Diskutiere Wärmepumpe + FBH -> Heizungspuffer ja oder nein? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, hatte heute ein kurzes Gespräch mit dem Heizungsbauer, da mir nicht klar war, warum bei einer FBH ein Heizungspuffer notwendig...

  1. #1 stna1981, 12.03.2013
    stna1981

    stna1981

    Dabei seit:
    09.07.2012
    Beiträge:
    270
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Römerberg
    Hallo zusammen,

    hatte heute ein kurzes Gespräch mit dem Heizungsbauer, da mir nicht klar war, warum bei einer FBH ein Heizungspuffer notwendig ist. Die Antwort war, dass wenn alle Zimmer eine ERR bekommen sollen, der Puffer notwendig ist, damit die Wärmepumpe nicht abschaltet, falls alle ERR dicht machen. Wenn 3-4 Zimmer ohne ERR wären, dann könne man sich den Puffer für die Heizung sparen, da diese Zimmer dann als Puffer fungieren.

    Klingt für mich als Laie plausibel, aber glauben ist nicht wissen, daher wollte ich mal hier nachfragen, ob das so korrekt ist bzw. was beachtet werden muss.

    Viele Grüße

    Stefan
     
  2. roro

    roro

    Dabei seit:
    07.12.2010
    Beiträge:
    307
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    GF
    Ort:
    Weiz
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    17
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Was für eine Wärmepumpe?
    Wie ist deren Auslegung?
    Auslegung der Heizflächen?

    Es kann sinnvoll sein einen Puffer vorzusehen, muss aber nicht. Daher alle Rahmenbedingungen betrachten.

    Gruß
    Ralf
     
  4. #4 stna1981, 13.03.2013
    stna1981

    stna1981

    Dabei seit:
    09.07.2012
    Beiträge:
    270
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Römerberg
    Die Pumpe ist eine Erdwärmepumpe, wahrscheinlich von Viessmann (Vitocal 300-G). Was ich so gelesen hab ist die ganz ordentlich. Zu den anderen Punkten kann ich dir nichts sagen, da mir die Werte (noch) nicht bekannt sind. Ich gehe von 35° Vorlauftemperatur für die FBH aus, die zu beheizende Fläche beträgt so um die 250m².
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    17
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Bei einer Sole-WP ist ein Puffer normalerweise entbehrlich, vorausgesetzt sie wird nicht heftigst überdimensioniert (was kein normaler Mensch machen würde).

    Durch die relativ konstante Quellentemperatur ist der Leistungsüberschuss während der Übergangszeit moderat. Das kriegt man auch ohne Puffer in den Griff. Ein Mindestvolumenstrom durch die Heizflächen muss jederzeit gewährleistet sein. Man muss also den hydraulischen Abgleich sehr sorgfältig vornehmen, ERR wenn möglich deaktivieren.

    Gruß
    Ralf
     
  6. #6 stna1981, 14.03.2013
    stna1981

    stna1981

    Dabei seit:
    09.07.2012
    Beiträge:
    270
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Römerberg
    Das würde ja die Aussage des Heizungsbauers bestätigen, dass auf den Puffer verzichtet werden kann, wenn einige Räumen keine ERR bekommen. Ich meide für den Flur im Keller, EG und OG braucht man sicher schonmal keine ERR, für den HWR auch nicht. Das allein wären ja schonmal knapp 40m². Details muss man dann am Ende sehen, das kann der Heizungsbauer ja durchrechnen, wieviel "Puffer" man in der FBH braucht.
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    17
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das ist richtig. Da muss man einfach mal rechnen.

    Der Mindestvolumenstrom ist in den technischen Unterlagen angeben, ansonsten beim Hersteller erfragen. Wenn 50-70% der Heizflächen nicht abgewürgt werden, dann dürfte dieses Kriterium meist erfüllt sein. Dadurch geht zwar die Spreizung auseinander, aber bei den typ. FBH Temperaturen ist das kein Thema, da kommt man nie an die Grenze die zum Abschalten (HD Störung) führt.

    Gruß
    Ralf
     
  8. #8 Achim Kaiser, 14.03.2013
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    9
    Na gutes Anlagendesign kann ja auch mehr zusammenkriegen als 1 Heizkreis pro Raum ....

    und durch eine geschickt gewählte Heizkreisverteilung kann man auch beides hinkriegen ... ERR und Mindestvolumentrom .... plus für FBH gute Regelbarkeit.

    Das steht dann aber wieder nicht in den Planungsanleitungen ....

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    17
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Exactly.

    Da muss man sich halt von vornherein Gedanken machen und entsprechend planen. Leider will das kaum jemand bezahlen, und diejenigen die bezahlen möchten, finden niemanden der ihnen so eine detaillierte Planung macht.

    Gruß
    Ralf
     
  10. #10 Achim Kaiser, 14.03.2013
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    9
    Na ich hab 1 Foto von sowas in meinem Profil ;)

    Gruß
    Achim Kaser
     
  11. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    17
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Meinst Du die Auspuffanlage von meinem V8? :mega_lol:

    [​IMG]]

    Gruß
    Ralf
     
  12. #12 Achim Kaiser, 14.03.2013
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    9
    Yeah ! .... latürnich genau die ....
    Seither läuft die Kiste 50 km schneller, braucht die hälft Sprit und du kriegst jeden Monat ne Prämie ....

    Gruß
    Achim
     
  13. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    17
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ich hab´s geahnt, Du wirst der Haustechnik untreu und arbeitest zukünftig für Audi ;)

    Gruß
    Ralf
     
Thema:

Wärmepumpe + FBH -> Heizungspuffer ja oder nein?

Die Seite wird geladen...

Wärmepumpe + FBH -> Heizungspuffer ja oder nein? - Ähnliche Themen

  1. Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe

    Anschluss einer neuen FBH an alte Gastherme mit geplantem, späteren Wechsel auf Wärmepumpe: Hallo Zusammen, das ist als allgemeine Frage zu verstehen, da ich aktuell keine Details zu der Installation liefern kann. Das ist natürlich eine...
  2. Neubau Wärmepumpe Obergeschoss wird nicht warm

    Neubau Wärmepumpe Obergeschoss wird nicht warm: Hallo miteinander, wir haben in unserem Neubau eine Luft/Wasser Wärmepumpe. Num stehen wir kurz nach Einzug vor dem Problem das es im...
  3. Anordnung von Wärmepumpen-Inneneinheit, Hauseinführung und WW-Speicher im HWR

    Anordnung von Wärmepumpen-Inneneinheit, Hauseinführung und WW-Speicher im HWR: Hallo, ich überlege derzeit, wie ich die Heizungsanlage (WP Monoblock mit Innenheit und speraten WW-Speicher) im Hauswirtschaftsraum optimal...
  4. Streifenfundament für Wärmepumpe

    Streifenfundament für Wärmepumpe: Hi, wir wollen in unserem Haus eine Wärmepumpe einbauen. (AroTherm Plus) Diese würde ich gerne am Giebel des Hauses mit direktem Zugang zum...
  5. Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen

    Bereich der Heizkörper für Wärmepumpen: Hallo, ich habe ein altes Haus, das früher mit öl geheizt wurde, und jetzt habe ich auf eine Wärmepumpe umgestellt. Entsprechend der Empfehlung...