Keller ohne Sauberkeitsschicht

Diskutiere Keller ohne Sauberkeitsschicht im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Wir bauen ein Fertighaus mit einem Fertigkeller, haben ein Bodengutachten erstellen lassen, welches einen perfekten Boden bescheinigt....

  1. Triccy

    Triccy

    Dabei seit:
    29.12.2011
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Kfm.
    Ort:
    Ludwigshafen
    Wir bauen ein Fertighaus mit einem Fertigkeller, haben ein Bodengutachten erstellen lassen, welches einen perfekten Boden bescheinigt.

    Gem.Kellervertrag ist eine Sauberkeitsschicht (Schotterschicht) vereinbart. Bei der ersten Baustellbegehung sagte nun der Erbauer (und auch der Kellerbauer) man werde OHNE eine Sauberkeitsschicht den Keller erstellen, da aufgrund der guten Bodenverhältnisse (Sandboden) eine Schotterschicht sogar eher kontraproduktiv sei.

    Da ich mich in diesem Punkt sehr wenig auskenne, wollte ich mal fragen, ob jemand bestätigen kann, dass dies ok ist?
     
  2. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.264
    Zustimmungen:
    1.298
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Sauberkeitschicht ist hier falsch definiert. Es geht nicht darum das die stiefel nicht dreckig wird sondern das die bewehrung richtig liegen bleibt.

    Auf eine schotterschicht würde ich schon verzichten aber nicht auf die sauberkeitschicht unter der bodenplatte.
     
  3. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    9
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sauberkeitsschicht = BETON unter der Betonplatte...

    DIE Fehlte bei dir überall und die ist Pflicht!
     
  4. #4 coroner, 04.02.2012
    coroner

    coroner

    Dabei seit:
    17.12.2009
    Beiträge:
    1.908
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT Consultant
    Ort:
    Ulm/Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    Baulaie
    wo steht das?
     
  5. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.264
    Zustimmungen:
    1.298
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    DIN 1045 Teil 3!
     
  6. #6 coroner, 04.02.2012
    coroner

    coroner

    Dabei seit:
    17.12.2009
    Beiträge:
    1.908
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT Consultant
    Ort:
    Ulm/Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    Baulaie
    ... naja wenn man die Hälfte überliesst... vielleicht

    "...wenn keine anderen Maßnahmen die Mindestbetondeckung garantieren."

    Oder was meintest du yilmaz ?
     
  7. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.264
    Zustimmungen:
    1.298
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Genau so sehe ich das auch. Andere maßnahmen: z.B. Untersohlendämmung. Oder die Betonüberdeckung erhöhen (5cm) d.h die platte wird 5 cm dicker. Ist nicht wirtschaftlicher als eine lage magerbeton.
     
  8. #8 wasweissich, 04.02.2012
    wasweissich

    wasweissich Gast

    coroner will halt nur seine noppenbahn als sauberkeitsschicht :mega_lol: gesundgebetet haben oder so ...
     
  9. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.264
    Zustimmungen:
    1.298
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    WWW es gibt mit sicherheit tausende häuser die auf noppenbahnen gegründet sind, die stehen noch da wo sie gegründet worden :)
     
  10. #10 alex2008, 05.02.2012
    alex2008

    alex2008

    Dabei seit:
    25.06.2008
    Beiträge:
    3.251
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maschinist
    Ort:
    Südschwarzwald
    Benutzertitelzusatz:
    Baggerfahren ist mein Hobby
    und was wird mit einer besseren Ebenheit eingebaut?
    Kies
    Bröselbeton
    Sand+XPS
    ?

    vermutlich Sand + XPS da man da den Sand wohl über Lehren abzieht, und auch da kann man lässig Dellen von 1-2cm /unter 4m Latte gemessen fabrizieren.
     
Thema: Keller ohne Sauberkeitsschicht
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Kellerbau Hückeswagen

Die Seite wird geladen...

Keller ohne Sauberkeitsschicht - Ähnliche Themen

  1. Erdung im Keller (MFH)

    Erdung im Keller (MFH): 3 Familienhaus Auf den ersten Blick sieht das nicht so aus das alles geerdet ist Was meint ihr ?
  2. Abdichtung Kabeldurchführung Keller mit Perimeterdämmung

    Abdichtung Kabeldurchführung Keller mit Perimeterdämmung: Hallo Zusammen, ich möchte gern Erdkabel 5x10mm2 vom Haus in den Garten legen mit einem Außendurchmesser von 20,7mm unsere Kellerwand besteht...
  3. Nässe im WU-Keller an den Innenwänden

    Nässe im WU-Keller an den Innenwänden: Hallo zusammen, Sachverhalt: wir haben 2015 ein Massivhaus mit WU-Keller gebaut. Der Keller war bisher immer trocken. Vor ca. einem Jahr sind...
  4. Neue Fenster im Altbau-Keller

    Neue Fenster im Altbau-Keller: Hallo zusammen, ich möchte in meinem Altbau (Baujahr 1954) neue Fenster im Keller einbauen, einige der alten Fenster sind schon sehr angegriffen...
  5. Ist dass Schimmel im Keller?

    Ist dass Schimmel im Keller?: Hallo Zusammen, mich würde eure Einschätzung interessieren. Auf den Bildern sieht man eine Kelleraussenwand eines 60er Jahre Hauses. Was können...