Ausgussbecken im Heizungsraum

Diskutiere Ausgussbecken im Heizungsraum im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ist es sinnvoll/nötig im Heizungsraum ein Ausgussbecken zu planen? Wir werden eine Pelletheizung im Heizugsraum betreiben und...

  1. thburg

    thburg

    Dabei seit:
    06.10.2008
    Beiträge:
    93
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    NRW
    Hallo zusammen,

    ist es sinnvoll/nötig im Heizungsraum ein Ausgussbecken zu planen?
    Wir werden eine Pelletheizung im Heizugsraum betreiben und sind momentan vor der Frage, ob wir ein Ausgussbecken in dem Raum benötigt.

    Falls ja müssten wir nur für das Ausgussbecken auch eine Hebeanlage anschaffen, die natürlich im Preis nicht gerade günstig ist. ( Pumpensumpf ist nicht vorhanden ).

    Mit welchen Nachteilen muss ich rechnen, wenn ich das Becken weglasse, bzw. was habe ich evtl. nicht bedacht?

    Gruß
    Thomas
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ich wüßte keinen Grund warum ein Ausgussbecken im Heizraum zwingend notwendig wäre. Der Heizung ist das völlig egal. :biggthumpup:

    Zum Befüllen der Heizung sollte ein KW-Anschluß in der Nähe vorhanden sein, das erleichtert die Arbeit ein wenig. Muss die Heizungsanlage entleert werden, dann kann man das mit einem Schlauch machen.

    Oder soll der Raum noch für andere Zwecke genutzt werden?

    Gruß
    Ralf
     
  3. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Naja, es muss nicht unbedingt ein Ausgussbecken sein. Aber das evtl. auftretende Wasser (SV, TAS, Entleerung) sollte schon irgendwie vor Ort aufgefangen und abgeführt werden können. Also ist auf jeden Fall eine Hebeanlage vorzusehen, wenn der Raum unter der Rückstauebene liegt. :shades

    Gruß

    Bruno
     
  4. thburg

    thburg

    Dabei seit:
    06.10.2008
    Beiträge:
    93
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    NRW
    was bedeutet

    SV, TAS ??

    Gruß
    Thomas
     
  5. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
  6. thburg

    thburg

    Dabei seit:
    06.10.2008
    Beiträge:
    93
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    NRW
    wieviel Liter fallen denn ganz grob bei einem EFH und einer SV, TAS Entleerung an?
    Wie oft muss so eine Entleerung vorgenommen werden?

    Reicht hier evtl. ein entsprechend dimensionierter Eimer aus?

    Gruß
    Thomas
     
  7. Uwe!

    Uwe!

    Dabei seit:
    04.01.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekaufmann
    Ort:
    -
    Loagelöst davon, ob im Heizraum oder nicht. Ich würde so ein optisch ansprechendes Stahlbecken in jedem Fall vorsehen. Ist für schutzige Sachen einfach sehr praktisch (verschlammte Schuhe abwaschen und ähnliches)
     
  8. thburg

    thburg

    Dabei seit:
    06.10.2008
    Beiträge:
    93
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    NRW
    wir haben ein paar Räume weiter im Keller ein Gäste Bad mit Dusche WC und Waschbecken.
    Hier ist auch eine Hebeanlage vorhanden.

    Will ich im Heizungsraum aber auch ein Becken, dann muss ich eine weitere Hebeanlage kaufen, die ja ziemlich teuer ist...
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Deswegen hatte ich oben gefragt, ob für den Heizraum noch eine weitere Nutzung vorgesehen ist.

    Das hat nichts mit Litern zu tun. Das SV muss das Wasser ableiten können, aber nicht in einen Eimer.
    Was die Entleerung der Heizkreise betrifft, so müssen diese vemutlich nie entleert werden, zumindest so lange keine baulichen Veränderungen am System vorgenommen werden die mangels Absperrvorrichtungen eine Entleerung erforderlich machen.

    Gruß
    Ralf
     
  10. #10 Bauwahn, 03.12.2008
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    Warum das denn, eigentlich sollte die Anlage auch 2 Waschbecken schaffen.
     
  11. efgemm

    efgemm

    Dabei seit:
    01.12.2008
    Beiträge:
    68
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    GWI
    Ort:
    Duisburg
    Zum entleeren der Heizung reicht ein Schlauch in´s Gästebad .
    für das SV ein Eimer.


    --------
    Spruch: Erfahrung ist die Summe der Fehler.
     
  12. #12 OldBo, 03.12.2008
    Zuletzt bearbeitet: 03.12.2008
    OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    GWI? Und dann solche Aussagen? Und das beim ersten Beitrag in diesem Forum. :mega_lol:

    Willkommen

    Gru0

    Bruno
     
  13. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Kann man einem Handwerker seinen Gesellen- oder Meisterbrief auch wieder aberkennen? :mauer

    Manchmal wäre das wirklich nötig.

