Vollgusskeller reisst an jeder Schwachstelle

Diskutiere Vollgusskeller reisst an jeder Schwachstelle im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Das Thema Schwindrisse ist schon längst vorbei. Die Hütte hat andere Probleme. Da hilft nur ein Gutachter vor Ort, der sich die Gesamtsituation...

  1. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Das Thema Schwindrisse ist schon längst vorbei.

    Die Hütte hat andere Probleme. Da hilft nur ein Gutachter vor Ort, der sich die Gesamtsituation ansieht.
     
  2. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
  3. #43 susannede, 28.12.2009
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Markus, und Deine kühne These lautet...?

    Risse wegen was annerem als Setzung oder zu wenig Suppeneinlage ? :yikes

    Da würd's mir mulmig und ich würde schnell die Nummer von Mulder und Scully raussuchen.:D

    [​IMG]
     
  4. #44 Gast036816, 29.12.2009
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    Weise Wanne?

    moin moin,

    nur die WEISE WANNE weiß wann, wo, und wie sie zu reißen hat.


    freundliche grüße aus berlin
     
  5. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    na gut, die kühne these:
    das ist natürlich nur eine these :p
     
  6. holli

    holli

    Dabei seit:
    18.12.2009
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister Betonbaumeister
    Ort:
    Hamburg
    Aber diese these liegt warscheinlich am richtigsten, damit sollte mann das Thema abschließen.

    Gruss Holli
     
  7. #47 JamesTKirk, 29.12.2009
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    Genau, und Frau auch :shades
     
  8. #48 capslock, 04.01.2010
    capslock

    capslock

    Dabei seit:
    12.08.2008
    Beiträge:
    1.182
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Phys.
    Ort:
    Südwest
    Was ist eigentlich eine Streifenbewehrung und was macht sie in einer WU-Bodenplatte?
     
  9. Espace

    Espace

    Dabei seit:
    01.12.2009
    Beiträge:
    32
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    KFZ
    Ort:
    Weyregg
    Hallo

    Eine Streifenbewehrung ist eine Streifenfundament, wo Gittermatten(4mm) mit Übermass in die Plattenbeton gelegt wird, wo dann die Wände hingestellt werden.

    Jetzt war einer Verantwortlicher von der Baufirma da.

    Die Risse wo Wasser reinkommt werden abgedichtet, und mit den Anderen Rissen innerhalb des Kellers und über Niveu damit muß man leben können, sagt er.

    Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung das der Keller nicht einsturzgefärdet ist kann ich jederzeit bekommen.


    Der eine Riss->

    http://members.aon.at/~rlindne7/Keller/Kellerriss-Waschraum unten.JPG

    Hat ihm ganz und gar nicht gefallen.

    Ich habe ihm gesagt das ein Gutachter gemeint hat das über den Stürzen 2x 16ner Eisen hätten reingehört, meinte er, laut Statik müssten gar keine Eisen rein.
    Gutachter wissen immer alles besser.
    Dann hat er gefragt, ob ein Gutachter schon da war was ich beneinte, nur Fotos und Kellerpäne hat er bekommen.

    Der Verantwortliche von der Baufirma meinte nur das wenn die Bodenplatte gebrochen wäre es mehr Rissse am Bauwerk gegeben hätte.

    Er lobte nur seine Firma die ja jetzt 600 Keller im Jahr bauen und es keine Probleme gibt.

    Ich sagte ihm, ist mir EGAL mit MEINEM Keller bin ich nicht zurfrieden, da meinte er, ja kann er verstehen.


    Mal sehen wie es weitergeht.

    Gruß Rudi
     
  10. Espace

    Espace

    Dabei seit:
    01.12.2009
    Beiträge:
    32
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    KFZ
    Ort:
    Weyregg
    Ein Bau-Ing. meint Fotos von der Landschaft wären gut

    Hallo

    Was er gesagt hat weis ich, er meinte ich soll mal die Fotos hier reinstellen ob ihr auch auf die selbe Fehlerfeststellung wie er kommt.

    Fertig ausgebaggert
    http://666kb.com/i/bgi0xg524ziym55uo.jpg

    Rolierung vom Bauherrn himself :D
    http://666kb.com/i/bgi0zp62518pun84g.jpg

    Streifenbewerung
    http://666kb.com/i/bgi0ypczf5wv51a74.jpg

    Deckenlegung
    http://666kb.com/i/bgi10vkh0m6g5i480.jpg


    Damit man die Hanglage besser beurteilen kann:
    http://666kb.com/i/bgi11nt0tj01lkgrk.jpg


    Auch meinte er,dass wird einen ganz schönen Rechtstreit geben, wo ich die Gutachter bei mir mehr sehen werde als mir lieb und teuer ist :motz


    Danke Rudi
     
  11. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    9
    ich hab den Tread nicht gelesen nur die Bilder angeschaut (!)

    was auffällt:

    - nach Aushub schwimmt das Wasser bereits in der Grube
    - Bauherr präsentiert stolz seine Rollierung

    mein Pauschalurteil:

    schlimmer geht´s nimmer ... mit der Rollierung hat man dem Wasser unter der
    Bodenplatte Vorfahrt gewährt ... inkl. aller dadurch entstehenden Setzungsrisse (!)

    seit bestehen dieses Forums wird drauf plädiert daß Baugruben unmittelbar
    nach dem Kelleraushub mittels Sauberkeitsschicht abzudecken sind,
    Ausnahmen Garagen- und Hausgründungen ohne Keller (!)

    und genauso lange wird plädiert stets einen Bodengutachter neben
    dem Tragwerksplaner im Boot zu haben (!)

    nur mal so beim Aushub stand Schichtenwasser an ? ... warum frag ich eigentlich so blöd dürfte bei der Handlage ohnehin klar sein !?
     
  12. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Und dann noch ne Ausführung, die einen sehr guten Baugrund voraussetzt.
     
  13. #53 Shai Hulud, 07.02.2010
    Shai Hulud

    Shai Hulud

    Dabei seit:
    25.11.2007
    Beiträge:
    3.565
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Kiel
    Ist das etwa die gesamte Bewehrung der Bodenplatte?
     
  14. #54 Carden. Mark, 07.02.2010
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Aber die Lage hat schon was.
     
  15. #55 Carden. Mark, 07.02.2010
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Zu den Rollingen.
    ´Hat da etwa einer das Geotextilvlies vergessen?
    Ist doch klar was jetzt passiert - oder?
     
  16. #56 wasweissich, 07.02.2010
    wasweissich

    wasweissich Gast

    lange wird das grundstück ja nicht mehr durch das bröselnde haus blockiert....... wahrscheinlich muss nur der preis stimmen,:mega_lol::p
     
  17. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    nein, was soll denn jetzt gemach werden, Mark?
     
  18. #58 wasweissich, 07.02.2010
    wasweissich

    wasweissich Gast

    mark meinte , was passiert , ohne das jemand etwas macht .......

    der kies drückt sich in den schlamm rein , und das haus geht hinterher...
     
  19. Baucon

    Baucon

    Dabei seit:
    27.10.2008
    Beiträge:
    67
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Statiker
    Ort:
    Weingarten
    Hallo,

    auf dem letzten Photo ist links oben am steilen Hang noch ein Wohnhaus zu erkennen.
    Die Lasten aus diesem Gebäude drücken von oben auf den steilen Hang. Ist hier die Geländebruchsicherheit (Gleitkreis) überhaupt noch gegeben? Dies sollte sich m.E. ein Baugrundgutachter unbedingt anschauen.

    Das ganze Hangwasser läuft auf Breite der Baugrube in den aufgefüllten Arbeitsraum, der in der Regel erheblich wasserdurchlässiger als der gewachsene Baugrund ist und von dort aus in die Rollierung unter der Bodenplatte. Wie auf Photo 1 zu erkennen, kann das Wasser dort nicht schnell genug abfließen. Die Beanspruchungen der Bodenplatte durch die Wasserbelastung bzw. durch den eventuell aufgeweichten Untergrund sollten mit den von einem Baugrundgutachter angegebenen Bodenkennwerten unbedingt statisch überprüft und mit der eingebauten Bewehrung verglichen werden.

    :winken
     
  20. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Welche eingebaute Bewehrung...? :wow
     
Thema: Vollgusskeller reisst an jeder Schwachstelle
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. layout baukonstrution

Die Seite wird geladen...

Vollgusskeller reisst an jeder Schwachstelle - Ähnliche Themen

  1. Außenputz reißt

    Außenputz reißt: Abend, mir ist an einem Fenster dieser Riss aufgefallen... Er zieht sich bis fast ganz hoch bzw es gibt in der Fassade noch viele andere kleine...
  2. Innenputz Kalkgipsputz reißt

    Innenputz Kalkgipsputz reißt: Hallo liebe Forengemeinde, mich baue gerade noch mein eigenes Haus. Größtenteils in Eigenleistung (Mauern etc.) auch beim Verputzen hab ich aktiv...
  3. Duschwanne reißt nach 10 Jahren

    Duschwanne reißt nach 10 Jahren: Sehr geehrte Experten des Sanitärbereichs, vor wenigen Tagen ist die 100 x 100 cm große Acryl-Duschwanne eines bekannten Markenherrstellers aus...
  4. Rigips reißt in der Fuge

    Rigips reißt in der Fuge: Ich habe meinen Dachausbau mit Rigips von Zimmermann machen lassen. Das verspachteln übernahm ich selber. Mit Fugenband und Knauf Fugenfüller...
  5. Außenputz reißt oben an den Fenstern

    Außenputz reißt oben an den Fenstern: Hallo, bei unserem Neubau (Abnahme Oktober 22) ist mir aufgefallen, dass sich zwischen der Alu-Übergangschiene am Rollladenkasten (außen)...