Tauwasser in der Dachdämmung - wo ist mein Denkfehler?

Diskutiere Tauwasser in der Dachdämmung - wo ist mein Denkfehler? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, Ich brauche einmal einen Rat zur Berechnung des Taupunktes in der neu zu erstellenden Dachdämmung! In unserem EFH Bungalow...

  1. #1 drguenzelsen, 02.07.2014
    drguenzelsen

    drguenzelsen

    Dabei seit:
    15.05.2007
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    angestellter
    Ort:
    hamburg
    Hallo zusammen,

    Ich brauche einmal einen Rat zur Berechnung des Taupunktes in der neu zu erstellenden Dachdämmung!

    In unserem EFH Bungalow Bj. 1964 haben wir derzeit folgenden Deckenaufbau von unten nach oben:
    Gipsputz (15mm)
    Strohmatte
    Schalung (ca 20mm)
    Papier als Rieselschutz
    Dämmwolle (ca 40mm)

    Der Dachoden ist bis auf einen Gang zum Schornstein nicht begehbar und soll auch zukunftig nicht anders genutzt werden. der Dachboden ist gut gelüftet.

    Wir wollen prinzipiell den Deckenaufbau so lassen und nur die Dämmung (auf ca. 15cm) verstärken. Dazu hatten wir eine Energieberaterin vor Ort, die uns gesagt hat, dass das keinesfalls so funktioniert, da dann Tauwasser in der Dämmung anfiele. Wir müssten daher die bestehende Decke mit einer Dampfsperre von unten versehen und dann eine Schicht Gipskartonplatten als neue Decke darunterbauen.

    Ich habe den Aufbau wie von uns geplant (also ohne Damofsperre) jetzt mal in einem u-Wert Rechner eingegeben und komme erst bei sehr extremen Innen und Außentemperaturen ( Innen 20c und 80% Feuchte und außen -20c) bei einer Dämmstärke von >20cm zu Tauwasser im Dämmbereich, aber so viel wollten wir gar nicht dämmen.

    Wo liegt mein Denkfehler? Was habe ich nicht berücksichtigt bei meinen Überlegungen? Warum brauche ich dann eine Dampfsperre?

    Vielen Dank im Voraus für ein paar Denkanstöße.

    Viele Grüße
    Willi
     
  2. #2 tgaeb01, 03.07.2014
    tgaeb01

    tgaeb01

    Dabei seit:
    31.03.2014
    Beiträge:
    607
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Berlin-Bbg
    Benutzertitelzusatz:
    TGA Planer, Energieberater, Gutachter
    Hallo,
    Lohnt der Aufwand tatsächlich?
    Die sicherste Variante, sofern korrekt ausgeführt.
    Mal deren AGB lesen => Haftungsausschluß! ;-)

    v.g.
     
  3. #3 Alfons Fischer, 03.07.2014
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18.11.2010
    Beiträge:
    3.718
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    wenn ein sehr diffusionsoffener Aufbau in Verbindung auf eine einigermaßen "gute" Dämmwirkung trifft, kann der Tauwasserausfall auch woanders auftreten als innerhalb des untersuchten Aufbaus.
    Zum Beispiel auch am Dach darüber.
    Im Dachboden wird es ja kälter als vorher, der Wasserdampfeintrag bleibt aber gleich. Damit steigt dort das Kondensatrisiko.
     
  4. #4 Rudolf Rakete, 03.07.2014
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Zu dem Thema mal eine Frage, es gibt ja auch streichbare Dampfbremsen. Könnte soetwas nicht auch funktionieren. So wie ich das verstanden habe funktioniert das ähnlich wie die Badabdichtung, an die Ränder kommen dann Dichtstreifen.
    Hat damit schonmal jemand gearbeitet.
     
  5. #5 Alfons Fischer, 03.07.2014
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18.11.2010
    Beiträge:
    3.718
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    ich denke nicht, dass das in der Fläche das Richtige ist.
    Es gibt auch Dampfbremstapeten. Aber was ist, wenn jemanden die Rauhfaser nicht mehr gefällt und diese wieder abmacht?

    @ TE: Was spricht eigentlich gegen einen Aufbau mit konventioneller Dampfbremse?
     
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 03.07.2014
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Warum wird diese Frage nicht der Energieberaterin gestellt?

    Die sollte doch am besten wissen, was sie warum wie errechnet hat!
     
  7. #7 Rudolf Rakete, 03.07.2014
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Warum nicht wenn ich mal in den technischen Datenblatt nachlese Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke 80 m. Das wäre leichter zu verabeiten als eine Folie und die Unterkonstruktion. Randdichtstreifen setzen und anschleißend zwei bis dreimal streichen. Das hört sich interessant an vor allem im Altbau wenn die Deckenhöhe u.U. eh begrenzt ist.
     
