
    • ca. 30 mm Installationsebene/Luftschicht
    • Dampfsperre
    • 180 mm Zwischensparrendämmung
    • unterschiedlich hohe Luftschicht (keine Hinterlüftung mit Zu- und Abluft)
    • 20 mm obere Holzschalung
    • Bitumenabdichtung
    An der oberen Holzschalung unterhalb der Bitumenabdichtung sind Feuchte- und Schimmelschäden aufgetreten.

    Variante 1 – Dach von oben öffnen

    Bitumenabdichtung und obere Holzschalung komplett entfernen, Schäden sanieren und anschließend eine ca. 60 mm hohe, durchgehende Hinterlüftungsebene zwischen Aufdopplung und neuer Holzschalung herstellen.

    Die Hinterlüftung würde über die 8,5 m Dachlänge mit dem vorhandenen Gefälle von ca. 11 cm verlaufen und an den Dachrändern be- und entlüftet werden.

    Anschließend neue Holzschalung und neue Bitumenabdichtung.

    Nachteil: großer Aufwand und vermutlich Anpassung/Erneuerung der Attikableche, da die vorhandene Abdeckung des Putzes voraussichtlich nicht mehr gegeben wäre.

    Variante 2 – Sanierung von innen

    Bitumenabdichtung und Dachaufbau weitgehend erhalten. Schadhafte Bereiche der oberen Schalung lokal reparieren.

    Von innen die 180-mm-Dämmung teilweise zurückbauen, sodass zwischen Dämmung und oberer Holzschalung eine durchgehende ca. 60 mm hohe Hinterlüftungsebene entsteht.

    Die Luftführung würde dabei quer zur Dachneigung über die Garagenbreite von ca. 4 m erfolgen. Dafür sollen an den gegenüberliegenden Seiten Be- und Entlüftungsöffnungen hergestellt werden.

    Nachteil: geringere Dämmstärke und höherer Aufwand im Innenbereich der Garage.

    Vorteil: deutlich weniger Rückbau und die vorhandenen Attikableche könnten voraussichtlich erhalten bleiben.

    Meine Fragen

    Welche Variante würdet ihr bauphysikalisch bevorzugen?

    Ist eine 60 mm hohe Hinterlüftung über nur ca. 4 m Länge bei Variante 2 ausreichend, auch wenn sie kein Gefälle hat?

    Wie groß müssten die Zu- und Abluftöffnungen sein?

    Oder gibt es eine bessere dritte Lösung, bei der weder das komplette Dach geöffnet noch die Dämmung wesentlich reduziert werden muss?

    Würdet ihr vor der Sanierung einen bauphysikalischen Nachweis bzw. eine Tauwasserberechnung für den konkreten Aufbau durchführen lassen?

    Vielen Dank für eure Einschätzungen!
     

    Anhänge:

  2. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    9.455
    Zustimmungen:
    5.949
    Beruf:
    Baufacharbeiter und Dipl.-Ing. Hochbau
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Oh ein "selbstkompostierendes Flachdach"
    Solche Schichtenaufbauten plant und baut man schon seit 20 Jahren nicht mehr.
     
  3. BaUT

    BaUT

    Dabei seit:
    30.10.2019
    Beiträge:
    9.455
    Zustimmungen:
    5.949
    Beruf:
    Baufacharbeiter und Dipl.-Ing. Hochbau
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Erklärbär
    Ja, das ist klar, das würde Ihnen auch UBAKUS bei einer entsprechenden Berechnung auswerfen. Die Brettschalung und die Abdichtung haben halt Außentemperatur und damit ist die Unterseite der Brettschalung eine geeignete Kondensationsfläche.
    Nette Theorie, aber da müssen Sie dann wohl kleine Blaue Pfeile auf die Unterseite der Brettschalung malen, damit die Luft weiß wo sie den Weg zur nächsten Lüftungsöffnung findet. Wenn der Weg länger als 1-2 m ist, wird es wohl unterwegs dennoch zu Tauwasserausfall an der Unterseite der Brettschalung kommen.

    Was ist das eigentlich für ein Teich da oben auf dem Dach? Der friert im Winter zu einer Eisscholle und hält die Dachfläche dann noch länger kalt, was zu noch mehr Tauwasser führen kann. Wollen Sie das nicht ändern?
     
Thema:

Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol

Die Seite wird geladen...

Flachdach Garage – Schimmel/Feuchteschaden an der oberen Holzschalung – welche Sanierung ist sinnvol - Ähnliche Themen

  1. Holzbalken-Flachdach für Garage

    Holzbalken-Flachdach für Garage: Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit dem Bau meiner künftigen Garage. Beim Dachaufbau fehlt mir das Verständnis einiger Details und...
  2. Garage Flachdach: Attika mauern oder in Holz ausführen?

    Garage Flachdach: Attika mauern oder in Holz ausführen?: Hallo liebes Forum, ich bin derzeit in der Umsetzung eines Flachdachs mit umlaufender Attika (ca. 30 cm hoch) aus Holz für meine Garage und bin...
  3. Tropfendes Flachdach Holzkonstruktion Garage ausschließlich im Sommer

    Tropfendes Flachdach Holzkonstruktion Garage ausschließlich im Sommer: Hallo zusammen, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ausgangssituation: unbelüftetes Garagendach (Doppelgarage) mit Zwischensparrendämmung [ATTACH]...
  4. Flachdach Garage

    Flachdach Garage: Hallo, ich habe mir eine Garage errichten lassen. Die Abmessung ist 4,60 m x 10,50 m. Das Mauerwerk (24cm Stein) steht auf einer vollvergossenen...