zwei- oder dreiadrig für Deckenspots

Diskutiere zwei- oder dreiadrig für Deckenspots im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Sollen Deckenspots, die später in Deckentanks in der Filigrandecke eingebaut werden sollen, mit zwei- oder dreiadrigen Kabeln versehen werden?...

  1. casch

    casch Gast

    Sollen Deckenspots, die später in Deckentanks in der Filigrandecke eingebaut werden sollen, mit zwei- oder dreiadrigen Kabeln versehen werden? Wahrscheinlich werden Hochvolt-Spots installiert, braucht man da eine dritte Ader für die Erdung?

    Vielen Dank!
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Die Frage ist wohl ein Scherz. Natürlich müssen hier 3 Adern verlegt werden. Vielleicht sollte man doch jemanden holen der Ahnung von der Sache hat.

    Gruß
    Ralf
     
  3. #3 ecobauer, 16.06.2011
    ecobauer

    ecobauer

    Dabei seit:
    17.01.2010
    Beiträge:
    1.894
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    Saarland
    Na ja, für einen Mathematiker:

    1 + 1 + 1 = ???????????????

    Siehste, und genau das muss da rein!
     
  4. casch

    casch Gast

    Habe ich mir auch gedacht, der Elektriker hat es aber mit einem "ist für Spots nicht notwendig" und "ist höher als 2,20 m" begründet.

    Wahrscheinlich war er nur zu faul, das richtige (dickere) Kabel durch die Leerrohre zu schieben - das musste er nämlich nachträglich machen.

    Wo steht es, dass drei Adern gelegt werden müssen? Auf welche Norm, etc. kann ich hinweisen?
     
  5. casch

    casch Gast

  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Es geht nicht darum, was wie angeschlossen wird, sondern dass hier eine feste Anschlußmöglichkeit für eine Leuchte geschaffen wird, und niemand ausschließen kann, dass dort auch mal eine Leuchte der Schutzklasse 1 angeschlossen werden soll.

    Wird eine schutzisolierte Leuchte montiert, dann bleibt PE eben unbenutzt.

    Gruß
    Ralf
     
  7. casch

    casch Gast

    Noch einmal Danke für die Antwort, ich habe die Leitung inzwischen austauschen lassen.
     
Thema:

zwei- oder dreiadrig für Deckenspots

Die Seite wird geladen...

zwei- oder dreiadrig für Deckenspots - Ähnliche Themen

  1. Dachausstiegsfenster - zwei- oder dreifach Verglasung?

    Dachausstiegsfenster - zwei- oder dreifach Verglasung?: Guten Tag, wir wollen in einem Mitte der 1990 ausgebauten Dachgeschoss das Dachausstiegsfenster tauschen lassen. Aktuell ist ein Kaltdachfenster...
  2. Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer

    Hallo und guten Tag ich zwei Fragen zum Durchlauferhitzer: Hallöchen hätte zwei Fragen bzgl eines Stiebel Eltron Durchlauferhitzer die Erste wie Alt ist das Gerät wir sind in das Haus eingezogen und den...
  3. Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?

    Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?: Ich werde mein DG mit Gipskartonplatten verkleiden. Als Traglatten habe ich gaaanz viele Meter Lattung mit dem Maß 28x48 übrig. Ich vermute...