frage zu Gastherme

Diskutiere frage zu Gastherme im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir bauen ein KFW70 Haus ohne Solar, wir dämmen entsprechend mehr. Jetzt wurde laut ENEV ein Heizverbrauch von 9000kWh/a ermittelt....

  1. #1 dieter2012, 16.12.2012
    dieter2012

    dieter2012

    Dabei seit:
    12.02.2012
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Osnabrück
    Hallo,

    wir bauen ein KFW70 Haus ohne Solar, wir dämmen entsprechend mehr.

    Jetzt wurde laut ENEV ein Heizverbrauch von 9000kWh/a ermittelt.

    Leider gibt es bei uns in der Nähe nicht wriklich viele Heizungsbauer, dennen ich eine Vernüftig auslegung zu traue.

    Wir haben eine Gas Heizung mit einen Modulationsbereich von 1,9 - 11KW und eine mit 3,2 - 11KW. Die mit den kleineren Modulationsbereich kann ich deutlich günstiger bekommen (ca. 2000Euro).

    Jetzt meine Frage, macht es Sinn die Heizung mit dem größeren Modulationsbereich zu nehmen?


    Wie groß würdet Ihr den Speicher (200Liter) nehmen, wir duschen gerne mal mit einen Regenkopf (ca. 19Liter/min) ne halbe Stunde, nicht oft, aber wenn dann soll auch entsprechend Wasser zu verfügung stehen. Gibt es evtl. Heizungen die das Wasser wie ein Durchlauferhitzer erhitzen, dann könnte man ja einen kleinen Speicher (80Liter) nehmen?!


    Gruß
     
  2. #2 Schmitt, 16.12.2012
    Schmitt

    Schmitt

    Dabei seit:
    29.07.2007
    Beiträge:
    250
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Meister + Techniker
    Ort:
    Bietigheim/Baden
    Benutzertitelzusatz:
    mfG. Schmitt
    Und wie groß ist der Wert der errechneten Heizlast (Wärmebedarf) :deal?
     
  3. #3 dieter2012, 16.12.2012
    dieter2012

    dieter2012

    Dabei seit:
    12.02.2012
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Osnabrück
    Finde ich den in der ENEV?
     
  4. #4 dieter2012, 16.12.2012
    dieter2012

    dieter2012

    Dabei seit:
    12.02.2012
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Osnabrück
    Sind wohl 4,25KW.
     
  5. #5 Schmitt, 16.12.2012
    Schmitt

    Schmitt

    Dabei seit:
    29.07.2007
    Beiträge:
    250
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Meister + Techniker
    Ort:
    Bietigheim/Baden
    Benutzertitelzusatz:
    mfG. Schmitt
    Nein.

    mfG. Schmitt
     
  6. #6 robert0204, 16.12.2012
    robert0204

    robert0204

    Dabei seit:
    13.08.2010
    Beiträge:
    145
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Heizungsbauer
    Ort:
    Weimar
    eine niedrigere untere Modulationsgrenze ist immer besser.
    Ansonsten bei der Regendusche, den Speicher incl. Leitungen sollte man rechnen. Und eine Kombi Therme geht da gar nicht, denn die bringt 10 l/min.
     
  7. #7 dieter2012, 16.12.2012
    dieter2012

    dieter2012

    Dabei seit:
    12.02.2012
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Osnabrück
    >eine Kombi Therme geht da gar nicht, denn die bringt 10 l/min.
    was würdest Du denn empfehlen?

    >Ansonsten bei der Regendusche, den Speicher incl. Leitungen sollte man rechnen
    Wie meinst Du das?



    Ich dachte an eine Gastherme mit einen Speicher von 200 Liter, wenn die dann auch noch 10l/min. nach heizt, würde das bestimmt für uns reichen.
     
  8. #8 robert0204, 16.12.2012
    robert0204

    robert0204

    Dabei seit:
    13.08.2010
    Beiträge:
    145
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Heizungsbauer
    Ort:
    Weimar
    eine Kombi Therme ist wie ein Durchlauferhitzer.
    Das andere wie Du oben hast, ist eine Therme mit Speicher. Und was ich dabei meine, ist dass man die Speichergröße nachrechnen sollte, weil bei einer Regendusche auch ein 200l Speicher schnell zu klein werden kann.
     
Thema:

frage zu Gastherme

Die Seite wird geladen...

frage zu Gastherme - Ähnliche Themen

  1. Keller Doppelhaus 1950er - Feuchtigkeit: Allgemeine Fragen und Vorgehensweise

    Keller Doppelhaus 1950er - Feuchtigkeit: Allgemeine Fragen und Vorgehensweise: Hallo zusammen, ich bin hier schon seit einigen Jahren als stiller Mitleser an Bord und habe nun ein Problem in das ich mich nun einarbeiten...
  2. Fragen zum Winkelschleifer

    Fragen zum Winkelschleifer: Hallo zusammen, ich habe mir gebraucht einen Winkelschleifer von Bosch gekauft. Es ist noch eine alte Trennscheibe mit den Maßen 178 x 3,2 x 22,2...
  3. Diverse Fragen "Garage" in Holzrahmenbauweise

    Diverse Fragen "Garage" in Holzrahmenbauweise: Hallo, stehe noch ganz am Anfang und mein Wissen ist auch noch beschränkt.. 1.) es soll eine "Garage" in Schleswig-Holstein projektiert werden,...
  4. Effizienzhaus 55 mit T7 und Gastherme Fragen zur Berechnung

    Effizienzhaus 55 mit T7 und Gastherme Fragen zur Berechnung: Wir haben gestern von unserem Sachverständigen die Berechnung zur Energieeffizienz für unser EFH das wir dieses Jahr bauen wollen bekommen. Mit...
  5. Fragen zu Gastherme - Junkers " ST 110 E"

    Fragen zu Gastherme - Junkers " ST 110 E": Hallo zusammen, ich bin vor kurzem in ein neues Haus eingezogen und musste feststellen, dass ich die Gastherme nicht verstehe :( Eine...