Abluftwärmepumpe für kleines Haus ausreichend?

Diskutiere Abluftwärmepumpe für kleines Haus ausreichend? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, für mein projektiertes Haus (Bungalow) mit 80qm Wohnfläche ist ein Energiebedarf von 60kWh(qma) errechnet worden (Gebäudehülle...

  1. #1 GerdiDu, 29.08.2013
    GerdiDu

    GerdiDu

    Dabei seit:
    12.04.2010
    Beiträge:
    56
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Techniker
    Ort:
    NRW
    Hallo Zusammen,
    für mein projektiertes Haus (Bungalow) mit 80qm Wohnfläche ist ein Energiebedarf von 60kWh(qma) errechnet worden (Gebäudehülle nach EnEV).
    Beheizt werden (+ Warmwasser) soll ausschließlich über eine Abluftwärmepumpe.
    Laut Baufirma wäre diese voll ausreichend, ich bin da eher skeptisch - favorisiere eigentlich die gute alte Gasheizung.
    Nun, ist es ja ein wirklich kleines Objekt und wenn ausschließlich in extremen Frostperioden elektrisch zugeheizt werden müsste wär es ja ok- aber was ist in der Übergangszeit?
    Und, ist heißes (bis 50 Grad) Wasser zum duschen & spülen überhaupt möglich?
    Hier bin ich auf Eure Erfahrungen und Einschätzungen gespannt.
    Viele grüße, Gerd
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    VORSICHT !

    Eine Abluft-WP ist keine WP im üblichen Sinne. Sie kann an sich nur die Energie nutzen die in der Abluft steckt, und die vorher ja anderweitig in den Raum gebracht werden musste.
    Es gibt Lösungen die zusätzlich noch Außenluft nutzen oder die Abluft weiter unterkühlen, aber das sind Spezialfälle.

    Wurde schon die Heizlast ermittelt?
    Ist eine FBH geplant oder Heizkörper?

    Gruß
    Ralf
     
  3. #3 GerdiDu, 29.08.2013
    GerdiDu

    GerdiDu

    Dabei seit:
    12.04.2010
    Beiträge:
    56
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Techniker
    Ort:
    NRW
    Heizlast

    Nein, die Heizlast ist mir leider nicht bekannt. Könnte man, glaube ich, grob überschlagen: Gesamtenergiebedarf/ Betriebsstunden = 3kW~. Die Pumpe soll bis 5kW ausgelegt sein.
    Und es soll eine Fußbodenheizung sein, geht glaube ich auch gar nicht anders wegen der niederigen Temperaturen.
    Gruß Gerd
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    und woher hast Du den Gesamtenergiebedarf?
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
  6. #6 GerdiDu, 29.08.2013
    GerdiDu

    GerdiDu

    Dabei seit:
    12.04.2010
    Beiträge:
    56
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Techniker
    Ort:
    NRW
    Danke für den interessanten link.
    Zur Info, bin noch in der Angebotsphase und es geht nur darum abzuschätzen ob eine Beheizung mittels Abluftwärmepumpe überhaupt sinnvoll ist.
    Daher sind auch die Werte für den Energiebedarf gaaanz grob angesetzt, da noch nix anderes vorhanden: 60kWhx80qm=4800kWh/a:2000 (Heizlast nach Weiersmüller)=2,4 Wobei hier ja noch das Brauchwasser fehlt.
    Gruß Gerd
     
  7. roro

    roro

    Dabei seit:
    07.12.2010
    Beiträge:
    307
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    GF
    Ort:
    Weiz
    Dann vergiss jede Abuftwärmepumpe.
    * Die Energie die der Abluft entnommen werden kann, ist abhängig von der Abluftmenge => es ist für die Abluftwärmepumpe irrelevant ob das Haus kleiner ist. Kleine Häuser wirken sich sogar negativ auf die Effizienz einer Abluftwärmepumpe aus, da das A/V-Verhältnis meistens schlechter ist als bei großen Häusern.
    * Jede Firma die bei einer Abluftwärmepumpe eine mögliche Heizlast von 5 kW angibt ist mir suspekt. Im Normalfall kannst Du von 1,5-2 kW ausgehen, bei Deiner Hausgröße eher von 1-1,5 kW. Damit kannst Du gemütlich WW erzeugen, zum Heizen nicht geeignet.

    2000 Betriebstunden waren vielleicht vor 20 Jahren richtig. Jetzt geht das eher in Richtung 1000-1500 Betriebsstunden pro Jahr. Ich würde Deine Heizlast auf ca. 4 kW schätzen aber eine korrekte Heizlastberechnung wäre äußerst ratsam.
     
  8. #8 Alfons Fischer, 30.08.2013
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18.11.2010
    Beiträge:
    3.718
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    man muss sich darüber im Klaren sein, dass eine Abluftwärmepumpe vielleicht 70-80% der Energie aus der Abluft rückgewinnen kann. mehr nicht. Dann muss der Rest (vor allem die Transmissionswärmeverluste - das, was in "HT" steckt) halt elektrisch zugeheizt werden.

    Die letzten EnEV-Nachweise, die ich mit so einer Technik ausgestattet waren, habe ich nach EnEV 2007 gerechnet. Nach EnEV 2009 habe ich den Primärenergiebedarf wegen der Stromzuheizung nicht mehr hinbekommen. Und dann kommt ja auch noch das EEWärmeG dazu...
     
