Diskutiere Leistung alter Gußheizkörper im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wer kann mir eine Info-Seite über die Leistung alter Gußheizkörper (Buderus) nennen? Ich habe mal in irgend einem Fachbuch (???) eine...

  1. #1 helmutw, 17.01.2009
    helmutw

    helmutw

    Dabei seit:
    03.04.2008
    Beiträge:
    55
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Wetzlar
    Hallo,

    wer kann mir eine Info-Seite über die Leistung alter Gußheizkörper (Buderus) nennen?
    Ich habe mal in irgend einem Fachbuch (???) eine Tabelle gesehen, in der die Leistung in Abhängikeit von
    • Anzahl Rippen
    • Nabenmaß
    • Tiefe
    dargestellt war, weiß aber beim besten Willen nicht mehr, wo ich das gelesen habe.

    Danke schon mal

    Helmut Weil
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
  3. #3 helmutw, 17.01.2009
    helmutw

    helmutw

    Dabei seit:
    03.04.2008
    Beiträge:
    55
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Wetzlar
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Na, dann bist Du ja versorgt. :D

    Ich bin mir aber ziemlich sicher, daß ich auf Brunos Seite schon einmal ein file gesehen hatte, mit Berechnungen und Leistungsangaben.

    Jetzt würde mich aber trotzdem interessieren, wofür Du die Angaben brauchst.

    Gruß
    Ralf
     
  5. #5 helmutw, 17.01.2009
    helmutw

    helmutw

    Dabei seit:
    03.04.2008
    Beiträge:
    55
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Wetzlar
    Hallo Ralf,

    vielen Dank für Dein Interesse,

    ich möchte die alten Gussheizkörper in 2 Zimmern durch neue HK ersetzen und die fatalen Nischen :mad: beseitigen.

    Nach der vg. Tabelle ergibt sich für die alten HK eine Leistung von

    • 122 W bei 75/65/20
    • 66 W bei 55/45/20
    je Glied

    Da in der Steuerung (Buderus Logamatic 2107) die Auslegung auf 75 grd eingestellt ist, gehe ich mal von 122 W aus.
    • Wohnzimmer 23 qm 32 Glieder 3904 W 170 W/qm
    • Esszimmer 29 qm 38 Glieder 4218 W 148 W/qm

    Mir erscheint die Dimensionierung recht üppig!


    Zum Vergleich:
    Unterhalb des Esszimmer (EG) befindet sich im KG ein gleich großes Gästezimmer, welches schon im Jahr 1998 mit einem HK des Typs 33 ausgestattet wurde
    • Bauhöhe 600
    • Bautiefe 155
    • Baulänge 1400
    und der Leistung:
    3445 W bei 75/65/20 = 120 W/qm
    Dieser HK reicht völlig aus, allerdings muss gesagt werden, dass
    1. die Raumhöhe im Gästezimmer (KG) 2,2 m, im Esszimmer (EG) 2,6 m beträgt
    2. die Fensterfläche im Gästezimmer (KG) 3,92 qm, im Esszimmer (EG) 5,64 qm beträgt. Es handelt sich in beiden Zimmern um Doppelverglasung (K = 1,1)

    Daß dies einen Unterschied von 3445 W zu 4218 W rechtfertigt, erscheint mir schwer nachvollziehbar.

    Das Haus wurde 1961 errichtet, keine Isolierung :(, Bimssteine 30 cm

    Grüesse

    Helmut
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Welche VL/RL Temperatur hast Du bei aktueller Außentemperatur? Welche Steigung ist eingestellt? Die 75°C scheint mir ein wenig hoch.

    Früher wurden die HK gerne nach Fensterbreite dimensioniert und weniger nach benötigter Leistung gerechnet. Damals kostete das Heizöl auch nur 10Pfg. pro Liter.

    Die 170W/qm wären schon heftig. Opa hat gerne Pi*Daumen mit 100W/qm "gerechnet", aber dann den HK doch passend zum Fenster eingebaut..:D.

    Trotzdem würde ich einen HK Typ 33 verwenden, denn je mehr Leistung der HK liefert um so weiter kannst Du die VL Temperatur absenken.

    Gruß
    Ralf
     
  7. #7 Julius, 17.01.2009
    Zuletzt bearbeitet: 17.01.2009
    Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    @ Helmut

    Du unterstellst dabei, daß die Leistung der vorhandenen Heizkörper auf den Bedarf abgestimmt ist.
    Dies ist aber wahrscheinlich nicht so!
    Damals hat man üblicherweise soviel Reserve eingebaut, daß man die Heizkörper oft einfach nach der Fensterbreite ausgewählt hat..
     
  8. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
  9. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Die meisten Guss-Heizkörper der 50er und 60er Jahre passen für heutige Niedertemperaturheizungen, meinstens sogar für Tieftemperatur. Wenn die Häuser nach heutigem Stand aufgerüstet wurden :irre

    Gruß

    Bruno
     
  10. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
  11. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ich wußte doch daß man auf Brunos Seiten fündig wird. :bounce:

    Gruß
    Ralf
     
  12. #12 Achim Kaiser, 18.01.2009
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Heizkörper Typ 33 ohne Not ? ... 98,5% meiner Kunden würden mich erschlagen wenn ich so nen *Bollen* in den Raum setze, wenn die Nische wegfällt und es keinen triftigen Grund für die Ausführung gibt.