    Soll ich jetzt noch die Richtlinie und Normen zitieren? Aber zumindest in die Betriebs- und Montageanleitungen der SV sollte man vielleicht reinschauen. Da finden sich meist so Sätze wie

    Da es sich hier um Sicherheitseinrichtungen handelt, sollte jeder der damit zu tun hat zumindest die relevanten Merkblätter kennen.

    Gruß
    Ralf
     
  14. thburg

    thburg

    Dabei seit:
    06.10.2008
    Beiträge:
    93
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    NRW
    Da ich Laie auf dem Gebiet bin finde ich die Diskussion sehr interessant. Ich kann also davon ausgehen, dass das SV eine Sicherheitseinrichtung ist?. Wird es bei jeder Pelletsheizung eingebaut? Oder gibt es die Möglichkeit, dass eine Anlage auch ohne auskommt?

    Ist dann eine Hebeanlage für das Ausgussbecken nicht "überdimensioniert" Wenn die vielleicht ein mal im Jahr Pumpen muss? Oder kann das SV auch so eingebaut werden, dass es über der Rückstauebene liegt?

    Gruß
    Thomas
     
  15. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Moin Ralf,

    eigentlich sollte ich den GWI auf meine noch unvollständigen Seiten schicken. Wenn er sich dann einige Tage dort durchgekämpft hat, würden solche Aussagen hoffentlich nicht mehr kommen :irre

    Gruß

    Bruno
     
  16. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
  17. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Bruno hat ja schon einen link geliefert. Dort ist das Thema SV gut erklärt.

    Ob man das SV auch über der Rückstauebene einbauen kann? JA.....aber kommt darauf an wo bei Dir die Rückstauebene liegt. :D
    (So ein SV auf dem Dachfirst macht sich nicht so gut. )
    :mega_lol:

    Gruß
    Ralf
     
  18. efgemm

    efgemm

    Dabei seit:
    01.12.2008
    Beiträge:
    68
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    GWI
    Ort:
    Duisburg
    Hallo versammeltes Bauexpertenforum!
    Vielen Dank für die Belehrungen. Die Vorschriften und Normen sind mir bekannt.
    Allerdings trage ich sie nicht ständig mit mir herum.
    Und warum gleich die Höchststrafe fordern .Einem Autofahrer nimmt man auch
    nicht gleich den Führerschein ab,wenn er einmal den Blinker vergisst.
    Desshalb cool bleiben und weitermachen

    efgemm
     
  19. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Alles klar. Wenn es für Dich ist, dann ist es ja kein Problem. Wenn es beim Kunden ist, dann vergiss die Vorschriften und Normen nicht. Eine Nachbesserung kann teuer werden :mega_lol:

    Gruß

    Bruno
     
  20. joegeh

    joegeh

    Dabei seit:
    18.02.2007
    Beiträge:
    812
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    München; Bayern, near Germany
    Wobei ich deine Aussage, wenn du denn tatsächlich ein Fachmann sein solltest, eher als nicht angeschnallt mit überhöhter Geschwindigkeit über die rote Ampel gefahren werten würde. :yikes
     
Thema: Ausgussbecken im Heizungsraum
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. heizungsraum Keller mit WC und Waschbecken

    ,
  2. waschbecken heizungsraum

    ,
  3. waschbecken im heizungsraum?

    ,
  4. waschbecken heizraum,
  5. abgussbecken wofur,
  6. heizungskeller waschbecken,
  7. ausgussbecken für technikraum,
  8. waschbecken im heizungsraum Vorschrift ?,
  9. ausgussbecken im heizungsraum,
  10. Ausgussbecken Heizräume,
  11. Handwaschbecken Heizräume,
  12. ausgußbecken heizung,
  13. waschbecken in heizungsraum
Die Seite wird geladen...

Ausgussbecken im Heizungsraum - Ähnliche Themen

  1. Konsole für Ausgussbecken an Ständerwerk

    Konsole für Ausgussbecken an Ständerwerk: Mahlzeit zusammen! Wir haben für unseren HWR ein altes Ausgussbecken, was früher auf eingemörtelten Konsolen auflag. Die Wand soll nun für die...
  2. Wasserarmatur für Ausgussbecken

    Wasserarmatur für Ausgussbecken: In unserem Heizraum ist ein Ausgussbecken vorgesehen. Da wir nach der Planung der Wasseranschlüsse den ursprünglichen Platz nicht mehr nutzen...
  3. Entwässerung von WAMA und Ausgussbecken

    Entwässerung von WAMA und Ausgussbecken: Hallo Bauexperten, bin Neuling hier und habe nun die letzten Stunden damit verbracht alte Beiträge zu durchstöbern. Leider bin ich mir trotzdem...
  4. Ausgussbecken

    Ausgussbecken: Hallo, kann jemand mir sagen wieviel ungefähr ein" Ausgussbecken aus Kunststoff oder Metal inklusiv kalt und warm wasser anschluss kosten wird?...