3 KW in 90 m reicht das?

Diskutiere 3 KW in 90 m reicht das? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Freunde des Forums, das Geo-Amt hat bei mir in 90 m Tiefe 3 KW vorrausgesagt. Tiefer sollen wir nicht Bohren wegen einer Schicht. Wo...

  1. #1 luciluci, 01.09.2009
    luciluci

    luciluci

    Dabei seit:
    25.05.2009
    Beiträge:
    113
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hamburg
    Hallo Freunde des Forums,

    das Geo-Amt hat bei mir in 90 m Tiefe 3 KW vorrausgesagt. Tiefer sollen wir nicht Bohren wegen einer Schicht. Wo möglich soll ein Geologe die Bohrung mit überwachen. Es darf eine zweite Bohrung im Abstand von 6 m erfolgen.
    Sind 3 KW noch ausreichend bzw, wie rechnet sich die zweite Bohrung mit 3 KW ? (3+3=?) Sind zwei Bohrungen normal oder sollte man sich von der Idee der SWP ganz verabschieden?

    Es wird eín KFW 55 Haus mit 150 Nutzfläche + Keller. Danke :p
     
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 01.09.2009
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    23
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Es muss doch eine Heizlastberechnung und eine Entzugsleistungsprognose geben.

    Und es muss doch einen Planer für die Erdwärmeanlage geben, der das viel besser weiss als unsere Glaskugeln.

    Und wieso IN 90 m???
     
  3. #3 Achim Kaiser, 01.09.2009
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    8
    Tendenziell sind 2 Bohrungen normal und die 3 kW Entzugsleistung wird nicht reichen bei 150 m² Nutzfläche.

    Es werden wohl 2 Bohrungen notwendig werden ... Gesamtlänge *geschätzt* ab 140 bis 150 m .. bei der Voraussage des Amtes.

    Genaueres ergibt eine Heizlastberechnung ... erst dann stehen die Parameter für die Heizungsanlage fest um unterschiedliche Varianten von Heizsystemen genauer zu untersuchen

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  4. #4 luciluci, 01.09.2009
    luciluci

    luciluci

    Dabei seit:
    25.05.2009
    Beiträge:
    113
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hamburg
    Danke für den Hinweis, hätte ja schon sein können, daß 3 KW grundsätzlich nicht ausreichen. Das mit der Heizlastberechnung ist mir schon klar...
    Danke!:28:
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Bei einem Passivhaus reichen die schon. :biggthumpup:

    Deswegen die Frage(n) nach der Heizlast und der Leistung der WP.

    Bei zu erwartenden 33W/Bohrmeter frage ich mich, ob man mit einem Flächenkollektor nicht besser bedient wäre. Also, Grundstücksgröße prüfen.

    Gruß
    Ralf
     
Thema:

3 KW in 90 m reicht das?

Die Seite wird geladen...

3 KW in 90 m reicht das? - Ähnliche Themen

  1. Dichtschlämme oder reicht einfach nur Sockelputz?

    Dichtschlämme oder reicht einfach nur Sockelputz?: Hallo zusammen, unser neu errichtetes Haus wurde mit Knauf Super Lupp im Innenbereich bereits verputzt. Nun soll auch die Außenfassade mit diesem...
  2. Fliesenfugen ausgespült - reicht normale Fugenmasse?

    Fliesenfugen ausgespült - reicht normale Fugenmasse?: Moin, auf dem Foto sieht man den derzeitigen Zustand unserer Dusche. Die ist ca. 5 Jahre alt. Reicht es, wenn ich normale Fugenmasse (Der...
  3. Reicht hier WU Beton?

    Reicht hier WU Beton?: Guten Tag liebe Forenmitglieder, achtung, ich bin absoluter Laie, bitte seid lieb zu mir. Ich interessiere mich für ein Haus, bin aber noch...
  4. Braucht eine Wohnung einen eigenen Zähler oder reicht Zwischenzähler?

    Braucht eine Wohnung einen eigenen Zähler oder reicht Zwischenzähler?: Hallo Zusammen, mich würde interessieren, ob ich als Eigentümer grundsätzlich verpflichtet bin, einem Mieter einen eigenen Stromzähler der...
  5. Industriestaubsauger - reicht der Staubbeutel M in einem Festool L Sauger??

    Industriestaubsauger - reicht der Staubbeutel M in einem Festool L Sauger??: Hallo, ich lasse mein Balkongeländer abschleifen; dabei wird vom Maler der Festool CTL 33 E SG eingesetzt, er meinte, dass der Staubsauger Klasse...