    Bei den Heizkörperleistungen muss man aufpassen, da sich die Bezugstemperaturen der *Normheizleistung nach DIN* geändert hat. Früher waren die Angaben bezogen auf 90/70/20.
    Die heutigen Angaben beziehen sich auf 75/65/20 ... also ne andere Mittelübertemperatur und ne andere Spreizung (interessant bei Bewertung von anschlußbedingten Minderleistungen).

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  13. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
     
  14. #14 helmutw, 18.01.2009
    helmutw

    helmutw

    Dabei seit:
    03.04.2008
    Beiträge:
    55
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Wetzlar
    Moin Bruno
    Asche auf mein Haupt und danke ....

    Helmut
     
  15. #15 helmutw, 18.01.2009
    helmutw

    helmutw

    Dabei seit:
    03.04.2008
    Beiträge:
    55
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Wetzlar
    Hallo Ralf,

    hier mal die Werte von heute 18.01.09

    Zeit|AT|VL|RL|KS 08:00|2|45|42|45 08:30|2|47|41|50 09:00|2|54|42|57 10:30|3|50|44|61 11:30|3|50|44|56 13:00|3|52|50|61 15:00|4|52|45|55



    ich hätte hinsichtlich der Länge jede Menge Spielraum (Wohnzimmer 2,0 m, Esszimmer 2,6 m).

    Deswegen dachte ich eher an den Typ 22
    Was halten die Experten von folgender Planung?
    |Wohnzimmer|Esszimmer Flaeche|23|28,7 Typ|22|22 Hoehe|600|600 Laenge|1800|2300 Leistung 75/65/20|3124|4004 Leistung spez|136|139 Leistung alt|3904|4636 Leistung spez alt|170|162


    Da müsse es doch m. E. doch möglich sein, evtl. später mit reduzierter Temperatur :cool: zu fahren

    Gruss

    Helmut
     
  16. #16 Achim Kaiser, 18.01.2009
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Mit der Heizleistung der beiden Heizflächen heizt man heute nen kompletten Neubau :).

    Wie sieht die Gebäudesubstanz aus ?

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  17. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ohne die Heizlast zu kennen kann man nur spekulieren, aber die HK dürften später auch für 45°C VL oder evtl. auch 40°C gut sein.
    Schätzt man für die Zukunft mit 50W/qm, dann erkennt man, daß da noch Reserve drin ist.

    Gruß
    Ralf
     
  18. #18 helmutw, 19.01.2009
    helmutw

    helmutw

    Dabei seit:
    03.04.2008
    Beiträge:
    55
    Zustimmungen:
    0
    Ort:
    Wetzlar
    Hallo Achim,

    Du sprichst mir aus der Seele.


    Außenwände aus Bims-Beton 30 cm, keine Dämmung, großzügige HK-Nischen :Baumurks würde man heute sagen, nun ich denke, ich fange mal mit den Nischen an ...

    Hier mal die Energie der letzen Jahre
    beheizte Flaeche 220 qm
    (Brauchwasser geschätzt)
    Jahr | Energie im Jahr | Hz+Brauchwasser | Hz-Leistung | spez. Hz-Leistung 2004 | 44520 | 5,08 | 4,93 | 22,42 2005 | 41517 | 4,74 | 4,59 | 20,86 2006 | 39444 | 4,50 | 4,35 | 19,79 2007 | 33979 | 3,88 | 3,73 | 16,95 2008 | 34105 | 3,89 | 3,74 | 17,01



    Gruß

    Helmut
     
Thema: Leistung alter Gußheizkörper
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. deutsche gussheizkörper

    ,
  2. wärmeleistung alte gussradiatoren

    ,
  3. heizleistung gussradiator buderus

    ,
  4. guss heizkörper leistung,
  5. sauslegung gussheizkörper,
  6. guß rippenheizkörper leistung,
  7. wieviel glieder gußheizkörper 2 m,
  8. anschlüsse bei gußeizkörper,
  9. gußheizkörper leistung,
  10. leistung von gussheizkörpern,
  11. gußheizkörper streichen,
  12. asbest in gussheizungen
Die Seite wird geladen...

Leistung alter Gußheizkörper - Ähnliche Themen

  1. Schalsteinmaur Innenrüttler - Leistung?

    Schalsteinmaur Innenrüttler - Leistung?: Hallo Zusammen, ich möchte im Garten eine kleine Schalsteinmauer betonieren. Es sind 17.5er Schalsteine und mein Betonwerk sagt, dass...
  2. Wie erkenne ich die Leistung eines alten Heizkörpers?

    Wie erkenne ich die Leistung eines alten Heizkörpers?: Hallöchen, habe einen Heizkörper H 670 - B aulänge 980 Abstand 45 Tiefe 100. Nun soll dieser durch einen Rundröhrenradiator ersetzt werden...