Wärmebrücken

Diskutiere Wärmebrücken im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Hab bei unserem Rohbau gesehen, dass die Maurer für die Fensterstürze ziemlich dick Mörtel aufgetragen haben. Es sind...

  1. #1 Polle872, 25.08.2010
    Polle872

    Polle872

    Dabei seit:
    14.01.2010
    Beiträge:
    50
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriemechaniker (BMW)
    Ort:
    Massing
    Hallo zusammen!

    Hab bei unserem Rohbau gesehen, dass die Maurer für die Fensterstürze ziemlich dick Mörtel aufgetragen haben.

    Es sind Mörtelbänder die teilweise ca 4 cm dick sind. Wir verwenden zwar LM 21 Leichtmauermörtel aber vom Wärmetechnischen her müsste sowas schon eine saftige Wärmebrücke sein oder?


    Was meint Ihr dazu? Wie gut isoliert so ein Mörtel??

    Gruß Reiner
     
  2. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.897
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo,
    Hierbei geht doch um die außenwände? was für stürze wurden eingebaut? Ist keine dämmung im bereich der stürze(dadwischen) vorgesehn?
     
  3. #3 Polle872, 28.08.2010
    Polle872

    Polle872

    Dabei seit:
    14.01.2010
    Beiträge:
    50
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriemechaniker (BMW)
    Ort:
    Massing
    Hallo!

    Ja es geht um Außenwände. Es wurden schon Dämmstürze verwendet.
    Die "liegen" aber auf Mörtel auf der durchgehend von innen nach außen geht.

    Klar kommt noch Dämmputz außen rauf. Nur so dicke Mörtelbänder müssten schon eine Kältebrücke sein oder??


    Gruß Reiner
     
  4. #4 Herr Nilsson, 29.08.2010
    Herr Nilsson

    Herr Nilsson

    Dabei seit:
    30.06.2008
    Beiträge:
    1.177
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Stuckateurmeister
    Ort:
    Köln
    Dämmputz??????? Wirklich? Oder WDVS?
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    LM21 hat ein Lambda von 0,21W/mK, der Rest ist simple Mathematik.

    Um hier weiter "rechnen" zu können, bräuchte man mehr Details zum Wandaufbau bzw. Sturz. Üblicherweise ist die Dämmung deutlich besser als das Mauerwerk, und so würde die Mörtelfuge kaum in´s Gewicht fallen. Kommt aber "nur" ein Dämmputz drauf, dann sieht das anders aus.

    Es geht auch nicht nur um die Dämmung, sondern eine kalte Stelle an der Innenwand kann zu Kondensat und folglich auch zu Schimmel führen.

    Also, bitte mehr Infos.

    Gruß
    Ralf
     
Thema:

Wärmebrücken

Die Seite wird geladen...

Wärmebrücken - Ähnliche Themen

  1. Wärmebrücken berechnen nach Fenstertausch im Passivhaus ohne "Maximalaufwand"

    Wärmebrücken berechnen nach Fenstertausch im Passivhaus ohne "Maximalaufwand": Hallo zusammen, wir wohne in einem 2000 gebauten Passivhaus und die Glasscheiben zeigen so langsam Beschlag von innen. Das liegt meines Erachtens...
  2. Hohe Luftfeuchtigkeit im Obergeschoss trotz lüften - Wärmebrücke schuld?

    Hohe Luftfeuchtigkeit im Obergeschoss trotz lüften - Wärmebrücke schuld?: Hallo zusammen, wir wohnen seit 2013 in einem Fertigteilhaus in Leichtbauweise, welches von der Firma Scanhaus gebaut wurde. Wir sind soweit...
  3. Wärmebrücke Sandsteinmauer zu Fußboden

    Wärmebrücke Sandsteinmauer zu Fußboden: Hallo zusammen, ich habe an meinem Haus Bj. 1955 einen oberirdischen Keller, gemauert aus ca. 45-50cm Sand-Bruchstein. Die letzte Reihe dieser...
  4. Wärmebrücke Obergeschoss Hausecken

    Wärmebrücke Obergeschoss Hausecken: Hallo zusammen, wir Aktuell dass Problem, dass sich im Winter im Obergeschoss an den Hausecken sich immer wieder etwas Schimmel bildet. Mit Hilfe...
  5. Wärmebrücke Fenster Energieberater vs. Fachbetrieb

    Wärmebrücke Fenster Energieberater vs. Fachbetrieb: Liebe Bauexperten, unser Haus (Baujahr 1958) wird aktuell saniert. Leider ist zwischen Energieberater und Fensterbauer ein Missverständnis...