Norm für die Verlegung der Elektroinstallation am Boden und in der Wand

Diskutiere Norm für die Verlegung der Elektroinstallation am Boden und in der Wand im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, einer meiner Handwerker wollte mir weiß machen das kein Kabel am Rohfußboden (egal ob nur Kabel oder im Rohr) verlegt werden...

  1. agn19

    agn19

    Dabei seit:
    08.03.2011
    Beiträge:
    70
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    betriebselektriker
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Frankenpower
    Hallo zusammen,

    einer meiner Handwerker wollte mir weiß machen das kein Kabel
    am Rohfußboden (egal ob nur Kabel oder im Rohr) verlegt werden dürfen.

    Ich bin natürlich anderer Meinung.

    Gibt es das so irgendwo nachzulesen, hab über G....E nix gefunden was brauchbar ist.

    Außerdem wäre es nicht schlecht wenn mir ein Statiker sagen könnte in welche Wände ich Schlitze für Elektroleitungen machen darf bzw überhaupt schlitzen darf, weil da bin ich der Meinung das hier die Statik bei den 11er Wänden leidet.

    Für Antworten wär ich sehr dankbar.

    Gruß Marko
     
  2. #2 coroner, 21.10.2011
    coroner

    coroner

    Dabei seit:
    17.12.2009
    Beiträge:
    1.908
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT Consultant
    Ort:
    Ulm/Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    Baulaie
    Frag doch mal andersherum ihn, worauf er sich bei seiner Aussage beruft... :o
    Handelt es sich um ein besonderes Kabel?
     
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Zu Installationszonen: DIN18015-3
    Schlitzen von Mauerwerk: DIN1053-1

    Die sollte ein Eli genau so gut kennen wie seine VDE 0100.

    Gruß
    Ralf
     
  4. agn19

    agn19

    Dabei seit:
    08.03.2011
    Beiträge:
    70
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    betriebselektriker
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Frankenpower
    @ coroner

    des wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wollte aber lieber selber argumentieren.

    @ Ralf

    die Installationszonen kenn ich, auch wenn wir im Betrieb meistens "nur" Reparaturarbeiten ausführen.

    In der DIN1053-1 hab ich alles gefunden was ich für die Argumentation wegen der Wand brauch.

    In der DIN18015-3 hab ich auch alles gefunden was ich brauch, hatte des mit dem am Boden verlegen überlesen.

    Super. Danke an euch beide.

    Kann geschlossen werden :biggthumpup:

    Gruß Marko
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ich hatte da mehr an Deinen Eli gedacht...oder war´s doch "nur" irgendein Handwerker?

    Gruß
    Ralf
     
Thema:

Norm für die Verlegung der Elektroinstallation am Boden und in der Wand

Die Seite wird geladen...

Norm für die Verlegung der Elektroinstallation am Boden und in der Wand - Ähnliche Themen

  1. Normen für Holzunterkonstruktion für Fermacell

    Normen für Holzunterkonstruktion für Fermacell: Moin, gibt es eine Norm und die dazu passenden Anleitung wie ein Holzunterkonstruktion RICHTIG erstellt wird. Bei mir geht es um die Fermacell...
  2. Normen / Richtlinien Bodenplatte

    Normen / Richtlinien Bodenplatte: Hallo, wir haben vor kurzem mit unserem Bauprojekt begonnen. (Fertighaus, Schlüsselfertig) Leider haben wir bezüglich Ausführung Bodenplatte...
  3. Welche Norm gilt für mich als Privatkunde? BGB oder VOB?

    Welche Norm gilt für mich als Privatkunde? BGB oder VOB?: Hallo Experten, Wenn ich einen Handwerker mit einer Renovierung beauftrage, zum Beispiel mit der Erneuerung des Fußbodens im Schlafzimmer. Wenn...
  4. WC-Höhen - Norm?

    WC-Höhen - Norm?: Hallo zusammen, in unserem Neubau wurde nun das Bad fertiggestellt. Allerdings haben wir nun festgestellt, dass sich alle Sanitärobjekte...
  5. Rinnenstutzen verklebt norm? Bzw. Verklebefläche

    Rinnenstutzen verklebt norm? Bzw. Verklebefläche: Hallo in die Runde, kann mir jemand sagen wie groß beim rinnenstutzen die Manschette oder umgebörtelte Fläche sein muss? Unsere ist minimal groß...