    Hallo,
    mein Problem ist der Platz im Sicherungskasten.
    Ich hab nen feinen Zählerplatz, 3 Parteien aber keinen gescheiten Platz mehr um FI´s nachzurüsten.
    Üblicherweise sind die ja so breit wie 3 Automaten.
    Gibts da irgendwas schmäleres ?

    Vielen Dank
     
  2. #2 Dieter70, 13.09.2012
    Dieter70

    Dieter70

    Dabei seit:
    13.05.2008
    Beiträge:
    590
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Köln
    Nein, 3Teileinheiten ist schon eine Sonderbauform(Gewiss),üblich sind 4TE füe einen 4pol. FI.
     
  3. #3 bikemaster, 13.09.2012
    bikemaster

    bikemaster

    Dabei seit:
    11.07.2011
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zweiradmechanikermeister
    Ort:
    Oettingen
    was mein Problem aber leider noch Grösser macht.
     
  4. bernix

    bernix

    Dabei seit:
    16.05.2007
    Beiträge:
    6.187
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Betr.Wirt
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Stadtrat
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wenn er aber alle Außenleiter absichern muss, hilft ihm das nicht, sonst muss er alle LS ersetzen.

    Es wäre also zu überlegen, ob man den RCD nicht woanders unterbringen kann, evtl. UV o.ä. Ansonsten hilft nur aufrüsten und mehr Platz schaffen. Was machbar ist, kann man aus der Ferne nicht beurteilen. Dazu müsste man sich schon die Installation vor Ort anschauen.

    Eli antraben lassen, der sollte eine Lösung finden.

    Gruß
    Ralf
     
  6. diroro

    diroro

    Dabei seit:
    20.08.2012
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. (E)
    Ort:
    Dithmarschen
    Der abgebildete FI/LS wäre in D nicht zulässig (Typ AC, kein VDE)

    Es gibt aber 1P + 1P LSS in 1 TE, damit könnte man einfach Platz schaffen.
     
  7. #7 bikemaster, 19.09.2012
    bikemaster

    bikemaster

    Dabei seit:
    11.07.2011
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zweiradmechanikermeister
    Ort:
    Oettingen
    Wäre es zulässig meben den Zählerplatz nen kleinen Kasten einzumörteln und dort die Fi´s unter zu bringen ?. Machen muss das eh hernach ein E-Meister aus meinem Bekanntenkreis. Da eine Wohnung vermietet ist mach ich das ned selber .
     
  8. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Muss man nicht einmörteln, gibt es auch Aufputz.

    Gruß
    Ralf
     
  9. #9 bikemaster, 19.09.2012
    bikemaster

    bikemaster

    Dabei seit:
    11.07.2011
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zweiradmechanikermeister
    Ort:
    Oettingen
    Danke, das schaut aber dann wirklich doof aus und wenn einer beim Umzug dagegen rennt ist alles hin.
     
  10. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Die Dinger sind schon robust, aber das war auch nur als Vorschlag gedacht. Es stehen dem Eli auch andere Lösungen offen.

    Gruß
    Ralf
     
  11. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    16.05.2008
    Beiträge:
    86
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektrofachmann
    Ort:
    irgendwo in NRW
    Du hast noch ein anderes Problem: die Wäremabfuhr. 30% müssen dafür frei bleiben.

    Lutz
     
Thema: schmaler FI
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. schmaler fi

    ,
  2. Fi schmal

    ,
  3. schmaller rcd

    ,
  4. ls di schmal,
  5. fi ls schmal,
  6. rcd schmal
Die Seite wird geladen...

schmaler FI - Ähnliche Themen

  1. Schmales Grundstück - was beachten?

    Schmales Grundstück - was beachten?: Guten Tag, Wir haben dieses schmale Grundstück zum Kauf angeboten bekommen. Es hat 900qm und ist relativ schmal. Der Verkäufer ruft einen Preis...
  2. Neubau schmalerer Fussbodenaufbau

    Neubau schmalerer Fussbodenaufbau: Hallo an alle... demnächst wird der Fussboden errichtet, nun möchte ich diesen so schmal wie möglich halten um mehr Raumhöhe zu erhalten. Geplant...
  3. Schmaler Anbau - welcher Stein

    Schmaler Anbau - welcher Stein: Guten Tag, wir sind in der Grundlagenermittlung für unseren Anbau. Das Gebäude wird leider sehr schmal, in etwa 6x12m. Wenn es per Stein gebaut...
  4. Schmale Installationsebene ohne Steckdosen

    Schmale Installationsebene ohne Steckdosen: Guten Morgen, wir bauen gerade einen Anbau in Holzständerbauweise. Der Holzbau steht, innen sind die OSB Platten mit Dichtband abgedichtet und...
  5. Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?

    Gipskarton-Traglatten DG zu schmal– zwei nebeneinander?: Ich werde mein DG mit Gipskartonplatten verkleiden. Als Traglatten habe ich gaaanz viele Meter Lattung mit dem Maß 28x48 übrig. Ich vermute...