Vaillant WP!

Diskutiere Vaillant WP! im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; der heizungsbauer sagt man muß das eh nur 3-4 heizen und danach kann man alles machen? stimmt das? :fleen Einfach mal hier schauen....

  1. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    :fleen

    Einfach mal hier schauen.

    http://www.flaechenheizung.de/Planer/Planer.php

    Dort unter Schnittstellenkoordination das pdf laden und lesen.

    Insbesondere die Teile zu Funktionsheizen und Belegreifheizen. Ausdrucken und dem Heizer auf die Stirn kleben.

    Gruß
    Ralf
     
  2. #22 driver55, 04.12.2009
    driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    6.403
    Zustimmungen:
    1.535
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Estrichtrocknung

    14-21 Tage passt schon eher.
    Und täglich bitte 2-3 Mal alle Fenster in der Hütte für 20-30 m "aufreissen" (Da gibt es auch eine Anleitung wie man richtig lüftet!) und Wassereimer/Lappen nicht vergessen, in dem du das Wasser von den beschlagenen Fenstern sammelst.:D

    Legionellenschutz:
    Wir haben die kleine Vaillant VWS63/2 geoTHERM-exclusiv. WW-temp. pendelt zw. 54°C und 44°C (nur Solebetrieb), WW-Speicher 175l. 3 Personen + 1 Zwergkaninchen.:D
    Sollte ich das Bit setzen?:cool:
     
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wegen dem Kaninchen? Never. :D

    Gruß
    Ralf
     
  4. #24 driver55, 04.12.2009
    driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    6.403
    Zustimmungen:
    1.535
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Estrichtrocknung (die Zweite)

    Hier ein Auszug aus der Installationsanleitung:
    [​IMG]
     
  5. #25 Hendrik42, 04.12.2009
    Hendrik42

    Hendrik42

    Dabei seit:
    24.09.2006
    Beiträge:
    730
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hobby
    Ort:
    Norddeutschland
    Benutzertitelzusatz:
    Wärmepumpenbetreiber
    Ich habe schon auch gelesen, dass die Estrichaufheizung mit dem Heizstab passieren soll, um die Bohrung nicht zu sehr unter (Entzug-)Last zu setzen. Auf jeden Fall scheint es mit sinnvoll zu sein, ein Estrichprogramm mindestens durch den Heizstab unterstützen zu lassen.

    Zum Thema Heizstab-Ansteuerung. Unsere WP hat nen "9kW" Heizstab. Da hängen jeweils 3kW an einer Phase und er wird entsprechend so in Stufen geschaltet. Wenn die WP alleine nicht hinkommt, kommen 3kW dazu. Wenn das nach einer Weile nicht reicht, kommen nochmal 3kW dazu und wenn das immer noch nicht reicht, auch die letzten 3kW. Ich hatte bis jetzt noch nie den Eindruck, dass die Steuerung den Heizstab länger als nötig hat laufen lassen. In jeder Steuerung, die ich kenne (das sind allerdings nicht zu viele) kann man den Heizstab auch komplett deaktivieren. Im Zweifelsfall wird man die WP auch aufschrauben und die Kabel ziehen können :-)

    Dass der Heizstab bei manchen WP sogar größer ist als die WP Leistung selbst, macht mich inzwischen nicht mehr mistrauisch. Heizstäbe sind billig.

    Ein Estrichaufheizprogramm muss allerdings ohne Fehler und ohne Betreuung einfach durchlaufen können. Wenn es das nicht tut, stimmt eine Einstellung nicht und / oder ein Sensor ist verrutscht.

    Gruß, Hendrik
     
  6. Alchy

    Alchy

    Dabei seit:
    25.03.2009
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    leidender Angestellter
    Ort:
    ABI
    Wir haben die Vaillant Geotherm plus VWS82/2 bei uns verbaut.
    Der Heizstab war einmal kurz im Betrieb - zur Funktionsprüfung.
    Beim Estrichtrocknungprogramm nicht. Programm gestartet -
    nach Vorschrift gelüftet - und richtig gut geschwitzt im Haus. :cool:
    im Übrigen haben wir auch kaum Wasser von den Fenstern gewischt.

    Alchy
     
  7. #27 driver55, 04.12.2009
    driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    6.403
    Zustimmungen:
    1.535
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Anhydrit oder Zement?

    Dann habt ihr wohl eher einen Zementestrich, oder?
     
  8. Alchy

    Alchy

    Dabei seit:
    25.03.2009
    Beiträge:
    16
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    leidender Angestellter
    Ort:
    ABI
    Ja. Aber Wasser ist durch den Estrich trotzdem jede Menge in das Haus gekommen. ;)
    Unsere Räume sind aber alle knapp 4m hoch, vielleicht hat das auch dazu beigetragen.
    Jedenfalls war das ein Grund mehr für die Erdwärmeanlage. :think

    Alchy
     
  9. #29 driver55, 06.12.2009
    driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    6.403
    Zustimmungen:
    1.535
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Wasser

    Aha, alles klar. Hätte mich auch gewundert.;)
    Die Raumhöhe hat darauf keinen Einfluss!
    Und bzgl. Wassergehalt ist der Zementestrich mit dem Anhydrit nicht zu vergleichen. Der Zementestrich wird ja schon "trocken" eingebaut.
     
Thema: Vaillant WP!
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. vaillant estrichaufheizprogramm

    ,
  2. aufheizprogramm vaillant

    ,
  3. Estrichaufheizprogramm vaillant

    ,
  4. vaillant estrichtrocknung tabelle,
  5. estrichaufheizprogramm und lüften,
  6. vaillant bernwertterme 7oo plus fußbodenheizung esdrichtrognung,
  7. vaillant fliesen trocknung ausschalten vaillant
Die Seite wird geladen...

Vaillant WP! - Ähnliche Themen

  1. Dichtung für Vaillant-300 l-Boiler gibt es nicht mehr

    Dichtung für Vaillant-300 l-Boiler gibt es nicht mehr: Hallo, wir haben vor einiger Zeit einen 300-l-Boiler (mit Nachtstrom betrieben) aus der Warmwasserversorgung gnommen (abgehängt - entleert). Er...
  2. Vaillant geotherm VWS 101/2 optimieren/prüfen

    Vaillant geotherm VWS 101/2 optimieren/prüfen: Hallo, habe die VWS 101/2 in einem 2 Familienhaus seit 11 Jahren im Einsatz und nun das Gefühl, dass sie länger/öfters läuft wie früher. Könnt ihr...
  3. Störung Vaillant Funk-Außenfühler VR 20

    Störung Vaillant Funk-Außenfühler VR 20: Unsere Heizungsregelung funktioniert nicht. Unsere Geräte: Vaillant ecoCompact 196/3-5 150 u. calorMATIC 470f mit Funk-Außenfühler VR 20 Was habe...
  4. Vaillant flexotherm - Umweltpumpe Sollwert

    Vaillant flexotherm - Umweltpumpe Sollwert: Liebes Bauexperten-Forum, ich habe seit 6 Jahren eine Vaillant flexotherm Luft-Wärmepumpe VWF 87/4 bei 125qm, kfw 75 Standard. Sie wurde...
  5. Aufpreis Kühlfunktion Vaillant Arotherm ?

    Aufpreis Kühlfunktion Vaillant Arotherm ?: Hallo liebe Foren-Gemeinde, auf Nachfrage bezüglich Kühlfunktion unser geplanten arotherm WP (aroTHERM Split VWL 75/5 AS S2, VRC 720/3 und...