Aufbau der Kellerbodenplatte

Diskutiere Aufbau der Kellerbodenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo alle, ich habe hier ein Angebot von einem Bauunternehmen für den Keller unserer Doppelhaushälfte. Die Bodenplatte soll folgendermaßen...

  1. phihe

    phihe

    Dabei seit:
    05.07.2010
    Beiträge:
    62
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Hamburg
    Hallo alle,

    ich habe hier ein Angebot von einem Bauunternehmen für den Keller unserer Doppelhaushälfte.

    Die Bodenplatte soll folgendermaßen gemacht werden:
    Darauf kommt dann (von oben nach unten):
    Desweiteren gilt:
    Hier im Forum wird immer wieder vom Fehlen der Sauberkeitsschicht oder dem Nichtfunktionieren eines Fundamenterders unter bestimmten Bedingungen gesprochen.

    Trifft das auch bei diesem Angebot zu und sollte ich hier auf eine Nachbesserung des angebots pochen? Welche Normen oder Vorschriften könnte ich dabei ins Feld führen, um meine Argumente zu untermauern?

    Danke schonmal,
    Phil
     
  2. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    9
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Dämmung unter der Bodenplatte = Sauberkeitsschicht unnötig...
     
  3. phihe

    phihe

    Dabei seit:
    05.07.2010
    Beiträge:
    62
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Hamburg
    Super, vielen Dank. Dann bin ich da ja beruhigt.

    Wie siehts mit dem Rest des Keller- und Bodenaufbaus aus?

    Gruß,
    Phil
     
  4. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    7.271
    Zustimmungen:
    1.304
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Drückendes wasser? Zeitweise oder Grundwasser?

    C20/25 ist kein WU-Beton.
     
  5. #5 gunther1948, 06.02.2012
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    und ohne die entsprechende bewehrung wird die bopl auch nicht wasserdicht höchstens wurmdicht.
    das geht genauer angabe der druckfestigkeit etc.

    gruss aus de pfalz
     
  6. phihe

    phihe

    Dabei seit:
    05.07.2010
    Beiträge:
    62
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Hamburg
    Bodengutachten sagt:
    Die Schmelzwassersande können als gut tragfähig angesehen werden.
    Die Gründung des Gebäudes kann dann auf einer statisch bewehrten Sohlplatte erfolgen, für deren Bemessung ein Bettungsmodul von ks = 30.000 kN/m² anzusetzen ist. Eine Wasserhaltung in der Bauphase oder Maßnahmen gegen drückendes Grundwasser wird nicht erforderlich. Das Kellergeschoss ist gegen Bodenfeuchte nach DIN 18195-Teil 4 abzudichten.


    Also alles in Ordnung?

    Gruß
    Phil
     
Thema: Aufbau der Kellerbodenplatte
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kellerbodenplatten

    ,
  2. aufbau kellerbodenplatte

    ,
  3. kellerbodenplatte

    ,
  4. kellerbodenplatten beton,
  5. kellersohlplatte,
  6. versorgungsrohre durch kellerbodenplatte,
  7. Aufbau einer kellerbodenplatte
Die Seite wird geladen...

Aufbau der Kellerbodenplatte - Ähnliche Themen

  1. Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze

    Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze: Hallo miteinander Wir bauen in Eigenregie ein Kombiniertes Gerätehaus mit Carport auf durchgehender Bodenplatte. Das Gerätehaus selbst ist 6x3m...
  2. Aufbau Garagendach

    Aufbau Garagendach: Hi, Ich bin gerade eine Garage am bauen mit den innenmaßen 4,5Metern Breite und 9 Meter Länge. Vorwiegend für Auto und Fahrräder etc unter zu...
  3. Sanierung Dach eines Bauernhauses - Aufbau

    Sanierung Dach eines Bauernhauses - Aufbau: Ich bin gerade dabei ein altes Bauernhaus kernzusanieren. Ziel ist es den EE Standard 55 zu erreichen. Abstimmungen und Planung mit einem...
  4. Scheitrechte Kappendecke - neuer Aufbau für FBH

    Scheitrechte Kappendecke - neuer Aufbau für FBH: Hallo zusammen, die Suche hat mich leider nicht schlauer gemacht und daher nun der Versuch durch genaue Problembeschreibung: Wir sanieren ein...
  5. Balkonsanierung über Wohnraum – alter Aufbau mit Bitumen, Gefällemörtel und Flüssigabdichtung

    Balkonsanierung über Wohnraum – alter Aufbau mit Bitumen, Gefällemörtel und Flüssigabdichtung: Hallo zusammen, ich möchte den Balkon unseres Hauses (gekauft 2025, Baujahr ca. 1926) komplett sanieren und würde mich über Einschätzungen zu...