    Hallo,

    derzeit wird unser Bau verklinkert und ich bin etwas skeptisch was die Ausführung einer Rollschicht im Sockelbereich betrifft.

    Das Mauerwerk ist zweischalig:
    17,5 cm Porenbeton
    14 cm Kerndämmung 032
    2 cm Luftschicht
    11,5 cm Klinker

    Eine Luftschicht von 2 cm ist nach DIN ja auch bei einer (hydrophoben) Kerndämmung vorgesehen.

    Nun ist es aber so, dass wir die Rollschicht aus optischen Gründen 1 cm nach hinten gesetzt haben wollen. Die Maurer legen nun ein halben Stein, also 12 cm in der Tiefe, 1 cm nach hinten versetzt, sodass auf der Innenseite der Klinker die Rollschicht 1,5 cm nach hinten ragt. In der Praxis liegt sie aber schon direkt an der Kerndämmung.

    Ist das z.B. hinsichtlich Schlagregen und Wassereintritt problematisch. Die Kerndämmung ist ja im Grunde wasserabweisend, jedoch macht mich die Forderung aus der DIN skeptisch.

    Den Maurern hatten wir bereits gesagt, dass sie die Steine entsprechend 10,5 zu schneiden haben, jedoch ist das wohl nicht ganz angekommen.:(

    Schönen Gruß

    carlito
     
  2. bemi

    bemi

    Dabei seit:
    11.01.2007
    Beiträge:
    567
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    NRW
    Ist das so Ausgeschrieben und beauftragt?
    bemi
     
  3. #3 Baufuchs, 04.11.2011
    Baufuchs

    Baufuchs Gast

    Wenn Bauherr sagt "schneidet die Steine" ist das ein Auftrag, auch wenn es nicht ausgeschrieben ist.

    Kostet extra.
     
  4. bemi

    bemi

    Dabei seit:
    11.01.2007
    Beiträge:
    567
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    NRW
    @Baufuchs
    vollkommen richtig.
    Der Maurer auf der Baustelle darf aber nur Anweisungen seines Chefs oder Vorgesetzten entgegennehmen.
    Den Preis den der Chef berechnet ist auch egal weil beauftragt vom Bauherr,
    schneiden egal was es kostet.
    Ich melde mich zum schneiden.
    bemi
     
  5. #5 Skeptiker, 04.11.2011
    Skeptiker

    Skeptiker

    Dabei seit:
    16.01.2010
    Beiträge:
    5.294
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Nach mehreren Fachveröffentlichungen und Auskunft des technischen Beratung des dt. Ziegelverbandes dienen die 2 cm als Fingerschlitz, dem Ablauf eingedrungenen Wassers und zur Toleranzaufnahme. Solange die Dämmung und der Stein sich nicht "press" berühren, werden nterschreitungen als völlig unkritisch angesehen. Ein von mir befragter umsatzgroßer Verklinkerungsunternehmer meinte sogar, dass er schon mehrere Objekte ohne Gewährleistungseinschränkungen ohne planmßigen Spalt ausgeführt habe und dies wieder tun würde. :biggthumpup:
     
  6. #6 Skeptiker, 04.11.2011
    Skeptiker

    Skeptiker

    Dabei seit:
    16.01.2010
    Beiträge:
    5.294
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    korrekt heißt der: "Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V."
     
  7. #7 c4rlito, 04.11.2011
    c4rlito

    c4rlito

    Dabei seit:
    21.01.2011
    Beiträge:
    18
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Münster
    Danke für die Meldugen.:)

    Wir werden es wohl dabei bewenden lassen. Der Architekt über den schlüsselfertig gebaut wir, hat keine Bedenken bzw. sieht das sogar eher als positiv, da die Luftschicht so noch mehr ruht (bessere Dämmwirkung) und er bei sehr vielen so ausgeführten Bauten noch nie Gewährleistungsfälle hatte.

    Schönen Gruß

    carlito
     
Thema: Zweischaliges Mauerwerk - Rollschicht direkt an Kerndämmung
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. abdichtung rollschicht Zweischalig

Die Seite wird geladen...

Zweischaliges Mauerwerk - Rollschicht direkt an Kerndämmung - Ähnliche Themen

  1. Wand verschließen - Zweischaliges Mauerwerk

    Wand verschließen - Zweischaliges Mauerwerk: Hallo Zusammen, ich wollte bei euch mal nachfragen, ob sich meine Idee umsetzen lässt oder ob ihr vielleicht sogar eine bessere Idee habt. Ich...
  2. Stahlträger in zweischaligem Mauerwerk ohne Korrosionsschutz?

    Stahlträger in zweischaligem Mauerwerk ohne Korrosionsschutz?: Hallo zusammen, bei unserem Hausumbau lassen wir gerade zwei neue Fensteröffnungen erstellen. Wir haben ein zweischaliges Mauerwerk (2x 11,5 cm...
  3. Haustürmontage, Rahmenschrauben im zweischaligen Mauerwerk?

    Haustürmontage, Rahmenschrauben im zweischaligen Mauerwerk?: Servus allerseits, heute wurden meine 3 x Haustüren angeliefert, diese werden auf Schlag gegen den Verblendstein gesetzt, am Verblend dann...
  4. WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht

    WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht: Hallo zusammen, ich werde demnächst meine Fassade dämmen (EPS 16cm WLG035). Ggf. kann mir jemand aus dem Forum einen Tipp geben, wie ich meine...
  5. Fenster zweischaliges Mauerwerk Problem

    Fenster zweischaliges Mauerwerk Problem: Hallo! Vor einigen Jahren wurden bei uns im Altbau neue Fenster eingebaut. Bei einer Renovierungsaktion habe ich nun festgestellt, dass das wohl...