  8. #8 tgaeb01, 03.07.2014
    tgaeb01

    tgaeb01

    Dabei seit:
    31.03.2014
    Beiträge:
    607
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Berlin-Bbg
    Benutzertitelzusatz:
    TGA Planer, Energieberater, Gutachter
    Übernimmst Du die wirtschaftliche Haftung, wenn Deine Idee in die Hose geht?

    v.g.
     
  9. #9 Rudolf Rakete, 03.07.2014
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Das ist ja die Frage wie weit kann man solchen Angaben trauen. Bei einer Folie kann man auch genug Fehler machen.
     
  10. #10 tgaeb01, 03.07.2014
    tgaeb01

    tgaeb01

    Dabei seit:
    31.03.2014
    Beiträge:
    607
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Berlin-Bbg
    Benutzertitelzusatz:
    TGA Planer, Energieberater, Gutachter
    Eben, Planer verlassen sich i.d.R. nur auf Bewährtes, weil sie hierfür auch die Haftung übernehmen müssen.
    Dafür gibt es ja auch Ausführungsvorschriften. Wer die mißachtet, kann nachträglich nicht einen Anderen vor´s Loch schieben.
    Jeder Hersteller, wie auch DIN Normen, geben Einsatzgrenzen, -beschränkungen vor, nicht völlig grundlos! Wer ins Risiko gehen möchte, kann sich darüber hinweg setzen, darf hinterher jedoch nicht jammern!

    v.g.
     
  11. #11 Rudolf Rakete, 03.07.2014
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Also nach dem Motto "kenn ich nicht, mach ich nicht" und "Ham mer immer schon so gemacht".

    Wenn alle so denken, dann würden wir noch in Höhlen hausen.

    Außerdem gibt es für die streichbare DB (zB. von W...ber) auch Ausführungsvorschriften.

    Ich versteh auch nicht warum hier von Haftung gesprochen wird anstatt, mal sachlich theoretisch über so etwas zu diskutieren.
     
  12. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Hat die Streichpampe für GENAU DIESEN Einsatzzweck eine baufsichtliche Zulassung?
     
  13. #13 drguenzelsen, 03.07.2014
    drguenzelsen

    drguenzelsen

    Dabei seit:
    15.05.2007
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    angestellter
    Ort:
    hamburg
    Hallo zusammen,
    Schon mal vielen dank für die Anregungen. Ich habe der Energieberaterin die Frage auchngestellt, aber leider keine klare Antwort bekommen.

    Wir sind uns auch noch nicht sicher, ob sich die Zusatzdämmung überhaupt lohnt, aber die derzeitige erfüllt nochnnicht einmal die Minimalanforderungen, so dass wir etwas machen müssen...

    Wer hat denn schon positive Erfahrungen mit streichbarer Dampfbremse/-Sperre gemacht?
     
  14. #14 Alfons Fischer, 04.07.2014
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18.11.2010
    Beiträge:
    3.718
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    Erfahrung mit streichbarer Dampfbremse habe ich nicht. ich kann mir das nach wie vor nicht vorstellen. Ein solcher "Anstrich" kann doch maximal so gut sein, wie der Untergrund. Und da sehe ich bei einem Altputz schon Probleme.

    Und dann die Frage: wie sieht das aus, wenn man da diese Kunststoffpampe drauf streicht?

    ich will meine Frage nochmal wiederholen:
     
  15. #15 Rudolf Rakete, 04.07.2014
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Na die Antwort habe ich dir schon gegeben. Bei Altbau mit niedriger Deckenhöhe, einfacher kein Höhenverlust.
    Das natürlich der Unterputz fest sein muss ist klar. Aber im Grunde ist das doch das selbe Prinzip wie im Bad mit der Flüssigfolie zum Abdichten und das funktioniert doch auch.
     