  9. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Nur Abluft-WP ist bei sol einer Hütte völlig unzureichend.
    Warum nicht wenigstens eine Luft-Wasser-WP, welche (auch) die Umgebungsluft nutzt?
    Und die wäre schon kritisch genug (für die Heizkosten).

    Abluft-WP klingt nach:
    Gib mir die in der Anschaffung billigste Lösung (egal, was nachher das Heizen kostet)...
     
  10. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ja aber die 60kWh/m2a sind doch Primärenergiebedarf und haben mit dem realen Heizenergiebedarf nicht viel zu tun.

    Also zuerst mal Heizlast ermitteln, dann um den WW-Bedarf kümmern, und danach kann man sich über den Wärmeerzeuger Gedanken machen. Bei kleinen Gebäuden mit niedriger Heizlast muss man sehr genau auf den WW-Bedarf achten, denn hierfür kann eine höhere Wärmeerzeugerleistung erforderlich werden als für die Abdeckung der Heizlast. Man muss dann an einem Konzept tüfteln, das vor allen Dingen auch die Nutzergewohnheiten betrachtet.

    Letztendlich spielen dann auch noch die Kosten eine Rolle. ;)

    Gruß
    Ralf
     
  11. #11 GerdiDu, 30.08.2013
    GerdiDu

    GerdiDu

    Dabei seit:
    12.04.2010
    Beiträge:
    56
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Techniker
    Ort:
    NRW
    Guten Morgen,
    vielen Dank an alle für die Informationen. Ich fühle mich in meiner Einschätzung bestätigt und werde wohl auf einer Gasheizung bestehen.
    Viele Grüße, Gerd
     
  12. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das wäre wohl die einfachste Lösung.....aber damit nicht zwangsläufig die beste.

    Gruß
    Ralf
     
  13. #13 GerdiDu, 30.08.2013
    GerdiDu

    GerdiDu

    Dabei seit:
    12.04.2010
    Beiträge:
    56
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Techniker
    Ort:
    NRW
    Und welches wäre dann die vermeintlich Beste?
    Gruß Gerd
     
  14. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wer kann das zum jetzigen Zeitpunkt schon sagen? Da muss man halt verschiedene Konzepte ausarbeiten und miteinander vergleichen. Denkbar wären beispielsweise ein kleiner wasserführender Pelletofen, evtl. kombiniert mit Solar, oder eine kleine Inverter-LWP, oder eine kleine Sole-WP, oder halt eine Gastherme. Alle diese Varianten haben Vor- und Nachteile, aber wie sich diese in Deinem Fall auswirken, das sagt mir meine Glaskugel nicht.

    Die Brennstoffkosten sind unterschiedlich und die zukünftige Entwicklung kennt wohl nur eine Richtung. Gas ist teuer und wird sicherlich nicht billiger, Strom ist sehr teuer und lohnt nur dann wenn die WP eine ordentliche Arbeitszahl liefert, tja, und Pellets gibt es auch nicht gratis, schon gar nicht bei kleinen Mengen.
    Die Verbrauchskosten sind aber nur die halbe Miete, auch die Investition muss bezahlt sein, und laufende Kosten wie Schorni, Grundgebühren usw. darf man auch nicht vergessen.

    Wenn es so einfach wäre den optimalen Wärmeerzeuger zu finden, dann hätten wohl alle die gleiche Heizung.

    Gruß
    Ralf
     
Thema:

Abluftwärmepumpe für kleines Haus ausreichend?

Die Seite wird geladen...

Abluftwärmepumpe für kleines Haus ausreichend? - Ähnliche Themen

  1. Neubau: Fernwärme mit oder ohne Abluftwärmepumpe?

    Neubau: Fernwärme mit oder ohne Abluftwärmepumpe?: Hallo liebe Bauexperten, ich plane einen Neubau in einem Wohngebiet mit Fernwärmebindung. Aktuell geplant ist ein KFW40 Haus mit 1,9KW...
  2. Stückgutheizung + Abluftwärmepumpe

    Stückgutheizung + Abluftwärmepumpe: Hallo miteinander, derzeit plane ich die Heizungsanlage für den Ausbau eines ehemaligen Landwirtschaftlichen Betriebsgebäudes. Eckdaten: 140 qm...
  3. Abluftwärmepumpe für 160qm

    Abluftwärmepumpe für 160qm: Hallo, wir interessieren uns für den Kauf eines Schwedenhauses (tatsächlich auch von einem schwedischen Hersteller) in Brandenburg. Die...
  4. Frage zu Abluftwärmepumpen (Daten)

    Frage zu Abluftwärmepumpen (Daten): Hallo, ich beschäftige mich gerade mit N...-Abluftwärmepumpen, da ein Bauanbieter, den wir in der derzeitigen Auswahl haben, diese sehr gerne...
  5. Diskussion: Abluftwärmepumpe F370P- Empfehlung von XXXX

    Diskussion: Abluftwärmepumpe F370P- Empfehlung von XXXX: Hallo, Ich bin neu im Forum - daher vorab vielen Dank an alle Experten. Wir bauen in diesem Jahr ein KfW 70 Haus, Wohnfläche ca./max 150 qm. Wir...