Geräusche Geotherm: was für eine Tür für Heizkeller?

Diskutiere Geräusche Geotherm: was für eine Tür für Heizkeller? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Gestern lief unsere 6 kW - Geotherm zum ersten Mal. Das Geräusch war wie ein überdimensionierter Kühlschrank (lauter und mit mehr tieffrequenten...

  1. #1 capslock, 01.09.2009
    capslock

    capslock

    Dabei seit:
    12.08.2008
    Beiträge:
    1.182
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Phys.
    Ort:
    Südwest
    Gestern lief unsere 6 kW - Geotherm zum ersten Mal. Das Geräusch war wie ein überdimensionierter Kühlschrank (lauter und mit mehr tieffrequenten Anteilen) und überall im Haus zu hören - allerdings hat der Heizkeller noch keine Tür.

    Da WäPu samt Heißwasserspeicher auf einem Betonsockel mit Gummifüßen steht, handelt es sich hoffentlich nur um Luftschall.

    Wie ist so die Erfahrung, reicht eine Röhrenspantür oder sollte man auf eine richtige Stahltür gehen?
     
  2. bernix

    bernix

    Dabei seit:
    16.05.2007
    Beiträge:
    6.187
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Betr.Wirt
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Stadtrat
    ...die Röhrenspantür reicht vermutlich nicht....weil unten nicht abgedichtet.

    Eine F90er? Feuerschutztür ist da schon sehr viel massiver...

    falls das nicht hilft: Einhausung des Kompressors
     
  3. #3 capslock, 01.09.2009
    capslock

    capslock

    Dabei seit:
    12.08.2008
    Beiträge:
    1.182
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Phys.
    Ort:
    Südwest
    Die untere Abdichtung bekommt ja hin mit anklebbaren Bürsten, Moosgummi etc., aber eine Stahltür bringt natürlich mehr Masse in der Fläche mit...
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Nimm ne T30, die ist billig und dämmt recht ordentlich.
    Ne 60er oder 90er natürlich besser, aber die sind auch wesentlich teuer.
     
  5. #5 fmw6502, 01.09.2009
    fmw6502

    fmw6502

    Dabei seit:
    22.09.2007
    Beiträge:
    3.822
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Kipfenberg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    @capslock

    kannst Du Dir Deine WP in einem fertigen Haus mit Technikraumtür mal anhören?

    Haben wir gemacht und eintschieden, daß eine normale Tür reicht. Ohne Innentüren war unsere WP (Sofath) im ganzen Haus zu hören, dann nur ein ganz leichtes Brummen im Kellerflur.

    Gruß
    Frank Martin
     
  6. joegeh

    joegeh

    Dabei seit:
    18.02.2007
    Beiträge:
    812
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerker
    Ort:
    München; Bayern, near Germany
    es gibt ja auch noch eine Zwischenlösung zwischen einer einfachen Innentür und einer Metalltür.
    Mal mit dem Schreiner reden.... da gibt es welche die haben unten eine Gummilippe welche sich beim Schließen absenkt die sind dann auch ein wenig massiver.

    Gruß Josef
     
  7. #7 Bughandle, 14.09.2009
    Bughandle

    Bughandle

    Dabei seit:
    25.06.2007
    Beiträge:
    403
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    BW
    - Prüfe mal, ob *alle* Zuleitungen der WP mit Flexschlächen verbunden sind.
    - ob die WP standfest ist, sie muß mit den Gewindefüßen genau austariert sein und verwindungsfrei stehen.
    - Schallbrücken ausschließen v.a. zum Estrich
    - versuche mal die Schallquelle in der WP zu orten, Vibration erfühlen z.B. Kompressor, die Hersteller können da oftmals mit Austausch von Dämpfern nachlegen

    Thema Tür: Das tiefffrequente Brummen kriegst du am besten mit einer Schallschutztür weg, Zarge und Blatt sind immer als Einheit zu sehen.
    Die Dinger sind zwar deutlich teurer als STANDARD, haben aber eine vernünftige Optik und Haptik für Wohnzwecke.
    Ich habe recht günstige verbaut und höre sogar im angrenzenden Keller-Flur fast nichts mehr (KWL ist mit im Technikraum).
    Aber, wenn du auf >45 dB Rw kommen willst, muß das Anschlußdetail Estrich-Zarge geplant sein (Estrich öffnen).
    Bis ca. <40 dB reicht es, wenn die Zarge auf dem Estrich steht.
     
Thema:

Geräusche Geotherm: was für eine Tür für Heizkeller?

Die Seite wird geladen...

Geräusche Geotherm: was für eine Tür für Heizkeller? - Ähnliche Themen

  1. Geräusche beim Regenabfluss auf Flachdach

    Geräusche beim Regenabfluss auf Flachdach: Hallo zusammen, ich hätte eine kurze Frage zu einem Problem mit unserem Flachdach auf der Gaube. Bei Regen entsteht ein unangenehmes Geräusch –...
  2. Steckdose macht Geräusche

    Steckdose macht Geräusche: Hallo ihr Lieben, Ich bin ein totaler Neuling in diesem Forum und habe keinerlei Erfahrung mit Elektrik, Heizung oder ähnlichem. Ich habe mich...
  3. Seltsame sägende Geräusche Innengerät Samsung Split-Klimaanlage

    Seltsame sägende Geräusche Innengerät Samsung Split-Klimaanlage: [MEDIA] Liebe Forummitglieder. Ich habe seit Februar 2024 eine Slplitklimaanlage Windfree von Samsung mit einer Kondensatpumpe. Bereits kurz...
  4. Regen Fallrohr lästige Geräusche Help.

    Regen Fallrohr lästige Geräusche Help.: Hallo Profis. Ich bin vor kurzem hier eingezogen und kann beim Regen bzw. nach dem Regen nicht schlafen. Das tropfen in dem Regenrohr macht mich...
  5. Dumpfes Geräusch Boden Laminat

    Dumpfes Geräusch Boden Laminat: Hallo zusammen, Ich habe in meiner Mietwohnung (Baujahr 1975) das Problem im Flur , dass es ein dumpfes Geräusch bzw. Bumpern zu hören ist, wenn...