  16. #16 tgaeb01, 04.07.2014
    tgaeb01

    tgaeb01

    Dabei seit:
    31.03.2014
    Beiträge:
    607
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Berlin-Bbg
    Benutzertitelzusatz:
    TGA Planer, Energieberater, Gutachter
    Wohl eine falsche Schlußfolgerung. Neue Verfahren, Materialien durchlaufen die FuE, ehe sie zur allgemeinen Anwendung in den Verkehr gebracht werden. Zudem gibt es ja auch noch eine bauaufsichtliche Zulassung.
    Ganz einfach, weil ein Profi oder Hersteller haften muß! Daher basieren Empfehlungen stets auf Bewährtem.
    Wenn sich ein Bauhher als beta-Tester auf eigenes Risiko verwenden mag, kann er das ja tun.
    Die billige Hose beim Discounter gekauft, wirft man in die Tonne und ist beim nächsten Mal schlauer. Das Lehrgeld ist verschmerzbar. Beim Bau bzw. der Anlagentechnik sieht das völlig anders aus, Fehler sind oftmals nicht oder nur mit riesem finanziellen Aufwand korrigierbar.

    v.g.
     
  17. #17 Rudolf Rakete, 04.07.2014
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Du hast es nicht verstanden ich wollte über dieses Prinzip diskutieren und zwar auf theoretisch praktischer Ebene.
    Der Rest ist erstmal sekundär. Es ging hier nicht um Empfehlungen und ich mache dich sicher nicht dafür haftbar.
     
  18. jetter

    jetter

    Dabei seit:
    30.05.2002
    Beiträge:
    1.061
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    natürlich Mecklenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Dat löppt
    in dem, was du rechnest.
    Tauwasser aufgrund von Diffusion ist im Aufbau selbst eher nicht das Poblem, aber durch das "mehr" an Dämmung können andere Bereiche des Spitzbdens (Abkühlung Unterdeckung) betroffen sein.
    Das "mehr" an Dämmung macht den Aufbau aber empfindlicher gegenüber konvektivem Feuchtentrag. Das wird auch der Grund für die empfohlene Dampfbremse sein, aber weniger als Dampfbremse denn als luftdichte Ebene.
     
  19. jetter

    jetter

    Dabei seit:
    30.05.2002
    Beiträge:
    1.061
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bau-Ing.
    Ort:
    natürlich Mecklenburg
    Benutzertitelzusatz:
    Dat löppt
    BTW und etwas OT:
    Welche Dampfbremsfolie hat eine bauaufsichtliche Zulassung als Dampfbemse? - bitte mit nachvollziehbarer Verlinkung auf die abZ und nicht nur mit unprüfbaren Worten
     
  20. #20 tgaeb01, 06.07.2014
    tgaeb01

    tgaeb01

    Dabei seit:
    31.03.2014
    Beiträge:
    607
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Berlin-Bbg
    Benutzertitelzusatz:
    TGA Planer, Energieberater, Gutachter
    Du hast ja Recht, für "geregelte" Bauprodukte ist eine Zulassung nicht erforderlich, da deren Verwendung bzw. Wirksamkeit (Eigenschaften) durch die jeweilige DIN geregelt ist!

    v.g.
     
Thema: Tauwasser in der Dachdämmung - wo ist mein Denkfehler?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. u wert rechner dachdämmung

    ,
  2. tauwasser im dachboden auf dämmung

    ,
  3. streichbare dampfsperre

Die Seite wird geladen...

Tauwasser in der Dachdämmung - wo ist mein Denkfehler? - Ähnliche Themen

  1. Innendämmung Kellerwand im Treppenhaus Tauwasser

    Innendämmung Kellerwand im Treppenhaus Tauwasser: Hallo zusammen, wir renovieren gerade das gesamte Haus. Dabei erhält das Haus eine umfassende Dämmung. Der Keller bleibt dabei nach außen hin...
  2. Tauwasser in Velux Dachfenstern - BDT bestätigt Undichtigkeit

    Tauwasser in Velux Dachfenstern - BDT bestätigt Undichtigkeit: Wir haben bei unserem KFW40+ Neubau regelmäßig Tauwasser in dem Velux Fensterfalz (Velux MK10 GGU Holzfenster) Für die KFW haben wir einen BDT...
  3. Tauwasser an Fenster, Tiefe Temperaturen an der Fensteroberfläche

    Tauwasser an Fenster, Tiefe Temperaturen an der Fensteroberfläche: Wir sind 2020 in unser neugebaute Haus gezogen. Es handelt sich um Holzständerbau. Seit dem zweiten Winter haben wir größere Probleme mit...
  4. U-Wert / Tauwasserberechnung

    U-Wert / Tauwasserberechnung: Hallo Profis, ich benötige Hilfe bei meinem Dachaufbau. Da der U-Wert.net Rechner keine genauen Ergebnisse bei meiner "intelligenten"...
  5. Tauwasser, Dachdämmung

    Tauwasser, Dachdämmung: Hallo! Ich habe vor bei mir vor folgenden Dachaufbau auszuführen: aussen nach innen 1. Tonziegel 2. Lattung 3. diffusionsoffene...